Witam, proszę o sprawdzenie schematu. Wydaje mi się że wszystko ok ale jak można coś jeszcze poprawić to proszę o podpowiedzi , Pozdrawiam.

Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 5 lut 2015, o 18:49 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 cze 2014
Posty: 855
Lokalizacja: pod Warszawą
Pomógł: 58

cześć

w zasadzie wszystko ok. ale ja dałbym trafko sieciowe z mniejszym napięciem wyjściowym AC
tutaj po mostku będziesz miał ok.12,5V więc na stabilizatorze trochę mocy się wydzieli

druga sprawa to po mostku dałbym większy elektrolit

pozdrawiam

_________________
Pomóżcie mi stanąć na nogi



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 5 lut 2015, o 19:05 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 gru 2013
Posty: 296
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 47

Rezystor będzie bezpośrednio przy DS1820 czy zapomniałeś?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:12 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 lis 2014
Posty: 267
Lokalizacja: Krosno
Pomógł: 38

lcd masz z podświetleniem z bez?, bo nie widzę na złączu lcd sterowania czy połączenia ewentualnego podświetlenia.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:45 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sie 2013
Posty: 64
Pomógł: 1

Dzieki za uwagi, o jakiej wartości bezpiecznik F1 wybrać?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:51 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 cze 2014
Posty: 855
Lokalizacja: pod Warszawą
Pomógł: 58

do tej wielkości trafa to 160mA
nie wiem jakiego transformatora używasz, ale te maluchy to mają swoje bezpieczniki na początku uzwojenia pierwotnego
oczywiście nie wszystkie więc dodatkowy fuse jak najbardziej

pozdrawiam

_________________
Pomóżcie mi stanąć na nogi



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:19 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sie 2013
Posty: 64
Pomógł: 1

Chcę użyć dokładnie takiego https://seguro.pl/sklep/?zobacz=4569&producent=.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:51 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 cze 2014
Posty: 247
Pomógł: 15

Z tego co widzę na schemacie buzzer nie jest nigdzie podpięty.

_________________
http://elektropanel.pl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO