    Pomógł: 0

    Proszę o sprawdzenie schematu i poprawności zaprojektowanej pytki pcb do wykonania metodą żelazkową układ ma służyć do automatycznego dolewania wody w akwarium na płytce są dwa zasilania 230v i 5v . Urządzenie steruje pompą 230v i diodami led które sygnalizują stan wody i pracę pompy.

    Obrazek Obrazek

    Poz



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:43 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 07 gru 2013
    Posty: 90
    Pomógł: 6

    1 - co to za czujniki poziomu ( chińskie białe pływakowe )?. Zabezpiecz piny up gdzie masz podpięte czujniki poziomu, transil i po jednej diodzie do plusa i minusa.
    2 - dlaczego pompka na 230V a nie na bezpieczne np 12V.
    3 - pomyśl o dodatkowym zabezpieczeniu ( trzeci pływak w najwyższym punkcie ) który fizycznie odetnie sterowanie na pompę ( bez udziału up ).
    4 - co do samego czujnika poziomu, kiedyś u chińczyków ( ali ) widziałem czujnik poziomu cieczy wykorzystujący podczerwień ( zasięg kilka cm ) wyjście analogowe.

    Co do pcb - jeśli zastosujesz pompkę na 230V to nie lepiej dorzucić zasilacz na tej samej płytce, a wszystkie połączenia wyprowadzić na złączki śrubowe ( ARK ).
    Brak gasika rc - triak.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 28 cze 2017, o 23:58 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Posty: 204
    Lokalizacja: Katowice
    Pomógł: 0

    Czujniki z allegro
    http://allegro.pl/czujnik-poziomu-ciecz ... l?snapshot
    zasilacz z odzysku 5v / 500mA , czujnik nr1 wyłącza pompę w przypadku braku wody w zbiorniku dolewki czujnik nr2 załącza pompę uzupełniając wodę w akwarium .
    Gasik poprawiony schemat a co się tyczy
    jony15 napisał(a):
    Zabezpiecz piny up gdzie masz podpięte czujniki poziomu, transil i po jednej diodzie do plusa i minusa.

    proszę prosze ;) trochę jasniej :?: Obrazek
    Poz.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 29 cze 2017, o 11:15 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 10 sty 2017
    Posty: 50
    Pomógł: 5

    Połączenie w jeden szereg diody sygnalizacyjnej i diody optotriaka da informację o tym czy faktycznie dioda optotriaka świeci (przynajmniej czy płynie przez nią prąd). Rozdzielenie może czasem nas zwieść ;-)
    Dla hardcorowca : można wprowadzić sygnalizację pracy silnika pompy czyli sygnalizator w obwodzie 230V. Ponadto warto wstawić zamiast BT136 jakiś triak z grupy snubberless - do obciążeń indukcyjnych nie wymagający gasika np. BTA16 które mają w oznaczeniu BW lub CW.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 29 cze 2017, o 19:31 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Posty: 204
    Lokalizacja: Katowice
    Pomógł: 0

    Znalazłem triaka z odzysku BTA06-600C czy mogę go wykorzystać
    Poz.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 29 cze 2017, o 20:36 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 18 lis 2014
    Posty: 33
    Pomógł: 2

    Taka mała uwaga do PCB; pod triakiem masz masę jak będziesz chciał go przykręcić do płytki to będzie za blisko do 230V. Masz tam sporo miejsca więc możesz to trochę przerobić, podziel płytkę na dwie części, granica przechodzi pod optotriakiem, jedna strona to część niskonapięciowa, a druga to 230V. Masę wylej tylko w części niskonapięciowej, nie prowadź ścieżek tak żeby przekraczać granicę. Jak masz triaka z odzysku to odzyskaj też gasik (jak masz z czego) i zastosuj u siebie.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 30 cze 2017, o 06:51 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 10 sty 2017
    Posty: 50
    Pomógł: 5

    Daro68 napisał(a):
    Znalazłem triaka z odzysku BTA06-600C czy mogę go wykorzystać
    Poz.

    Jak nie ma literki W w oznaczeniu to nie jest snubberless
    Obrazek

    BTA jest triakiem izolowanym w przeciwieństwie do BTB... i BT...



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO