Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 21 lut 2025, o 23:11


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 16 lut 2016, o 18:46 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Witam,
Chciałbym zrobić czasowe wyłączanie (zabezpieczenie) kuchni elektrycznej. Kuchnia jest ogólnodostępna i nie zawsze jest wyłączana co może prowadzić do pożaru. Chciałbym odłączyć zasilanie od niej po upływie np 30min.
Zbudowałem coś takiego:

Obrazek

Układ skłąda się z czasówki i przekaźnika. Do testów kuchenka jest przyciskiem z lampką. Po włączeniu 'kuchni', włącza się czasówka i odłącza zasilanie kuchni. Po odłączeniu nie ma możliwości zresetowania czasówki. Czasówka powinna się zresetować po przestawieniu kuchni na wył. Ktoś coś podpowie jak zmodyfikować schemat? Przepraszam z góry za laurke :D



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:04 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 lis 2012
Posty: 283
Lokalizacja: Warszawa
Pomógł: 17

Hej,
Myślę, że ten układ powinien Ciebie zainteresować:
http://ep.com.pl/files/7308.pdf

_________________
Pozdrawiam
Grzegorz



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:13 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Coś na samych przekaźnikach? Sama stykologia?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:39 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Może takie coś, tylko że "czasówka" musi mieć styki NC:
Obrazek

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:41 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Czasówka ma dwa styki, do wybro NO albo NC. S1 włącznik kuchni?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:44 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

ramcin napisał(a):
S1 włącznik kuchni?

Nie - to taki "naciskacz" START

EDIT:
styki czasówki nie "uciągną" kuchni - muszę pomyśleć, ale teraz zwijam się do pracy.



Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 19:49 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:49 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Najlepiej by bylo gdyby była kuchnia i w skrzynce elektrycznej dodać przekaźnik, czasówke itp. Przy kuchni nie moze byc za wiele przyciskow. Musi byc idiotoodporne :) Tak jak na moim schemacie tylko jak zrobic reset po wykonaniu czasowki? nastepny przekaznik?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 19:55 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
ramcin napisał(a):
Tak jak na moim schemacie tylko jak zrobic reset po wykonaniu czasowki?

Może przez zmęczenie, ale nie zaskakuję ( jak to mówią młodzi: nie wysprzęglam :) )
Napisz może algorytm czynności kucharza/kucharki przy załączaniu i do czego ten RESET.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:00 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 wrz 2013
Posty: 161
Lokalizacja: Rbk
Pomógł: 5

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ;P Głównie chodzi mi o odbezpieczanie całego układu.

Obrazek

Nie wiem też jaką kolega posiada czasówkę. Niektóre posiadają styk np. "Y1" i kilka opcji pracy. Można ją ustawić w taki sposób, aby podając ciągle sygnał - fazę na styk "Y1" czasówka zadziałała i zliczała ustalony czas. Po tym czasie następuje wyłączenie. Ponownie czasówka załączy się po zresetowaniu sygnału na pinie "Y1" - czyli po prostu po wyłączeniu przycisku i ponownym załączeniu.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:03 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Założenia:
- modernizacja jedynie w skrzynce elektrycznej (obwód kuchni),
- bez dodatkowych przyciskow przy kuchni,
- po włączeniu kuchni uruchamia sie czasowka odmierzajaca czas do odłączenia zasilania od kuchenki
- po wylaczeniu kuchenki przed czasem z czasowki zresetowanie czasowki
- po zadzialaniu czasowki i po wylaczeniu kuchni przyciskiem, pokrestlem, możliwośc zadzialania ponownego czasowki po wlaczeniu zasilania na kuchni (w tym momencie tego brakuje, nie wykonuje sie na przedstawionym przeze mnie schemacie

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

Ds3 napisał(a):
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ;P Głównie chodzi mi o odbezpieczanie całego układu.

Obrazek

Nie wiem też jaką kolega posiada czasówkę. Niektóre posiadają styk np. "Y1" i kilka opcji pracy. Można ją ustawić w taki sposób, aby podając ciągle sygnał - fazę na styk "Y1" czasówka zadziałała i zliczała ustalony czas. Po tym czasie następuje wyłączenie. Ponownie czasówka załączy się po zresetowaniu sygnału na pinie "Y1" - czyli po prostu po wyłączeniu przycisku i ponownym załączeniu.



Czasowka ma jedynie dwa styki i cewkę. Brak opcji reset.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:11 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 wrz 2013
Posty: 161
Lokalizacja: Rbk
Pomógł: 5

Może zobacz to. Załączasz na S1 czasówkę, która załącza przekaźnik wykonawczy (aby nie obciążać prądem styków czasówki). Czasówka zlicza czas i wyłącza przekaźnik, który wyłącza kuchenkę. Wyłączenie i ponowne załączenie na S1 spowoduje reset czasu.

Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:13 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Ds3 napisał(a):
Może zobacz to. Załączasz na S1 czasówkę, która załącza przekaźnik wykonawczy (aby nie obciążać prądem styków czasówki). Czasówka zlicza czas i wyłącza przekaźnik, który wyłącza kuchenkę. Wyłączenie i ponowne załączenie na S1 spowoduje reset czasu.

Obrazek



Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:20 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 wrz 2013
Posty: 161
Lokalizacja: Rbk
Pomógł: 5

ramcin napisał(a):
Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



Nie wiem jak wygląda przycisk w takiej kuchence. Jeśli jest to stabilny, to może to być właśnie S1 na schemacie.


//
Błąd w twoim schemacie polega na tym, że czasówka odłącza ci przycisk "start", jeśli zadziała. Jeśli nie zadziała to wszystko jest w porządku.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lut 2016, o 20:34 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

Ds3 napisał(a):
ramcin napisał(a):
Czyli za kazdym razem trzeba wlaczac czasowke osobnym przyciskiem jak ktos zacznie korzystac z kuchni??



Nie wiem jak wygląda przycisk w takiej kuchence. Jeśli jest to stabilny, to może to być właśnie S1 na schemacie.


//
Błąd w twoim schemacie polega na tym, że czasówka odłącza ci przycisk "start", jeśli zadziała. Jeśli nie zadziała to wszystko jest w porządku.



Właśnie, może jest jakś sposób, żeby wyeliminować ten łąd bez przycisków dodatkowych?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 lut 2016, o 07:27 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Jeśli styki w czasówce pozwolą to takie coś ( no niestety trzeba będzie dłubać w kuchni ) :
Obrazek
Natomiast jeśli nie to czasówką załączasz odpowiedni przekaźnik.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:14 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 20 paź 2014
Posty: 91
Pomógł: 0

A może jakiś ukłąd z mikrokontrolerem i pomiarem pradu? Bo pomysly, za które dziekuję, albo dodają dodatkowy przycisk, albo wymagają samej ingerencji w kuchnię.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:34 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 wrz 2013
Posty: 161
Lokalizacja: Rbk
Pomógł: 5

ramcin napisał(a):
A może jakiś ukłąd z mikrokontrolerem i pomiarem pradu? Bo pomysly, za które dziekuję, albo dodają dodatkowy przycisk, albo wymagają samej ingerencji w kuchnię.


Myślę, że mikrokontroler tutaj też dużo nie pomoże. Po prostu wyłącznik musi być w innym obwodzie niż grzałki. Albo dodatkowy przycisk.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:42 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
ramcin napisał(a):
... i pomiarem pradu?

Przekładnik prądowy - będziesz wiedział kiedy kuchnia pobiera prąd, a później ten sygnał przerobić na sterowanie czasówki. Tylko nie wiem czy nie będzie bezpieczniej wymusić na współkucharzących nastawianie jakiegoś budzika/minutnika ;) .

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 20 lut 2016, o 14:48 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Jeżeli kuchnia w stanie wyłączenia nie pobiera prądu, to możesz zrobić coś w stylu zabezpieczenia, które włącza się po czasie i wyłącza się po zdjęciu obciążenia. Czyli jak układ zadziała odcinasz główne zasilanie i badasz podłączone obciążenie (rezystancję układu). Jak zniknie, to włączasz zasilanie. Jak przy włączonym zasilaniu pojawi się obciążenie, to zaczynasz liczyć czas i wyłączasz po zadanym czasie, lub zerujesz licznik jak obciążenie zniknie przed zadanym czasem.

Raczej ciężko to zrealizować bez procesora, ale przy pomocy procesora można to zrobić nawet na małym ATtiny.

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 20 lut 2016, o 15:27 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 wrz 2014
Posty: 1530
Lokalizacja: Warszawa
Pomógł: 55

A może dołożyć do sposobu rskup czujnik ruchu? Jak się nikt nie ruszy przez 10-15 min, to odłączać?

_________________
--... ...-- - --- -- . -.-



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości