Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki

KURS HOME ASSISTANT

Chcesz zautomatyzować swój dom bez skomplikowanego kodowania?
Zastanawiasz się nad wyborem sprzętu, oprogramowania i aplikacji?
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?

Nasz kurs Home Assistant nauczy Cię krok po kroku, jak łatwo zautomatyzować swój dom i oszczędzić na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Bez chmur, bez zbędnych abonamentów. Twoja przygoda z Home Assistant zaczyna się tutaj!

↓↓↓

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.




    Teraz jest 4 kwi 2025, o 23:43


    Strefa czasowa: UTC + 1





    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 
    Autor Wiadomość
    PostNapisane: 14 paź 2016, o 07:36 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Posty: 344
    Lokalizacja: Bydgoszcz
    Pomógł: 11

    Witajcie,

    Ostatnio pracuję nad wykonaniem układu monitorującego pracę instalacji elektrycznej(jest to moja praca inżynierska) z wykorzystaniem arduino i biblioteką EmonLib ( https://openenergymonitor.org/emon/ ). Zrobiłem wstępne testy korzystając z przekładnika sct-013-030 i wszystko działa bardzo dobrze( oczywiście nie oczekuje osiągów na poziomie profesjonalnych analizatorów sieci elektrycznej ).

    Mój problem a raczej obawa dotyczy tego że od mojego promotora otrzymałem kilka przekładników prądowych które po stronie wtórnej przy maksymalnej wartości prądu po stronie pierwotnej osiągają wartości prądu rzędu kilku amperów np. po stronie pierwotnej będzie 400A to po stronie wtórnej otrzymam 5A(konkretnie jest to ten model: http://www.ebay.pl/itm/Legrand-047-75-t ... 2a6ac92028 )

    We wstępnych obliczeniach uzyskałem że rezystor obciążający dla spadku 5V muszę zamontować rezystor o wartości 1R i teraz czy w przypadku tak dużego prądu wtórnego rezystor nie zacznie wydzielać za dużo ciepła.
    Kolejne moje pytanie jest takie, czy odpuścić sobie takie kobylaste przekładniki i załatwić sobie np. takie: https://www.piekarz.pl/pl/?item=43245 gdzie prąd wtórny jest o wiele mniejszy bo dla 100A daje mi na wyjściu 100mA.

    Docelowo układ zostanie wdrożony na uczelni do monitorowania instalacji elektrycznej jednego z zakładów uczelni. Średnica przewodu fazowego wynosi 16mm.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 14 paź 2016, o 08:20 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 25 lip 2013
    Posty: 2595
    Pomógł: 128

    P=U*U/R - sporo ci sie tej mocy wydzieli :)

    Sent from my Mi-4c



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 14 paź 2016, o 08:41 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    Przekładnik prądowy powinien być obciążony mocą 25% do 100% mocy znamionowej tegoż przekładnika by zapewnić odpowiednią dokładność pomiaru.

    Jeżeli masz więc przekładnik o parametrach takich jak ten z linku tj:

    300A/5A/Sn=7.5VA

    to aby zapewnić wspomnianą przekładnię musisz policzyć dla niego odpowiednie obciążenie a liczysz to tak:

    przyjmujesz moc jaką go obciążasz, powiedzmy 2/3 Sn:

    So=2/3*Sn = 66,6%*Sn= 5VA

    teraz liczysz sobie spadek napięcia na obciazeniu przy tej mocy:

    Uo=So/In = 5VA/5A = 1V

    teraz liczysz obciżenie:

    R=U/I = 1V/5A = 0.2Om

    Bierzesz sobie dwa rezystorki 0.1Om 5W, łaczysz w szereg by mieć zapas mocy (wydzieli się 2.5W na kazdym) i tyle.

    ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]

    Później sygnał spadku napiecia prostujesz prostownikiem na Opampach, wzmacniasz lub nie, zdejmujesz próbki i liczysz. Ot cała filozofia.

    ------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ]

    Pamiętaj że przekładnik prądowy to nie zwykły transformator. On ma pracować prawie że na zwarciu dlatego że jego obciążeniem są zwykle amperomierze. A jak wiesz taki przyrząd nie ma zbyt dużej rezystancji wewnętrznej ;)


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 14 paź 2016, o 09:00 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Posty: 344
    Lokalizacja: Bydgoszcz
    Pomógł: 11

    Dzięki koledzy (zwłaszcza dla kolegi Nefarious19 za fajne naprowadzenie na właściwe tory). No nic jutro muszę śmignąć po rezystory :) .



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO