Bawił się ktoś tym czujnikiem?
Zmontowałem sobie na m88 sterowanie do kotła CO. Nic wielkiego. Natomiast nie mogę skalibrować tego wszystkiego, żeby w miarę poprawnie pokazywał temp w zakresie 0-100 stopni Celsjusza.
Jak skalibruje na 100 stopni to od 50 do 100 pokazuje poprawnie. Poniżej 50 błąd już rośnie dość makabrycznie sięgając nawet sześciu stopni w okolicach zera ( przy zerze pokazuje 6 stopni). Jak skalibruję na zero stopni to jest jeszcze śmieszniej bo różnica w okolicach 100 stopni wynosi nawet 15 stopni. Tak jak patrzyłem to poprawnie mierzy w zakresie około 40 stopni. Potem się pomiary rozjeżdżają.
Dzieje się tak niezależnie od tego czy używam napięcia odniesienia 1,1V czy 5V
Jakieś podpowiedzi? On faktycznie jest taki nieliniowy?
I jak kogoś interesuje to podaję wzór, którego używam w programie :
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.
Tu oczywiście dla napięcia odniesienia 5V
Kalibrację przeprowadzam potencjometrem według schematu:
![Obrazek](http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/thumb/1819/854ee48dbcb2e0177bf0fb9d89397f9e.png)