Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 1 sty 2025, o 09:11


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 18:18 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 07 sie 2013
Posty: 4
Pomógł: 0

Witam,
mam problem z układem przedstawionym na poniższym schemacie:
Obrazek

Problem polega na tym, iż palą się rezystory 12R (R18,R19). Najgorsze jest to, że palą się losowo i tylko czasami.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Rezystory są w obudowach 1206. Układ łączy się z drugim identycznym, jedyna różnica to brak rezystorów podciągających na liniach(R16,R17). Dodam tylko, że urządzenia mają wspólną masę, połączone są przewodem 5m. Układ SP3050 jest to drabinka transilowa, zabezpieczająca linie przed przepięciami

W tym dokumencie jest zalecenie aby rezystor szeregowy mial pomiędzy 10-20ohm...
http://www.analog.com/static/imported-f ... AN-960.pdf


Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 21:15 
Offline
Uzytkownik zasłużony dla forum.atnel.pl
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2012
Posty: 2088
Lokalizacja: Leżajsk / Kraków
Pomógł: 411

Te rezystory wraz z diodami w MAX485ESA mają za zadanie wytracić resztę energii, a nie są w stanie temu sprostać, bo dzieje się to w bardzo krótkim czasie. Należy szukać rezystorów anti-surge, surge-rated. A dlaczego zamiast MAX485ESA nie użyć odpornego MAX485EESA ?

_________________
Dragonus Cracovus: Biomagia



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 19:32 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 07 sie 2013
Posty: 4
Pomógł: 0

Witam,
w schemat wkradł się błąd. Układ to jest MAX485EESA:)
Może zamiast tych rezystorów wrzucić na linie bezpieczniki polimerowe na 50mA?

Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, skąd mogą brać się te zakłócenia, jedyne co mi przychodzi do głowy to przewód, którym jest to wszystko podłączone. Może coś się indukuje na liniach A,B. Co prawda po zasilaniu płynie max 3A. Jest to 5x0.75mm2 LIYCY(24V,0V,PE,A,B).

Pozdrawiam
Bartek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO