krzysiek96 napisał(a):
rezasurmar widziałeś płytkę którą zaprojektowałem tam nie ma żadnych kabli! Jedyne kable które będą to kable od transformatora (nadal nie wiem jakiego a głównie o to mi teraz chodzi)////
Wrzuciłeś zdjęcia jakiegoś pająka
, no sorry ale ja wysiadam
.
Trafo dobierasz zależnie od jego sztywności, ale ogólnie zasada jest taka, że napiecie zmienne = 2x(sqr2) - czyli dwa razy pierwiastek z dwóch, czyli ok 1.41 mnożysz napięcie z transfomatora, potem odejmujesz jakieś 2V na spadek napięcia w mostku, następnie przyjmujesz że ten stabilizator który zastosowałeś potrzebuje minimum ok 4V więcej niż maksymalne, oraz że nie możesz podać na niego więcej niż 37V DC......no zajrzyj do tego kursu
a po za tym 5sekund w googlach daje nam to
Przykładowo dla napięcia
wyjściowego 30V można
dopuścić tętnienia o wartości
międzyszczytowej 3V,
ale lepiej, by były mniejsze, niż
1,5V. Aby obliczyć przybliżoną
wartość kondensatora filtrującego
C, można skorzystać z
uproszczonego wzoru CU/It, a
konkretnie jego postaci: C = I*t
/ UT, gdzie UT to międzyszczytowa
amplituda tętnień, a czas
t dla prostownika mostkowego
przebiegu 50Hz wynosi 10ms.
Można więc skorzystać z następującej
postaci tego wzoru:
C [uF] = 10 * I [mA] / UT [V]
Przykładowo dla naszego 30-woltowego
zasilacza o spodziewanym prądzie maksymalnym
I=1,5A=1500mA dla tętnień wynoszących
5% napięcia wyjściowego, czyli dla
UT=1,5V, pojemność filtru powinna wynosić:
C = 10 * 1500 / 1,5
C = 10000uF
Zgadza się to z wynikami naszych pomiarów.
Komu nie chce się liczyć, może po prostu
przyjąć, że dla uzyskania niewielkich tętnień,
pojemność filtrująca powinna wynosić
3000...10000 mikrofaradów na każdy amper
prądu wyjściowego.
PS. Albo weź gotowy sprawdzony elektronic-lab, albo zacznij się uczyć podstaw, nie mam zamiaru być złośliwy, ale naprawdę jak przeczytasz chociaż parę części kursu EdW wiele ci się wyjaśni, no prościej niż tam nie da się tego wytłumaczyć!