Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki

KURS HOME ASSISTANT

Chcesz zautomatyzować swój dom bez skomplikowanego kodowania?
Zastanawiasz się nad wyborem sprzętu, oprogramowania i aplikacji?
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?

Nasz kurs Home Assistant nauczy Cię krok po kroku, jak łatwo zautomatyzować swój dom i oszczędzić na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Bez chmur, bez zbędnych abonamentów. Twoja przygoda z Home Assistant zaczyna się tutaj!

↓↓↓

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.




    Teraz jest 25 maja 2025, o 18:31


    Strefa czasowa: UTC + 1





    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 
    Autor Wiadomość
    PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:17 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Posty: 328
    Lokalizacja: Rzgów k. Łodzi
    Pomógł: 11

    Witam ;)
    Dawno temu, bo już dobry rok temu zbudowałem sobie programator AVR ISP MkII z projektu Manekinena. Wszystko było dobrze, aż do dnia wczorajszego, kiedy to programator odmówił współpracy i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza współpracować w najbliższym czasie. Objawy są takie, że wszystko jest dobrze, tylko szaleje pin Reset. Gdy na ATB przycisnę i przytrzymam przycisk resetu, w tym czasie odczytując sygnaturę procesora to wszystko gra i procesor daje się odczytać i nawet zaprogramować. W programatorze przedzwoniłem wszystkie ścieżki od układu docelowego aż do Megi w programatorze, popoprawiałem luty, uaktualniłem wsad, zacisnąłem od nowa taśmę do programowania, w komputerze przeinstalowałem sterowniki, AVRDude. Konwenter napięć który jest w programatorze jest sprawny, ponieważ sprawdzałem analizatorem i sygnał jest taki sam na wejściu jak i na wyjściu. Po prostu nie mam już do tego siły :(. Tutaj screen z analizatora :
    Obrazek

    _________________
    sig off ;(



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:55 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Posty: 739
    Lokalizacja: Poznań
    Pomógł: 84

    A pod tą plastikową osłoną złącza kanda sprawdzałeś ?
    miałem taki właśnie przypadek ,że zimny lut był
    pod podstawką układu (PCB robione w domu).
    I niby stykało ale nie do końca :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:56 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Posty: 328
    Lokalizacja: Rzgów k. Łodzi
    Pomógł: 11

    Tak, sprawdzałem. Zresztą nawet jeśli byłby zimny lut, to nie byłoby tak że na resecie byłby powtarzalnie stan niski co 200ms podczas sprawdzania sygnatury :/

    _________________
    sig off ;(



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 17 lip 2014, o 00:21 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Posty: 328
    Lokalizacja: Rzgów k. Łodzi
    Pomógł: 11

    Jakby coś to wymiana głównej Atmegi rozwiązała problem ;)

    Wysłane z mojego Nexusa 5 przy użyciu Tapatalka ;)

    _________________
    sig off ;(



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości