    PostNapisane: 24 paź 2014, o 22:49 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Witam.
    Uzywam atmege328 jako miernika napiecia. Na poczatku zasilalem ja z 7805 ale dosc mocno sie grzal wiec zdecydowalem sie na lm2574-5 korzystajac z noty katalogowej Problem jest tego typu ze przy lm2574 przy pomiarach poprzez ADC wyniki mierzonego napiecia skacze o 0,5V , przy zasilaniu 7805 stoi pomiar stabilny jak skala. Jakies porady ?
    Przyklad:
    7805 mierzone 12V jest 12V
    LM2574-5 mierzone 12v jest 12 do 12,5
    Pozdrawiam



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 00:07 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    Dodac cyfrowy filtr z poradnikow Mirka :-)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 09:40 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 05 sie 2012
    Posty: 97
    Lokalizacja: Tarnów
    Pomógł: 2

    Sprawdzaj sobie jakie masz napięcie referencyjne w trakcie poszczególnych pomiarów. Wykonaj to co kolega wyżej napisał. Możesz też zastosować uśrednianie, na pewno ograniczysz w ten sposób ewewntualny rozrzut.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:27 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Zastosuje usrednienie. Zastanawiam sie czy na przetworniczce st1s10 byloby lepiej ? Jak sadzicie ?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 17:52 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Posty: 247
    Pomógł: 15

    Jeżeli masz wybór to najlepiej będzie kupić przetwornice ATB-PWR, jeżeli nie to najłatwiej jest zwiększyć wartości kondensatorów filtrujących ale nie powinno być aż tak dużych skoków napięcia.

    _________________
    http://elektropanel.pl



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 18:57 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Kondensatory wedlug noty katalogowej tzn na wejsciu przetwornicy 22uf a na wyjsciu 220uf. Obciazenie maks 200mA.Zwiekszenie pojemnosci kondensatorow nic nie daje. Zeby byla jasnosc wedlug mojego miernika napiecie jest stabilne tyle tylko ze na adc pomiar tak skacze.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:02 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    A może pokazałbys jak masz filtrowane zasilanie ukladu?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 27 paź 2014, o 12:19 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Witam
    Dodaje schemat.
    Obrazek

    Dodam tylko ze zmiana kondensatora z 22uF na 100uF spowodowala zmniejszenia skakania odczytu z 0,5V na 0,3V.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:28 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Posty: 112
    Pomógł: 10

    Kondensator (wyjściowy) powinien być typu „low ESR”.
    Jeśli nie masz takiego, to zastosuj kondensator o tej samej pojemności ale o wyższym napięciu pracy (mają one mniejsze wartości ESR).
    Albo zastosuj dwa kondensatory (np. 2x 100uF) połączone równolegle (pojemności się dodają a wartości ESR ulega zmniejszeniu).
    Wyprowadzenia kondensatora powinny być bardzo blisko wyjścia przetwornicy.
    Możesz też dodać na wyjściu filtr 20uH (szeregowo) i 100uF (równolegle)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:29 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    No ale jak Kolega chce mieć małe wahania napięcia to proponuje układ z rysunku 35 z noty katalogowej. Zastosowanie dodatkowego filtru LC byłoby wskazane.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 09:32 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Przetwornica jest zasilana z zasilacza regulowanego warsztatowego. Żadnego innego poboru nie ma. Po zabiegach które podaliście uzyskałem efekt ustabilizowania skaczących pomiarów do 0,1V czyli raz 12,3 raz 12,4 i tak na przemian. Myślę ze jest to satysfakcjonująca mnie stabilność także dziękuje za pomoc. Całość ma pracować w samochodzie zobaczymy jak tam będzie się to sprawować.

    Zastanawia mnie tez dlaczego stabilizują się te pomiary po zmianie kondensatora na wejściu przetwornicy na większy. Zasilacz jest w porządku bo bez przetwornicy korzystając z samego zasilacza ( po zmniejszeniu napięcia) odczyty tez są stabilne.

    Zauważyłem tez ze Pan Mirek stosuje często LM2675 jako ze ma większa częstotliwość pracy, może by lepiej się to sprawowało ale to tylko takie moje przemyślenia.
    Pozdrawiam



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 12:09 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    Jeżeli ten Twoj zasilacz warsztatowy jest kiepskiej jakości to przy obciążeniu impulsowym jakim jest przetwornica może sobie nie dawać rady ze stabilizacją. Ale to tylko moja hipoteza. Doloz najwyżej pojemności na wejściu i tyle. Zawsze możesz uzyc przetwornicy na LM2596 gdzie gotowe moduły można kupić za grosze bądź (co bardziej polecam przy korzystaniu z ADC) przetwornice ATB PWR Mirkowa. Świetny sprzet.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 30 paź 2014, o 09:51 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 15 lis 2013
    Posty: 36
    Lokalizacja: Mochy k/Wolsztyna
    Pomógł: 0

    Witam truje wam dalej:)
    Mój zasilacz to samoróbka zasilacza regulowanego z Electronics Lab 0-30V 3A. Dołożyłem do tego moduł na atmedze z wyświetlaczem 2*16.
    Wracając do tematu nadal z tym walczę. Wróciłem do schematu noty katalogowej czyli dławik 330uh na wejściu 22uF na wyjściu 220uF i teraz pomyślałem żeby dać na wejściu do przetwornicy dławik akurat miałem 330uH. Skoki pomiarów ADC bardzo się ustabilizowały. Rzadko kiedy skacze o 0,1V.
    Wskazywałoby to ze to jednak w moim zasilaczu są jakieś zakłócenia jednak omijając cala przetwornice i zasilając układ prosta z zasilacza (bez przetwornicy) pomiary ADC sa stabilne, żadnych skoków.
    Wybaczcie panowie ale próbuje to zrozumieć.
    Czy po prostu stosując przetwornice muszę się liczyć z takimi dokładnościami ADC ?
    Jak już się poddam to rzeczywiście kupie przetwornika ATB PWR :)
    Pozdrawiam



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO