Witam
Zbudowałem sobie układ wysyłający temperaturę po ethernecie oraz regulujący ją.
Wszystko działa dobrze ale kiedy przekaźnik od wentylatora włącza się ethernet się zawiesza.
Procesor dalej reguluje i utrzymuje zadana temperaturę.
Diody zabezpieczające cewkę przekaźnika są szybkie (schotkiego).
korzystam z modułu ethernet.
http://allegro.pl/enc28j60-ethernet-ard ... 47193.htmlw układzie mm sterowanie fazowe ale winowajcą jest wentylator dokładnie wentylator łazienkowy zasiloany 230VAC taki jak tutaj
http://instalszop.pl/do/item/SILENTA_M/ ... cgodpaYMdQPodczas pracy układu ze sterowaniem fazowym układ działa bezbłędnie.
Zasilanie logiki mam z zasilacza impulsowego filtrowanie procesora oraz po nim jest odpowiednio filtrowane i blokowane kondensatorami.
Układ zawiesza się podczas włączenia i wyłączenia wentylatora
Czy są jakieś inne możliwości blokowania zakłóceń z wentylatora zasilanego z 230VAC zastosowałem na początek układ jak do triaka czyli równolegle do wiatraka filtr RC o wartościach 10n oraz 39R
Bez wentylatora w układzie nawet podczas włączania i wyłączania przekaźnika układ pracuje poprawnie.
Pozdrawiam