PostNapisane: 6 gru 2015, o 15:31 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 mar 2015
Posty: 144
Pomógł: 2

Głowię się nad tym, dlaczego mi nie działa.

Program:
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

W trybie UDP Server działa w obie strony.
W trybie TCP Server nadawanie z uP do PC działa
W trybie TCP Server nadawanie z PC do uP nie działa.
Wstawiłem te dwie linijki z mirkiem, aby zobaczyć co przychodzi- przychodzą krzaki.

Jedna rzecz jest zastanawiająca: w USR-VCOM w kolumnie "Net State" co chwilę mam Connected na przemian z Connection Failed.

Biorę inny moduł, wszystko w nim działa, Connected stoi jak drut.
P.S.
Dodałem kilka obrazków, ale nie wiem, czy się dołączyły do postu(?).
Obrazek

------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]

Obrazek

Obrazek

------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]

U mnie miało być tak:
wysłanie z terminala cmd,1 to zapala LED
cmd,0 gasi LED.
Przesyłam to co otrzymuję na przesłanie cmd,1
Obrazek

------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]

Jeszcze jeden obrazek do kompletu:
Obrazek

------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]

Dla porównania, na innym module w TCP Server i STA:

Obrazek

------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]

Po dodaniu oczywiscie jeszcze jednej linijki:

Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 gru 2015, o 19:28 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 mar 2015
Posty: 144
Pomógł: 2

Po wielu dniach (bojów) udało mi się rozwiązać problem.

Problem dotyczył trzech modułów (na kilkanaście, które posiadam).

Wszystkie trzy nie działały poprawnie w Net Protocol TCP SERVER i work mode jako STA.
Nadawanie było OK, natomiast odbierałem śmieci.
Nawet jak puszczałem sam znak \r z PC, to otrzymywałem dziesiątki jakiś tam bajtów(?). Jakby moduł nie mógł się zsynchronizować? I tak jak pisałem Net State na przemian był Connected i Connecting Failed.

W końcu zrobiłem niby bezsensowny ruch, tj. nacisnąłem Factory defaults, czyli przywróciłem ustawienia fabryczne i następnie ponownie skonfigurowałem moduły.

Jak cudowną ręką wszystkie problemy się skończyły!!! Hurra! Victoria!

Trudno mi to wytłumaczyć, dlaczego(?).
Jeden moduł, z tych "niechodzących" to mój najstarszy moduł, na którym wszystko do tej pory przerabiałem (chodzi o poradniki).
Ale jeden to "świeżutki", prosto z piekarni.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO