Witajcie!

Zrobiłem na ATmedze 8 zliczanie impulsów do licznika energii aby móc odczytywać zużycie energii i działa bardzo dobrze, mam teraz takie pytanie czy istnieje możliwość obliczenie mocy na podstawie odczytanego zużycia energii elektrycznej (zliczonych impulsów z licznika) ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 13:14 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lut 2014
Posty: 227
Lokalizacja: LDZ
Pomógł: 22

Podziel kilowatogodziny na czas zliczania impulsów w godzinach.

Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:53 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 24 sty 2012
Posty: 1469
Pomógł: 56

Oczywiście wtedy wyjdzie Ci moc średnia w danym przedziale czasowym.
To zresztą fajnie widać na liczniku bo jak pobierasz więcej energii to diodka miga szybciej.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Jestem początkujący i moje porady mogą być błędne



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:03 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 15 lut 2012
Posty: 344
Lokalizacja: Bydgoszcz
Pomógł: 11

Czyli innymi słowy muszę sprawdzić ile impulsów zostanie zliczona w czasie powiedzmy 1 minuty, przeliczyć to na kWh i to co wyjdzie podzielić przez 0.016667. Dobrze rozumiem czy coś pokręciłem. Sory że dopytuje ale nie chce niczego skopać.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:25 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lut 2014
Posty: 227
Lokalizacja: LDZ
Pomógł: 22

Dobrze kombinujesz. Wynik będziesz miał w kW. Możesz pokombinować z przeliczaniem jednostek co byś nie miał obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych (jak chcesz to liczyć na AVR oczywiście).


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 18:34 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 15 lut 2012
Posty: 344
Lokalizacja: Bydgoszcz
Pomógł: 11

Dzięki Panowie za odpowiedzi, biorę się w takim razie do kodzenia. Jak będzie problem to się odezwę.

Pozdrawiam!



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:12 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 paź 2014
Posty: 357
Lokalizacja: stolyca pyrlandii :)
Pomógł: 18

Przyjrzyj się dokładnie obudowie licznika, gdzieś w okolicy mrugającej diody powinieneś mieć dokładnie podaną ilość impulsów na kWh np. 168imp/kWh. W tym momencie będziesz miał dokładne dane do równań czyli z przykładu: jeśli w przeciągu 15 min naliczysz 84 impulsy (168/2) to wyjdzie Ci w tym momencie moc średnia 2 kW.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:42 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 27 lut 2013
Posty: 230
Pomógł: 4

A ja mam pytanie z innej strony...
Czy do zamontowania na liczniku układu odczytującego stan tej diody potrzebna jest oficjalna zgoda zakładu energetycznego ? jeśli tak to czy ona coś kosztuje ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 20:01 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lut 2014
Posty: 227
Lokalizacja: LDZ
Pomógł: 22

Raczej radziłbym Ci to wykonać w jakiś bezdotykowy sposób (licznik to własność ZE), np. na drzwiczkach od szafki. Zadzwoń do ZE to będziesz miał informację z pierwszej ręki.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lut 2017, o 21:24 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 16 paź 2014
Posty: 92
Lokalizacja: Toruń
Pomógł: 0

Możesz nakleić swój układ. Energetyka się nie doczepi. Wymyśl tylko jakąś obudowę sprytną. Możesz wzorować się na układzie inode.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO