    Witam serdecznie.

    Jestem zielony w dziedzienie AVR lecz od jakiegoś czasu staram się coś tworzyć.

    Potrzebuję pomocy w modernizacji kodu pana Mirka.

    Ogólne założenia:

    - Atmega 2560 8 MHz
    - HC-SR04
    - LCD 2x16

    Posiadam bibliotekę dla HC-SR04 myślę że problem leży w źle ustawionych Tiemrach.

    Moje wszelkie próby zakończyły się klęską. Przeszukiwałem forum forum próbowałem lecz mam problem z ustawianiem timerów.

    Proszę o pomoc, miejsca w których myślę że jest problem.

    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 21 sty 2021, o 21:05 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 29 gru 2013
    Posty: 82
    Pomógł: 3

    To jeszcze może nam powiedz jaki efekt chcesz uzyskać :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 21 sty 2021, o 22:14 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Posty: 324
    Lokalizacja: Rybnik
    Pomógł: 23

    Nie jestem pewien ale 3 razy "przekopałem" datascheet dla ATmegi2560 i nie znalazłem tam rejestru TIMSK.
    O co mi chodzi?
    Konfigurujesz Timer1. Zbocze i preskaler ustawiłeś dobrze natomiast zezwolenie na przerwania wg. noty powinno być
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

    U ciebie w linii 5 jest inaczej.
    Nie wiem albo to jest źle wg mnie albo ja mam złą dokumentację tej ATmegi.
    W mojej dokumentacji nie ma rejestru TIMSK, ponieważ rejestry te są numerowane np: TIMSK2 itp.
    Oprócz tego w tym rejestrze nie znalazłem bitu o nazwie TICIE1.
    Jeżeli moja dokumentacja dla tej ATmegi jest niekompletna i się mylę, to nie krzyczcie na mnie, że się nie znam i tę odpowiedź potraktujcie
    tak jakby jej nigdy nie było.
    No chyba, że coś przegapiłem w tej dokumentacji i to moja wina, no to sorry. Człowiek stary to i ślepy no ale cóż.
    Dokumentacja, z której korzystałem jest w załączniku.


    Załączniki:

    Aby zobaczyć załączniki musisz się zalogować. Tylko zalogowani użytkownicy mogą oglądać i pobierać załączniki.

    _________________
    http://www.avrboss.pl



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 08:40 
    Offline
    Nowy

    Dołączył(a): 18 sty 2021
    Posty: 5
    Pomógł: 0

    Aktualnie kod wygląda tak

    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.


    Program nie wykonuje tego co znajduje się w if w pętli while.

    Domyślam się że nadal posiada problem z timerem 4.

    Widzi ktoś może jakiś błąd przez który program nie wykonuje się tak jak bym chciał ?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 15:50 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Posty: 324
    Lokalizacja: Rybnik
    Pomógł: 23

    Spójrz na linie od 53 do 55 twojego kodu.
    Konfigurujesz rejestr TCCR1B czyli zbocze i prescaler od TIMER1 a
    później chcesz odblokować przerwania od Timera czwartego czyli :
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

    _________________
    http://www.avrboss.pl



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 25 sty 2021, o 11:42 
    Offline
    Nowy

    Dołączył(a): 18 sty 2021
    Posty: 5
    Pomógł: 0

    Zmodyfikowałem kod.

    Wygląda aktualnie tak.

    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.


    Wykonuje się już kod w pęli while lecz bez prawidłowego pomiaru. Wydaje mi się że timery są już ustawione prawidłowo. Sprawdziłem datasheet kilka razy.

    pomiar to 000020/000021 us.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 26 sty 2021, o 12:48 
    Offline
    Nowy

    Dołączył(a): 18 sty 2021
    Posty: 5
    Pomógł: 0

    Poprawiłem błąd w " ISR(TIMER4_CAPT_vect) "

    z
    ICIE4

    na
    ICES4

    ale problem jest nadal.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 28 sty 2021, o 11:22 
    Offline
    Nowy

    Dołączył(a): 18 sty 2021
    Posty: 5
    Pomógł: 0

    Temat zamknięty.

    Problem leżał w połączeniu zapomniałem że płytka przewodzi tylko do połowy linię zasilającą.

    Dziękuje za pomoc pomogło mi to lepiej zrozumieć timery.

    Gdyby ktoś chciał gotowy kod.

    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język c
    Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    cron
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO