    Witam

    Otóż zakupiłem do projektu taką przetwornicę: AM1S-0505SZ. Jest to przetwornica 5V DC/ 5V DC, o mocy 1W. Posiada ona cztery piny: - V Input, + V Input, - V Output oraz + V Output.
    Moje pytanie jest następujące, czy łączyć na PCB piny - V Input i - V Output? Czy o prostu z wejścia zasilającego poprowadzić dwie ścieżki do przetwornicy, i dwie ścieżki od przetwornicy? Ja właśnie tak bym zrobił bo wydaje mi się że te masy wewnątrz układu są połączone, ale nie jestem pewien, a u producenta takich informacji nie znalazłem.

    Wiecie coś na ten temat? :)

    Pozdrawiam



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:54 

    Pomógł: 0

    Zaraz na pierwszej stronie karty katalogowej tej serii przetwornic masz napisane że są to [przetwornice izolowane na 1000 lub 3000V. W środku nie jest więc masa wyjścia połączona z masą wejścia. Niemniej jeśli nie chcesz mieć izolacji to masy wejścia i wyjścia możesz połaczyć na druku, jak tego nie zrobisz to będziesz miał separację wejścia od wyjścia.

    Co ma zasilać ta przetworniczka i co będzie źródłem napięcia wejściowego?



    Ostatnio edytowano 24 kwi 2013, o 16:58 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz

    Góra
      
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:56 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Posty: 844
    Lokalizacja: Przemyśl
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 43

    To przetwornica z izolacją między stroną wejściową a wyjściową. Nie wiem do czego chcesz jej użyć ale zwykle za pomocą takich przetwornic zasila się układy w których nie mogą być ze sobą połączone galwanicznie bieguny zasilania.

    _________________
    Klimatyzacja Przemyśl



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:05 
    Offline
    Moderator
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 03 paź 2011
    Posty: 27402
    Lokalizacja: Szczecin
    Pomógł: 1043

    Ja używam ich czasem do separacji galwanicznej w obwodach z RS485, świetnie się sprawdzają no i wtedy nie ma mowy o łączeniu mas ;) no toż po to biorę taką przetworniczkę, żeby mieć pewność do pełnej izolacji galwanicznej nie tylko sygnałów ale i zasilania.

    _________________
    zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:06 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Posty: 244
    Pomógł: 2

    wojtek napisał(a):
    Co ma zasilać ta przetworniczka i co będzie źródłem napięcia wejściowego?


    Układ pomiarowy w laboratorium, źródłem napięcia będzie zasilacz 5V.

    No ok, generalnie chciałbym odizolować od siebie układ zasilający i zasilany, pytanie tylko czy obwód się "zamknie" jeśli nie połączę tych mas. Czyli mówiąc kolokwialnie, czy prąd w takim układzie (masy nie połączone) będzie płynął?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:13 
    Offline
    Uzytkownik zasłużony dla forum.atnel.pl
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 16 lip 2012
    Posty: 2088
    Lokalizacja: Leżajsk / Kraków
    Pomógł: 411

    Traktuj tą przetworniczkę jak transformator prądu stałego. W transformatorze uzwojenie pierwotne od wtórnego jest oddzielone i prąd zamyka się w i w jednym i w drugim obwodzie.

    _________________
    Dragonus Cracovus: Biomagia



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:16 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Posty: 844
    Lokalizacja: Przemyśl
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 43

    Na wyjściu będziesz miał dostępne 5V z obciążalnością 200mA w żaden sposób nie "związane" z tym co na wejściu, tak jak byś zamiast wyjścia miał kolejny zasilacz z całkowicie osobnego źródła zasilany.

    _________________
    Klimatyzacja Przemyśl



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:58 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Posty: 244
    Pomógł: 2

    Dzięki za szybką pomoc :)

    Jeszcze jedno, przetwornica będzie obciążona ~60mA, dokładać w ogóle na wyjściu jakieś dodatkowe kondensatory? W nocie innej przetwornicy jest napisane (tego samego producenta), że nie należy dokładać zewnętrznych elementów jeśli jest obciążona poniżej 50%.

    Chciałbym jeszcze ją zabezpieczyć przed zwarciem na wejściu, czy bezpiecznik polimerowy na 250mA (wydajność przetwornicy to 200mA) będzie OK?

    EDIT: Doczytałem że im na mniejszy prąd jest bezpiecznik tym większy spadek napięcia,w takim razie dam na 5A.



    Ostatnio edytowano 24 kwi 2013, o 18:06 przez kiclaw, łącznie edytowano 2 razy

    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 18:00 
    Offline
    Moderator
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 03 paź 2011
    Posty: 27402
    Lokalizacja: Szczecin
    Pomógł: 1043

    kiclaw napisał(a):
    Dzięki za szybką pomoc :)

    Jeszcze jedno, przetwornica będzie obciążona ~60mA, dokładać w ogóle na wyjściu jakieś dodatkowe kondensatory? W nocie innej przetwornicy jest napisane (tego samego producenta), że nie należy dokładać zewnętrznych elementów jeśli jest obciążona poniżej 50%.


    Przy samej przetwornicy OK ;) .... no ale dalej przy układach - to co chcesz pominąć filtrację ?

    _________________
    zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 24 kwi 2013, o 18:03 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Posty: 244
    Pomógł: 2

    Nie nie nie, już się ostatnio pięknie przejechałem na oszczędnościach w filtrowaniu. Teraz wolę dodać więcej niż mniej.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    cron
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO