    PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:46 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Witam,
    Chciałbym zrobić czasowe wyłączanie (zabezpieczenie) kuchni elektrycznej. Kuchnia jest ogólnodostępna i nie zawsze jest wyłączana co może prowadzić do pożaru. Chciałbym odłączyć zasilanie od niej po upływie np 30min.
    Zbudowałem coś takiego:

    Obrazek

    Układ skłąda się z czasówki i przekaźnika. Do testów kuchenka jest przyciskiem z lampką. Po włączeniu 'kuchni', włącza się czasówka i odłącza zasilanie kuchni. Po odłączeniu nie ma możliwości zresetowania czasówki. Czasówka powinna się zresetować po przestawieniu kuchni na wył. Ktoś coś podpowie jak zmodyfikować schemat? Przepraszam z góry za laurke :D



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:04 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Posty: 283
    Lokalizacja: Warszawa
    Pomógł: 17

    Hej,
    Myślę, że ten układ powinien Ciebie zainteresować:
    http://ep.com.pl/files/7308.pdf

    _________________
    Pozdrawiam
    Grzegorz



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:13 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Coś na samych przekaźnikach? Sama stykologia?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:39 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Posty: 1760
    Pomógł: 196

    Witam
    Może takie coś, tylko że "czasówka" musi mieć styki NC:
    Obrazek

    Pozdr.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:41 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Czasówka ma dwa styki, do wybro NO albo NC. S1 włącznik kuchni?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:44 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Posty: 1760
    Pomógł: 196

    ramcin napisał(a):
    S1 włącznik kuchni?

    Nie - to taki "naciskacz" START

    EDIT:
    styki czasówki nie "uciągną" kuchni - muszę pomyśleć, ale teraz zwijam się do pracy.



    Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 19:49 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz

    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:49 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Najlepiej by bylo gdyby była kuchnia i w skrzynce elektrycznej dodać przekaźnik, czasówke itp. Przy kuchni nie moze byc za wiele przyciskow. Musi byc idiotoodporne :) Tak jak na moim schemacie tylko jak zrobic reset po wykonaniu czasowki? nastepny przekaznik?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:55 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Posty: 1760
    Pomógł: 196

    Witam
    ramcin napisał(a):
    Tak jak na moim schemacie tylko jak zrobic reset po wykonaniu czasowki?

    Może przez zmęczenie, ale nie zaskakuję ( jak to mówią młodzi: nie wysprzęglam :) )
    Napisz może algorytm czynności kucharza/kucharki przy załączaniu i do czego ten RESET.

    Pozdr.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:00 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Posty: 162
    Lokalizacja: Rbk
    Pomógł: 5

    Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ;P Głównie chodzi mi o odbezpieczanie całego układu.

    Obrazek

    Nie wiem też jaką kolega posiada czasówkę. Niektóre posiadają styk np. "Y1" i kilka opcji pracy. Można ją ustawić w taki sposób, aby podając ciągle sygnał - fazę na styk "Y1" czasówka zadziałała i zliczała ustalony czas. Po tym czasie następuje wyłączenie. Ponownie czasówka załączy się po zresetowaniu sygnału na pinie "Y1" - czyli po prostu po wyłączeniu przycisku i ponownym załączeniu.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:03 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Założenia:
    - modernizacja jedynie w skrzynce elektrycznej (obwód kuchni),
    - bez dodatkowych przyciskow przy kuchni,
    - po włączeniu kuchni uruchamia sie czasowka odmierzajaca czas do odłączenia zasilania od kuchenki
    - po wylaczeniu kuchenki przed czasem z czasowki zresetowanie czasowki
    - po zadzialaniu czasowki i po wylaczeniu kuchni przyciskiem, pokrestlem, możliwośc zadzialania ponownego czasowki po wlaczeniu zasilania na kuchni (w tym momencie tego brakuje, nie wykonuje sie na przedstawionym przeze mnie schemacie

    ------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

    Ds3 napisał(a):
    Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ;P Głównie chodzi mi o odbezpieczanie całego układu.

    Obrazek

    Nie wiem też jaką kolega posiada czasówkę. Niektóre posiadają styk np. "Y1" i kilka opcji pracy. Można ją ustawić w taki sposób, aby podając ciągle sygnał - fazę na styk "Y1" czasówka zadziałała i zliczała ustalony czas. Po tym czasie następuje wyłączenie. Ponownie czasówka załączy się po zresetowaniu sygnału na pinie "Y1" - czyli po prostu po wyłączeniu przycisku i ponownym załączeniu.



    Czasowka ma jedynie dwa styki i cewkę. Brak opcji reset.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:11 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Posty: 162
    Lokalizacja: Rbk
    Pomógł: 5

    Może zobacz to. Załączasz na S1 czasówkę, która załącza przekaźnik wykonawczy (aby nie obciążać prądem styków czasówki). Czasówka zlicza czas i wyłącza przekaźnik, który wyłącza kuchenkę. Wyłączenie i ponowne załączenie na S1 spowoduje reset czasu.

    Obrazek



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:13 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Ds3 napisał(a):
    Może zobacz to. Załączasz na S1 czasówkę, która załącza przekaźnik wykonawczy (aby nie obciążać prądem styków czasówki). Czasówka zlicza czas i wyłącza przekaźnik, który wyłącza kuchenkę. Wyłączenie i ponowne załączenie na S1 spowoduje reset czasu.

    Obrazek



    Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:20 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Posty: 162
    Lokalizacja: Rbk
    Pomógł: 5

    ramcin napisał(a):
    Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



    Nie wiem jak wygląda przycisk w takiej kuchence. Jeśli jest to stabilny, to może to być właśnie S1 na schemacie.


    //
    Błąd w twoim schemacie polega na tym, że czasówka odłącza ci przycisk "start", jeśli zadziała. Jeśli nie zadziała to wszystko jest w porządku.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:34 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    Ds3 napisał(a):
    ramcin napisał(a):
    Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



    Nie wiem jak wygląda przycisk w takiej kuchence. Jeśli jest to stabilny, to może to być właśnie S1 na schemacie.


    //
    Błąd w twoim schemacie polega na tym, że czasówka odłącza ci przycisk "start", jeśli zadziała. Jeśli nie zadziała to wszystko jest w porządku.



    Właśnie, może jest jakś sposób, żeby wyeliminować ten łąd bez przycisków dodatkowych?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 17 lut 2016, o 07:27 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Posty: 1760
    Pomógł: 196

    Witam
    Jeśli styki w czasówce pozwolą to takie coś ( no niestety trzeba będzie dłubać w kuchni ) :
    Obrazek
    Natomiast jeśli nie to czasówką załączasz odpowiedni przekaźnik.

    Pozdr.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:14 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Posty: 91
    Pomógł: 0

    A może jakiś ukłąd z mikrokontrolerem i pomiarem pradu? Bo pomysly, za które dziekuję, albo dodają dodatkowy przycisk, albo wymagają samej ingerencji w kuchnię.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:34 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 23 wrz 2013
    Posty: 162
    Lokalizacja: Rbk
    Pomógł: 5

    ramcin napisał(a):
    A może jakiś ukłąd z mikrokontrolerem i pomiarem pradu? Bo pomysly, za które dziekuję, albo dodają dodatkowy przycisk, albo wymagają samej ingerencji w kuchnię.


    Myślę, że mikrokontroler tutaj też dużo nie pomoże. Po prostu wyłącznik musi być w innym obwodzie niż grzałki. Albo dodatkowy przycisk.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:42 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Posty: 1760
    Pomógł: 196

    Witam
    ramcin napisał(a):
    ... i pomiarem pradu?

    Przekładnik prądowy - będziesz wiedział kiedy kuchnia pobiera prąd, a później ten sygnał przerobić na sterowanie czasówki. Tylko nie wiem czy nie będzie bezpieczniej wymusić na współkucharzących nastawianie jakiegoś budzika/minutnika ;) .

    Pozdr.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 lut 2016, o 14:48 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Posty: 1475
    Pomógł: 167

    Jeżeli kuchnia w stanie wyłączenia nie pobiera prądu, to możesz zrobić coś w stylu zabezpieczenia, które włącza się po czasie i wyłącza się po zdjęciu obciążenia. Czyli jak układ zadziała odcinasz główne zasilanie i badasz podłączone obciążenie (rezystancję układu). Jak zniknie, to włączasz zasilanie. Jak przy włączonym zasilaniu pojawi się obciążenie, to zaczynasz liczyć czas i wyłączasz po zadanym czasie, lub zerujesz licznik jak obciążenie zniknie przed zadanym czasem.

    Raczej ciężko to zrealizować bez procesora, ale przy pomocy procesora można to zrobić nawet na małym ATtiny.

    --
    Pozdrawiam,
    Robert



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 lut 2016, o 15:27 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Posty: 1530
    Lokalizacja: Warszawa
    Pomógł: 55

    A może dołożyć do sposobu rskup czujnik ruchu? Jak się nikt nie ruszy przez 10-15 min, to odłączać?

    _________________
    --... ...-- - --- -- . -.-



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO