Projektuje układ awaryjnego zasilania w którym potrzebuje sprawdzać czy w sieci płynie prąd czy nie.

Próbowałem np.

Obrazek

ale i tak mikrokontrler wariował jak był prąd a nie wykrywał stałego stanu.

Tylko prosiłbym nie pisać np o Przekaźniku na 220v i o transformatorze na 12v a potem lm sobie zrób na 5v i masz

Tylko prosze o proste nieskomplikowane układy które będą podawać jakiś stan jeśli prąd jest albo go niema.

Mile widzenie na podstawie jakiegoś optoizolowanego układu. ;)

_________________
Code master



Ostatnio edytowano 29 gru 2015, o 00:33 przez Dawid Piwowarski, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:00 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
Jak masz BB to zastosuj układ detekcji zera. Niech uC "patrzy" czy na INT pojawiają się szpilki - jeśli nie tzn. że albo wysiadł optotranzystor, albo nie ma prądu ;) - ot wszystko.
...a i zmień kolor czcionki :)
Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:35 
Offline
Nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2014
Posty: 16
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 2

kicajek napisał(a):
Witam
Jak masz BB to zastosuj układ detekcji zera. Niech uC "patrzy" czy na INT pojawiają się szpilki - jeśli nie tzn. że albo wysiadł optotranzystor, albo nie ma prądu ;) - ot wszystko.
...a i zmień kolor czcionki :)
Pozdr.


Ok ok wiem że da sie tak zrobić i zrobiłem tak we wcześniejszym swoich projekcie ale szukam czegoś prostszego poco programowo bawić się tyle żeby tylko sprawdzić czy płynie prąd. Ale i tak dzięki :)

_________________
Code master



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 08:32 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 lut 2012
Posty: 193
Pomógł: 6

Nie dokładnie zrozumiałem pytanie czy chodzi tu o obecność napięcia czy o przepływ prądu,
jeśli o pierwsze to może wystarczy zastosować przekaźnik z cewką na 230V oraz zwierać nim np któryś pin do GND.
Oraz jeśli taka detekcja wystarczy, bo inny sposób to jakiś transoptor, ew. pomiar napięcia na jakimś dzielniku rezystorowym ( chyba najbardziej sensowne rozwiązanie) jedyną wadą jest potrzeba izolacji galwanicznej więc jakiś wzmacniacz izolowany jest konieczny przed procesorem.

//Możesz wykorzystać swój układ tylko 100nF daj od razu za mostkiem oraz zmień oba 68k na 33k. Ograniczą prąd diody PC817 na poziomie ~4,5mA. Możesz zostawić też jeden rezystor 68k (wydzieli się na nim ok 1,2W)


Autor postu otrzymał pochwałę


Ostatnio edytowano 29 gru 2015, o 09:10 przez KoreX, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 09:05 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2013
Posty: 1967
Lokalizacja: Lipsko
Pomógł: 125

Czyli, albo rybki albo akwarium z tego co zrozumiałem. Chcesz proste rozwiązanie, bez zabawy w nadmierne programowanie to użyj przekaźnika (swoją drogą u mnie w awaryjnym działa tak już od kilku lat i jest ok), a jak nie to jak @kicajek powiedzał - układ detekcji zera i sprawdzaj zanik impulsów. Przecież to banalnie proste i można na jednym timerku programowym zrobić. Po prostu przy każdym impulsie ustawiaj na jakąś wartość licznik (u mnie jest to 4s aby wyeliminować krótkie zazniki i zaakłócenia) odliczany w przerwaniach i kiedy taki licznik osiągnie zero to znaczy, że żaden impuls nie przyszedł, a więc alarm...

_________________
http://www.sylwekkuna.com



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 11:30 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 sty 2013
Posty: 1760
Pomógł: 196

Witam
1.
Dawid Piwowarski napisał(a):
Tylko prosiłbym nie pisać np o Przekaźniku na 220v

2.
z pamięci - część wycięta napisał(a):
w.g podanego schematu uC szaleje

3.
Dawid Piwowarski napisał(a):
Ok ok wiem że da sie tak zrobić i zrobiłem tak we wcześniejszym swoich projekcie ale szukam czegoś prostszego poco programowo bawić się tyle żeby tylko sprawdzić czy płynie prąd

Próbowałem zastosować się do Twoich wymagań, tylko nie wiedziałem że chcesz wykorzystać uC ale go nie programować :)
Nakierowałem na sposób jak wykorzystać optotranzystor, a kol.SylwekK opisał jak to się robi.
SylwekK napisał(a):
Przecież to banalnie proste... ...ustawiaj na jakąś wartość licznik


Pozdr.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 12:54 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 19 lut 2014
Posty: 569
Lokalizacja: Żagań
Pomógł: 54

Może moje schematy pomogą ci w twoich rozważaniach.
ObrazekObrazek

Układy działają w urządzeniach od dobrych paru lat.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
http://leszczamiga.ppa.pl/



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:46 
Offline
Nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2014
Posty: 16
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 2

Ok dzięki wszystkim za pomoc problem rozwiązany :)

_________________
Code master



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO