Ale piszesz "Temp otoczenia 28.3 a urządzenie wskazuje 30. Używając wzorcowanej termopary okazało się, że wnętrze pudełka było ogrzane przez Atmegę. - miała 30st."
Nie rozumiem, dlaczego urządzenie ma mieć mniejszą temperaturę niż otoczenie. Chyba, że wnętrze miało temp. otoczenia plus 30st.?
------------------------ [ Dodano po: 6 minutach ]
2 stopnie (niecałe zresztą) różnicy na podgrzanie przez elektronikę to normalka. Zmierz pobierany prąd i wyjdzie ci rozpraszana moc.
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Ładowanie do obudowy czujników pomiarowych mierzących parametry otoczenia to nieporozumienie. Na temperaturze i wilgotności (inna pojemność cieplna) będą na 100% błędy wskazań. Przy w marę stałej różnicy możesz próbować stosować offset programowy (np. minus 2 stopnie), ale to półśrodek.
|