Hej ,

Mam problem taki iż jest sterownik pieca C.O ( piec własnej konstrukcji ) , sterownik ma wyjście na Nadmuch moc wyjściowa to 0,5A. Pod sterownik był podłączony ciągle jeden nadmuch o mocy 60W i nie było żadnego problemu , natomiast teraz potrzebny jest jeszcze jeden nadmuch większej mocy 75 W ( już zamontowany ) , problem tego typu iż nie można oby dwóch podłączyć pod sterownik bo jest za małą wydajność prądowa.

Stąd wymyśliłem że ten drugi załączę poprzez stycznik.
Wszystko działa w momencie kiedy na sterownik ustawię moc nadmuchu ( mozliwość ustawienia od 5 do 100 % ) mniejszą niż 40 % w tedy stycznik nie chce się wysterować , jest zbyt mały prąd .

Moje pytanie jak to najlepiej obejść ?? Nie chce wymieniać stycznika , domyślam się że trzeba coś dołożyć .. ale co ?

W sumie mogłem to zrobić na przekaźniku ... w tedy myślę ze nie było by takiego problemu ... no ale nie umiałem dostać z cewką na 230V ...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:33 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

Morcinek92 napisał(a):
ale nie umiałem dostać z cewką na 230V ...


słabo szukałeś :P

http://www.relpol.pl/pl/content/downloa ... /MT-PI.pdf
https://sklep.avt.pl/przekaznik-az743-230v.html

i setki innych ....


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:34 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

kiedys widziałem moc3041 z kondensatorem +bt136 - w regulacji fazowej kondensator podtrzymywał zasilanie


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 18:44 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

Znaczy się masz rację są ! źle się wyraziłem , ale zamawiałem części z innego sklepu w którym nie było ; P



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:11 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

Fizyki nie oszukasz, żeby ruszyć styki musi być siła, żeby była siła musi być strumień, żeby był strumień musi być prąd. Nawet gdybyś dal przekaźnik to i tak nie jest pewne żeby się załączył przy wysokim kącie zapłonu triaka. Jak masz jakiś przekaźnik na 12V albo 24V to spróbuj zrobić zasilacz beztransformatorowy na te 30mA i z tego zasil przekaźnik. To tak na szybko bez ingerencji w sterownik.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:17 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

Dokładnie masz rację !

A co myślisz o takim przekaźniku półprzewodnikowym ??
http://allegro.pl/przekaznik-polprzewodnikowy-fotek-ssr-25a-ac-ac-i5719421578.html

Załączenie ma przy 4,5mA więc chyba powinno być już okej ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:12 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

Będzie działać. Tak mi się wydaje. Ale kup SSRa bez zero cross detection żeby wyzwalał od razu po podaniu napięcia na wejście sterujące.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:18 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

Powinien być ok do twoich zastosowań

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:25 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

A czy dobrze rozumiem że przy 4,5mA załączy się przekaźnik ??


Dane techniczne:
- napięcie pracy (wyjście): 24-380VAC
- izolacja (wyjście): fotoelektryczna
- maksymalny prąd przełączania (wyjście): 25A
- napięcie sterujące (wejście): 80-280VAC
- prąd wejściowy (wejście): 4,5-20mA
- czas reakcji (wejście): < 10ms
- temperatura pracy: -30 do +80°C
- wymiary: 62mm x 45mm x 23mm
- dioda sygnalizacyjna LED informująca o stanie pracy przekaźnika
- gwarancja 18 miesięcy
- certyfikat CE



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:29 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

- prąd wejściowy (wejście): 4,5-20mA

czyli w zakresie od 4,5 do 20mA będzie działać prawidłowo :)


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 26 paź 2015, o 12:41 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 maja 2013
Posty: 432
Lokalizacja: Gostyń / Poznań
Pomógł: 25

czas reakcji <10ms.. 10ms to połowa okresy więc na załączenie tych dmuchaw w zerze sieci nie ma co liczyć ...

_________________
Podpis...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 28 paź 2015, o 18:36 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

Hej ,
Dostałem paczkę z przekaźnikiem , zamontowałem go.
I wszystko działa okej ! Przy 10 % siły nadmuchu przekaźnik działa .

Problem polega tylko na tym iż od 80 % siły nadmuchu w dół przekaźnik wydaje taki dźwięk jakby się przełączał bardzo szybko czy mogę olać to ? Działa wszystko prawidłowo , tylko troszkę mnie ten dźwięk martwi... osobiście mi to nie przeszkadza jest to w miarę ciche ..



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 28 paź 2015, o 20:52 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

niektóre tak się zachowują piszczą lub stukają jakby
ale nie zaobserwowałem jakiś problemów , z działaniem czy coś

wiesz zasadniczo tam niema co się przełączać :P

typowy układ takiego solid state relaya np może wyglądać tak :
Obrazek

co funkcjonalnie np tak się przedstawia :
Obrazek

ale czasem tanie przekaźniki są tak zrobione że w środku masz zalany całkiem ciekawy układ
gdzie albo jest , albo niema preampa , natomiast jest kontaktron :) i to on jest źródłem hałasu
niby się to nazywa Hybrid Solid STate Relaj :)

Obrazek

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO