cyrixus napisał(a):
nie latwiej jest wziąć zwykłą żarówkę na 230V i połączyć ją szeregowo z którymkolwiek uzwojeniem? Jak żarówka będzie się świecić, to znaczy że lipa, a jak zajarzy na chwilkę i zgaśnie, to trafiliśmy w uzwojenie, heh. Później miernikiem pomierzyć wszystko, rozpisać sobie i tyle.
Dokładnie tak za namową i pod czujnym okiem rezasurmar`a wczoraj w nocy zrobiłem
wg. badań jakie zrobiliśmy własnie z tą żarówką jest tak:
czarny i żółty daje na wyjściu 29V (na zaciskach brązowy i niebieski)
niebieski i żółty daje na wyjściu 27V (na zaciskach brązowy i niebieski)
na kablu czerwonym jest równa połowa tych mierzonych wartości w zależności od podłączenia
żarówka w oby dwóch przypadkach się lekko żarzy cały czas czy powinna zgasnąć?
mała wtyczka brązowy i biały to uzwojenie pomocnicze nie mające połączenia z kablami żółty, czarny i niebieski
Podsumowując w domyślnej aplikacji chce zrobić tak że 230V dam na kablach niebieski i żółty do stabilizacji na 5V dam napięcie z 13,5V (niebieski i czerwony z uzwojenia wtórnego) i ewentualnie drugi tor ze stabilizacją np. na 12V z kabli brązowy i niebieski z uzwojenia wtórnego.