Jak już wcześniej pisałem - mam problem z elektrozaworem i napięciem pojawiającym się na zaworze. Błagam pomóżcie rozwiązać tą sytuację.
Może to troszkę opiszę:
mierząc zwarciowo zawór z liniami zasilania ~230V nie ma zwarcia
po podłączeniu zasilania na zaworze pojawia się faza (test próbnikiem)
mierząc napięcie miernikiem pomiędzy zerem sieci a zaworem mam około 180V
po uruchomieniu silnika napięcie spada do około 70V

Nie mam jak inaczej, więc udostępniam nagranie na DropBox: https://www.dropbox.com/s/lq6ak7rvls1ks ... 6.mp4?dl=0
Przepraszam za jakość i warunki - nagrywane u znajomego w jego porządku...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:14 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 05 lut 2014
Posty: 252
Lokalizacja: obok Częstochowy
Pomógł: 14

Jeszcze brakuje uziemienia. Nie chcę przesądzać, ale po poprawnym zainstalowaniu problem pewnie sam się rozwiąże.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:17 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 12 gru 2013
Posty: 201
Lokalizacja: Koszalin
Pomógł: 22

Odwróc fazę w kostce przy zasilaniu elektrozaworu.Jeśli to nie pomoże,metalową obudowę zaworu przewodem podłącz do przewodu ochronnego zółto-zielonego sieci energetycznej lub do zera (niebieskiego) sieci energetycznej.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:19 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

Uziemienie podepnę jutro, bo troszkę się bałem. Docelowo zawór będzie pracował z instalacji dwużyłowej niestety... bez uziemienia...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2016, o 23:20 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 12 kwi 2014
Posty: 27
Pomógł: 4

icer_cmg napisał(a):
Docelowo zawór będzie pracował z instalacji dwużyłowej niestety... bez uziemienia...

Jeśli masz instalację bez wyłącznika różnicowo-prądowego podłącz przewód neutralny do zaworu, jeśli jest różnicówka musi być uziemienie (podłączenie przewodu neutralnego spowoduje zadziałanie różnicówki).
Miernikiem na teście zwarciowym nie sprawdzisz czy zawór ma przebicie na obudowę, trzeba sprawdzić to miernikiem rezystancji izolacji - oczywiście same uzwojenie aby nie uszkodzić elektroniki jeśli tam jest.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 4 sty 2016, o 13:55 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 18 kwi 2013
Posty: 181
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 30

Neonowy próbnik napięcia nie jest tutaj właściwym wskaźnikiem czy jest napięcie na obudowie, ponieważ świeci nawet przy niewielkim pradzie pojemnościowym. Uzwojenie wewnątrz i obudowa to dwie okładki kondensatora. Pomiar miernikiem elektronicznym też nie daje w tym przypadku właściwego pomiaru. Najlepsza była by tu żarówka 15-40W włączona między obudowę a przewód neutralny. Obudowa zaworu powinna być uziemiona - wtedy oczywiście wszystkie problemy znikną i ewentualne przebicie do obudowy też nie będzie niczemu grozić. Więc warto chyba ten dodatkowy przewód podciągnąć. Czasami może uratować życie.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 4 sty 2016, o 14:26 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 wrz 2013
Posty: 74
Lokalizacja: Sierakowice/Gdańsk
Pomógł: 9

Sądzę że janusz17 ma rację. To napięcie na obudowie wynika z pojemności. Jeżeli podłączysz do tego napięcia żarówkę, to nie powinna się świecić. Jeżeli będzie świeciła to wtedy na pewno coś nie jest w porządku i uziemienie obudowy nie pomoże (tzn. może napięcie zniknie ale popłynie duży prąd).



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO