Sonix napisał(a):
yaiba83 napisał(a):
Na razie testy przeprowadzałem na nieobciążonym styczniku. Ponadto dziś zauważyłem, że nie zawsze przekaźnik w pełni działa tzn słychać, że klika ale nie załącza do końca jakby za mały prąd na cewkę dostawał. Chyba będę musiał zmniejszyć rezystor na bazie tranzystora, bo najwyraźniej 2,2k to mu jest za duży.....
Czy przekaźnik masz aby na pewno z cewką 5V?
Przekaźnik jest 5V
http://www.tme.eu/pl/details/rm699v-p-0 ... -85-1005/#------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ]kicajek napisał(a):
Witam
Mam pytanie odnośnie modułu RJ45: czy zestaw R3, R4 i C8 jest sztucznym obciążeniem, czy czegoś tam brakuje. Nie twierdzę że "coś tam wiem", tylko tak dziwnie wygląda.
Pozdr.
Szczerze to schemat "zapożyczyłem" od naszego guru forumowego
Tak czy siak komunikacja na poziomie ethernet działa.
Dziś już nie mam możliwości ale jutro postaram się sprawdzić jak układ będzie się zachowywał ze stycznikiem oddalonym od sterownika o np 2 metry i jak będzie to pracowało ze stycznikiem co ma cewkę DC 12V.
I na koniec jeszcze jedno pytanie czy transil dwukierunkowy na 250V powinien coś zaradzić?