Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 25 kwi 2024, o 07:55


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 8 mar 2020, o 10:20 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 paź 2017
Posty: 547
Pomógł: 0

Witam.

Potrzebuje podpowiedzi w temacie obliczenia czy prądowo wytrzyma przewód o średnicy ytdy 0,5 .
Przewodem tym będę zasilał zworę elektromagnetyczną i potrzebuje użyć do tego prądu ok 1A.
Pobór prądu będzie całodobowy a odległość od zasilacza ok. 30m , opór przewodu w/w odcinka wynosi ok 10R



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 mar 2020, o 11:36 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lip 2013
Posty: 2562
Pomógł: 126

Patrzyłeś w pdf od producenta? Tam powinny być wszystkie informacje.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 mar 2020, o 13:06 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lis 2012
Posty: 68
Lokalizacja: Świdwin
Pomógł: 5

Przyjmij sobie średni prąd na przewody miedziane 5A/mm2. Jak wyliczyłeś tą rezystancję? Bo jeśli zmierzyłeś miernikiem, to coś jest nie tak. Powinno być ok 2ohm.

_________________
Battlelore... Front Line Assembly...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 mar 2020, o 13:11 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 18 kwi 2013
Posty: 181
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 30

A jakim napięciem będzie ta zwora zasilana? Bo przy takich parametrach prądu i oporności przewodów , będziesz miał 10V spadku napięcia!!!



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 mar 2020, o 16:56 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 21 sie 2013
Posty: 42
Lokalizacja: Siekierczyn
Pomógł: 0

https://elektrykadlakazdego.pl/wyznacza ... przewodow/

https://elektrykadlakazdego.pl/wp-conte ... ewodow.png



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 mar 2020, o 09:45 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 paź 2017
Posty: 547
Pomógł: 0

Faktycznie coś żle zmierzyłem , zwora zasilana 12V pobór prądu 0,5 A .
Jeśli 5 A na 1 mm2 to w moim przypadku na 0,5 mm2 może mi maksymalnie popłynąć 2,5A czyli rozumuje że wszystko będzie ok czy tak czy się mylę?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 mar 2020, o 17:50 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 05 sty 2015
Posty: 393
Lokalizacja: Mielec
Pomógł: 14

Nie wspomniałeś jaki to przewodów a dokładniej izolacja jaką temperature wytrzymuje bo sam aspekt prądu to nie wszystko.

W automatyce ja przyjmuje prad 9A/24Vdc na przekrój 0.75mm2, ale czas max 30s I to chyba za dużo, testow nie robilem ale podejrzewam że by się izolacja przy topiła.

.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 mar 2020, o 19:47 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 13 paź 2015
Posty: 303
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 10

Trzeba jeszcze dodać, że długość przewodu tez ma znaczenie bo powstają spadki napięcia.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 mar 2020, o 20:57 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 paź 2017
Posty: 547
Pomógł: 0

No tak ale ja w sumie potrzebuje 0,5 A (1 A co pisałem wcześniej jest żle) , zrobię zdjęcie przewodu to jeszcze dam znać.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 mar 2020, o 22:44 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 05 wrz 2017
Posty: 169
Pomógł: 31

Jeśli Twój przewód faktycznie ma 10R na 30m to przy prądzie 500mA wydzieli się na nim 0.5^2 * 10 = 2.5W co da 2.5W / 30m = 83mW na metr bieżący przewodu. Rezystor SMD w obudowie 0805 jest w stanie rozproszyć do ~125mW więc metr przewodu powinien sobie poradzić z 83mW. Tak na logikę, chyba że gdzieś się machnąłem w obliczeniach.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość