Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 1 gru 2024, o 00:44


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 12 lip 2015, o 08:32 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Witam

Mam zasilacz buforowy 65Ah .Nie świeci się dioda sieć i ładowanie.Od czego zacząć ?Z tego co wiem to w takich zasilaczach często padają mostki trafo.Jak sprawdzić ten mostek i gdzie dokładnie on się znajduje?Przyznaje że nie mam wiedzy na ten temat.

ObrazekObrazekObrazek
Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 09:01 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 sie 2013
Posty: 3797
Lokalizacja: Grudziądz
Pomógł: 143

W tych zasilaczach padaja mostki i stabilizatory. Musisz wyciagnac re 3 radiatory przy trafo.

Znajdziesz tam mostek i stabilizatory.

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 10:31 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Obrazek

Chodzi o te elementy przymocowane pod spodem radiatora?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:05 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
avatar255 napisał(a):
Nie świeci się dioda sieć i ładowanie

Może banalne: bezpieczniki sprawdziłeś?

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:07 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Sprawdziłem , są OK.

------------------------ [ Dodano po: 12 minutach ]

Obrazek

Bezpiecznik zaznaczony na czerwono mi się przepala przy podłączeniu napięcia.

------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]

Obrazek


Cytuj:
W tych zasilaczach padaja mostki i stabilizatory. Musisz wyciagnac re 3 radiatory przy trafo.


Ten zaznaczony na czerwono z 1 to jest mostek który często pada ,tak?W takim razie ten obok to jest ten stabilizator czy mam go szukać na płytce drukowanej?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:43 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 15 cze 2013
Posty: 599
Lokalizacja: Lubin
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 35

BD250 to jest tranzystor PNP. Mostek i tranzystor sprawdź najzwyklejszym multimetrem.
Jeśli ma zwarcia to do wymiany.
Motek można odłączyć od układu i sprawdzić czy daje napięcie, czy wywala bezpiecznik.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 12:56 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Ok , to mostek już wiem a gdzie są te stabilizatory?
Jedyne jakie dostrzegłem to 1 stabilizator 78L05 na płytce



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 14:22 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Nie znam tego zasilacza na pamięć, ale sprawdzając jakikolwiek układ musisz przyjąć jakąś kolejność czynności:
Np.: przepala bezpiecznik - po kablach sprawdzasz co zabezpiecza.
avatar255 napisał(a):
Ten zaznaczony na czerwono

...jest podpięty przez wsuwki - odłącz go ( NIE POMYL DO KTÓRYCH NÓŻEK SZŁY POSZCZ. KABELKI !!) zmierz napięcie wejściowe na mostek, przemierz mostek.
Nie pytaj na zapas gdzie co jest tylko sprawdzaj po kolei. Zacznij od tego co podałem.
Masz coś więcej oprócz miernika i lutownicy? - bo może trzeba będzie użyć jakiegoś zasilacza.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 15:10 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Wywala bezpiecznik który zabezpiecza mostek.To wiem na pewno.Nie mam sprzętu ,tylko biedny miernik.Na wejściu na mostek powinien dawac 23,3V , a mnie przepala bezpiecznik więc nie będzie tam pewnie napięcia takiego tylko wyższe.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 19:08 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Z całym szacunkiem ale takie stwierdzenie:
avatar255 napisał(a):
a mnie przepala bezpiecznik więc nie będzie tam pewnie napięcia takiego tylko wyższe

nie wróży dobrze i potwierdza Twój szczery opis wiedzy el.
Jeśli nie dzisiaj to jutro wykonaj pierwsze kroki o których wspominałem.
Jeśli to mostek naprawa we własnym zakresie będzie możliwa; jeśli coś głębiej to nie wiem czy nawet najszczersze chęci kolegów pomogą w naprawie zasilacza.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:30 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Faktycznie takie stwierdzenie desperackie dosyć :) .Ok z tego co dzisiaj udało mi się ustalić to jednak przyczyną był przepalony bezpiecznik miedzy trafo a mostkiem , bezpiecznik oryginalny jest chyba F15AL250 , wymieniłem go na F5AL250 i na tym bezpieczniku działa dopóki nie podłączę obciążenia na wyjściu , wtedy się przepala.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:47 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 04 lut 2014
Posty: 4
Pomógł: 0

Wymieniłeś bezpiecznik F15A na F5A i dziwisz się, że pali bezpiecznik.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 20:59 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Nie miałem innego.Czytałem to tak że F1 to jakiś typ bezpiecznika .Ten F15 miał dużo grubszy drucik w środku niż 5A .Czyli ma być bezpiecznik 15A.Dobra jutro sprawdzę jak się będzie zachowywać na F15A.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 21:23 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Rozwiń może to
avatar255 napisał(a):
na tym bezpieczniku działa dopóki nie podłączę obciążenia na wyjściu

- czym to obciążasz?
Czy to jest to co zawsze było podpięte, czy może robisz jakieś eksperymenta :) ?/pisownia zamierzona/

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 12 lip 2015, o 22:50 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 sie 2013
Posty: 3797
Lokalizacja: Grudziądz
Pomógł: 143

Mnie zastanawia jedno na tych radiatorach powinien być mostek obok tranzystor ale jeszcze na kolejnym radiatorze powinien być stabilizator ... zastanawiam się dlaczego go tam nie ma ?

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 13 lip 2015, o 05:30 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 12 gru 2013
Posty: 200
Lokalizacja: Koszalin
Pomógł: 22

Tak to na pewno jest wina tego stabilizatora,przecież jest włożony bezpiecznik F5AL250



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 13 lip 2015, o 09:53 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 15 cze 2013
Posty: 599
Lokalizacja: Lubin
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 35

Cytuj:
Mnie zastanawia jedno na tych radiatorach powinien być mostek obok tranzystor ale jeszcze na kolejnym radiatorze powinien być stabilizator ... zastanawiam się dlaczego go tam nie ma ?

na radiatorze są elementy które tego wymagają.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 lip 2015, o 06:33 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 sie 2013
Posty: 3797
Lokalizacja: Grudziądz
Pomógł: 143

No ok zgadza się lecz te zasilacze widze codziennie i znam na pamiec od pierwszej ich wersji do ostatniej. I niestety na wszystkich ZSB tego producenta jest jeszcze stabilizator. Ogolnie sa to 3 radiatory skrecone ze soba a tu widac tylko 2.

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 lip 2015, o 09:08 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Tutaj są tylko 2 radiatory skręcone ze sobą , mostek i tranzystor obok mostka, nic więcej nie ma na radiatorze.Bezpiecznik miedzy mostkiem a trafo okazał się przepalony , wymieniłem na F15AL250 i wszystko działa.Taka sama sytuacja w pozostałych 2 zasilaczach , bo mam ich więcej.Co ciekawe nawet w jednym gniazdo PCV tego bezpiecznika było stopione, spuchnięte tak że nadawało się do wymiany.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 lip 2015, o 19:48 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 sie 2013
Posty: 3797
Lokalizacja: Grudziądz
Pomógł: 143

avatar255 napisał(a):
Tutaj są tylko 2 radiatory skręcone ze sobą , mostek i tranzystor obok mostka, nic więcej nie ma na radiatorze.Bezpiecznik miedzy mostkiem a trafo okazał się przepalony , wymieniłem na F15AL250 i wszystko działa.Taka sama sytuacja w pozostałych 2 zasilaczach , bo mam ich więcej.Co ciekawe nawet w jednym gniazdo PCV tego bezpiecznika było stopione, spuchnięte tak że nadawało się do wymiany.



F15 ? omg kolego dałeś bezpiecznik 15A czy mi się wydaje ?
skoro zasilacz ma max 4A w szczycie 5A to po co ci bezpiecznik 15A na wejściu 230 ? oznacza to jedno ten bezpiecznik się nie spali gniazdo się wytopi a na końcu wszystko pójdzie z dymem :( przepraszam za określenie ale tam powinno siedzieć F5 czyli masz 3x większy niż powinien być czyli załagodziłeś sytuację na chwilę ..... w tej konfiguracji co teraz zasilacz nie nadaje się do pracy ciągłej ... szkoda pomieszczenia / budynku w którym będzie zamontowany.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 18 lip 2015, o 07:08 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Sprawdziłem ten bezpiecznik w innym identycznym zasilaczu,z zaplombowanym gniazdem i znalazłem właśnie F15AL250 , bo nie byłem pewny czy jest dobry.W takim razie sprawdzę jeszcze w paru innych jakie tam są bezpieczniki.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 18 lip 2015, o 11:12 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 15 cze 2013
Posty: 599
Lokalizacja: Lubin
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 35

Jeśli to produkt to ma instrukcje a może i opisy na urządzeniu jakie bezpieczniki powinny być.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:18 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Witam po dluzszej przerwie.Bezpieczniki sprawdziłem w innych zasilaczach są 15A , z ewidentnie grubym drucikiem w środku.
Teraz mam mały problem z jeszcze jednym zasilaczem .Nie świeci mi się kontrolka wyjście i słychać brzęczenie na płytce.Aha jeszcze jedno pytanie czy ten duży kondensator 10000mF,35V może spowodować uszkodzenie płytki jeśli jest już spuchnięty.Czy trzeba go koniecznie wymienić ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:20 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 sie 2013
Posty: 3797
Lokalizacja: Grudziądz
Pomógł: 143

Jezeli jest spuchniety to na bank wymienic.

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lip 2015, o 08:38 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Który z elementów na płytce może być uszkodzony i brzęczeć?Przekaźnik n4078 albo nt75?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lip 2015, o 14:52 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
avatar255 napisał(a):
Który z elementów na płytce może być uszkodzony i brzęczeć?

...a wymieniłeś już kondensator? - jeśli nie to Ci będą brzęczeć przekaźniki.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:12 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Kondensator jest dobry.W innym zasilaczu mam spuchnięty kondensator.Tutaj jest dobry i przekaźnik brzęczy.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:40 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 12 lip 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Wymieniłem stabilizator na płytce i mam już prąd na wyjściu.Wymieniłem też mniejszy przekaźnik ale nadal brzęczy , tylko nie wiem czy teraz większy przekaźnik jest zepsuty czy to wina czegoś innego.Kondensatory na zewnątrz wyglądają dobrze.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości