Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 22 lis 2024, o 21:44


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 31 mar 2014, o 09:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 sty 2014
Posty: 243
Pomógł: 9

Witam
Zrobiłem sobie układ testowy metodami domowymi do sterowania większym obciążeniem.
Zgodnie z zaleceniami wszechobecnej literatury w układzie mam przekaźnik 5V który sterowany jest z atmegi przez tranzystor BC337. Równolegle do styków jest wlutowana popularna dioda 1N4148.
Sterowanie przekaźnikiem działa. Mogę załączać, wyłączać ile zechcę i nic się nie zwiesza.
Problem pojawia się jak tym przekaźnikiem zaczynam załączać stycznik. O ile załączyć się da to po rozłączeniu procek się zawiesza.

Jak można temu zaradzić? Oczywiście układ zaprojektowany wg zaleceń pana Mirka, np reset do VCC przez rezystor 10K, VCC i AVCC z kondensatorkami do masy itd.

Dodam jeszcze, że mam w domu jeden "oryginalny" sterownik auratona co też pompami steruje niezawodnie natomiast na styczniku się sypie.

_________________
http://www.ate-zbaszyn.eu



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 09:23 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 sty 2013
Posty: 844
Lokalizacja: Przemyśl
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 43

Procesor wiesza się przy obciążonym czy nieobciążonym styczniku?

_________________
Klimatyzacja Przemyśl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 10:20 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 sty 2014
Posty: 243
Pomógł: 9

Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.

Poniżej zdjęcia układu, który składa się z dwóch części i łączony jest na goldpinach na tzw kanapkę.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Inne konstruktywne uwagi co do całego układu bardzo mile widziane.

_________________
http://www.ate-zbaszyn.eu



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 10:38 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 sty 2013
Posty: 844
Lokalizacja: Przemyśl
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 43

C13- minimum 470uF skoro zasilasz z napęcia zmiennego układ. Jaką wartość skuteczną napęcia masz na wejściu?

_________________
Klimatyzacja Przemyśl



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 11:40 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 sty 2014
Posty: 243
Pomógł: 9

Układ będzie zasilany z zasilacza stabilizowanego. Mostek dałem jako zabezpieczenie przed błędną polaryzacją.

_________________
http://www.ate-zbaszyn.eu



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 12:39 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Mam pytanie odnośnie modułu RJ45: czy zestaw R3, R4 i C8 jest sztucznym obciążeniem, czy czegoś tam brakuje. Nie twierdzę że "coś tam wiem", tylko tak dziwnie wygląda.

Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 12:41 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lis 2011
Posty: 582
Lokalizacja: okolice Wrocławia :)
Pomógł: 24

yaiba83 napisał(a):
Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.....


Czy przekaźnik masz aby na pewno z cewką 5V?

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 16:25 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 sty 2014
Posty: 243
Pomógł: 9

Sonix napisał(a):
yaiba83 napisał(a):
Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.....


Czy przekaźnik masz aby na pewno z cewką 5V?


Przekaźnik jest 5V
http://www.tme.eu/pl/details/rm699v-p-0 ... -85-1005/#

------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ]

kicajek napisał(a):
Witam
Mam pytanie odnośnie modułu RJ45: czy zestaw R3, R4 i C8 jest sztucznym obciążeniem, czy czegoś tam brakuje. Nie twierdzę że "coś tam wiem", tylko tak dziwnie wygląda.

Pozdr.



Szczerze to schemat "zapożyczyłem" od naszego guru forumowego :) Tak czy siak komunikacja na poziomie ethernet działa.
Dziś już nie mam możliwości ale jutro postaram się sprawdzić jak układ będzie się zachowywał ze stycznikiem oddalonym od sterownika o np 2 metry i jak będzie to pracowało ze stycznikiem co ma cewkę DC 12V.

I na koniec jeszcze jedno pytanie czy transil dwukierunkowy na 250V powinien coś zaradzić?

_________________
http://www.ate-zbaszyn.eu



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:47 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 25 sty 2014
Posty: 6
Pomógł: 0

Miałem ten sam problem, robiłem sterownik do pieca opalanego trocinami.
Kontroler robił cuda, resetował się i inne fanaberie.
Pomogło rozdzielenie zasilania, czyli osobny zasilacz do uP + przekaźnik, ale styki
przekaźnika sterujące stycznikiem z innego zasilacza(masy oddzielone).
Inny zasilacz może być na tym samym transformatorze, lub oddzielnym.
Czyli zasilanie uP osobno i styczniki osobno.
Pozdrawiam Andrzej SQ7GDU Wy73!



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:47 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 sty 2014
Posty: 243
Pomógł: 9

Najpierw sprawdzę różne typy styczników, odległości od układu oraz jak się uda sprowadzić to układ z transilem. Gdzieś jeszcze w internecie znalazłem temat gasików RC, ale doświadczenia w tym nie mam. Ciekawe co by pan Mirek miał do powiedzenia w tej kwestii. Zdaje się, że kiedyś budował sterownik do szlabanów.

_________________
http://www.ate-zbaszyn.eu



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO