Witam, buduje woltomierz na ADC i mam następujący problem. Mianowicie jest dość duża niedokładność. Przedstawie to w tabeli.

ADC napięcie
275 10V
200 7,27V

I teraz jak ustawie ADC równe 200 to ustawione napięcie wynosi 7,59V co nie zgadza się z przeliczeniami, które Pan Mirek przedstawił w poradniku 4b o ADC. Różnica między wartością najmniejszą, a największą wynosi 4.

Pozdrawiamm



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:08 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

A oglądałeś cykl poradników Mirka o ADC? Tam masz wszystko wytłumaczone.
https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0&list=PLtXXWLsA5QNi_R9uDXpHRpo5hRnig_f23

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:16 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Właśnie robię na podstawie tych poradników.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:31 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

To napisz jak masz podłączone (jaki dzielnik, napięcie referencyjne), bo w Twoim poście nie ma żadnych informacji umożliwiających stwierdzenie czy masz rację czy się mylisz.

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:03 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Dzielnik mam podłączony taki:

Obrazek

Vref = 2,56 V, ale w rzeczywistości 2,70 V
Kwarc 11,0592 MHz
ADC na PC5
Atmega8
kod:
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

Wystarczy, czy jeszcze coś?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:38 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Czy chodzi Ci o brak dokładności wskazań z wyliczeniami?
Czy mierzyłeś jaki faktycznie masz dzielnik, bo typowe rezystory mają min. 10% tolerancji.
Najlepiej podaj na wejście jak najwyższe napięcie np. 20V i zmierz jakie masz na wyjściu dzielnika.
Według tego co podajesz masz dzielnik o wartości 0,0773405 (57/(680+57)), co powinno dać Ci przy 20V wejściu na wyjściu wartość 1,547V. A ile dostajesz?

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:57 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Przy 24V na wyjściu dzielnika mam 1,84V

------------------------ [ Dodano po: 6 minutach ]

Przy 20 V jest 1,550 V



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 18:54 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Według podawanego dzielnika na obrazku dzielnika powinieneś mieć przy 24V a napięcie 1.856V a masz 1.84V a przy 20V powinno być 1.5468 a masz 1.550. Co i tak jest dobrym wynikiem. Ale już tutaj masz już swój błąd pomiaru, bo jeżeli na prawdę przy 24V jest 1.84V, to przy 20V musi być 1.533V (bo dzielnik jest liniowy).

Jeżeli mierzysz napięcie 7.59V to powinno wyjść Ci na wyjściu 0.588V. Dla 7.27V powinno być 0.563V a dla 10 V powinno być 0.775V.
Jeżeli przy napięciu 7.59V dostajesz na ADC wartość 200, oznacza, że masz Vref o wartości 3.012V. A jest to trochę za duża wartość, więc coś jest nie tak :(

Czy na pewno masz zrobioną poprawnie filtrację zasilania oraz podłączony właściwy kondensator do Vref?

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 19:17 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 gru 2013
Posty: 296
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 47

Podstawowe pytanie : jakiej klasy miernikiem mierzysz?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 19:33 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Kondek do Aref-u mam foliowy 22nF, a miernik to UNI-T UT58C więc nie najtańszy chinolek z bazarku ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:16 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 gru 2013
Posty: 296
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 47

W pomiarach nie możesz przyjmować, że napięcie jest np. 1,84V, tylko 1,84+-błąd pomiaru V, i w takim przedziale wartości jest to mierzone napięcie. To samo dotyczy napięcia na wejściu dzielnika np. 20V+-błąd. I dla takich dwóch wartości (20+błąd i 20- błąd) trzeba wykonać obliczenia i wyciągać wnioski.
p.s.
Masz stosunkowo dokładny miernik, zauważ jednak, że producent gwarantuje w manualu, że podany błąd ma tylko 1-roczną "ważność"- potem trzeba przyrząd ponownie wzorcować ( co się wykonuje w przypadku firm).



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:29 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Daj do Aref kondensator ceramiczny 100nF.
Jak masz zrobione filtrowanie zasilania. Z jakiego źródła zasilasz układ. Daj schemat / fotki.
Bo coś musi być nie tak u Ciebie.

--
Pozdrawiam,
Robert

------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]

Podaj też napięcia w punktach:
- wejście na dzielnik
- wejście na ADC
- pin AVCC
- pin Aref



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:31 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

No ale jednak różnica 1,5 V w przypadku innych pomiarów nie jest taka mała ;) Procka zasilam z USB



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:33 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Dlaczego w kodzie masz przyjęte takie wartość referencyjne?
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

Choć na mierzoną wartość ADC to nie ma wpływu.

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:59 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

We na dzielnik - 12,35V
We ADC - 0,95V
AVCC - 4,34V
Aref - 2,76V

Te przyjęte wartości służą do obliczania napięcia według wzoru pana Mirka, jest zapisane akurat tak, ponieważ przy 12V ADC wynosi 315 na filtracji mam ten kondek do Aref i 1000 uF na VCC.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 21:37 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 sie 2013
Posty: 165
Lokalizacja: Sycyna Południowa
Pomógł: 4

Czy testujesz układ może na płytce stykowej?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 21:53 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Tak jest zmontowane na płytce stykowej



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:15 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

Cytuj:
na filtracji mam ten kondek do Aref i 1000 uF na VCC
To trochę mało jak na pomiary ADC i zasilanie z tak niestabilnego źródła. Pooglądaj od początku poradniki Mirka. Tam mówi bardzo dużo o tym.
Cytuj:
AVCC - 4,34V

Trochę niskie to napięcie jak na zasilanie ze źródła 5V. Zasil układ z wydajnego i stabilnego źródła.

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:27 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 sie 2013
Posty: 165
Lokalizacja: Sycyna Południowa
Pomógł: 4

Właśnie to niskie napięcie może mieć na to wpływ. Dlatego pytałem o płytkę stykową :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:37 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 09 cze 2014
Posty: 92
Pomógł: 0

Niestety dałem równiutkie 5V i to samo :( Zgłupiałem już



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO