PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:53 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

Witam,
tak sobie słucham jak za oknem szumi wiatr i zacząłem się zastanawiać co stanie się w momencie, kiedy zerwie się linia z przewodem neutralnym tuż przy transformatorze (o obwodach niskiego napięcia 230 - 400V)...
Pamiętam zadania z elektrotechniki, w których dany był obwód połączony w gwiazdę z niesymetrycznym obciążeniem o impedancjach 10, 50 i 100 om.
Środek gwiazdy połączony był z przewodem neutralnym. W momencie odłączenia przewodu naturalnego kolejno miały zostać uszkodzone odbiorniki o najwyższej impedancji do najniższej na skutek pojawienia się na ich zaciskach zbyt dużego napięcia.
A Przecież obciążenia podłączane w naszych domach są właśnie łączone w gwiazdę a środek gwiazdy do przewodu naturelnego. Wypadkowa impedancja odbiorników podłączonych do każdej z faz jest różna więc mamy podobną sytuację jak w zadaniu...
Czy to oznacza że uszkodzenie przewodu neutralnego tuż przy transformatorze spowoduje katastrofalne w skutkach przepięcia i uszkodzenia odbiorników czy coś źle rozumiem?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:57 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 lis 2015
Posty: 1448
Lokalizacja: okolice Warszawa
Pomógł: 149

przy każdym slupie jest dodatkowe połączenie zera z uziemieniem. :)


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:59 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

Hmm... bardzo możliwe że tak jest :) a jeżeli przewód neutralny uszkodzi się na odcinku od słupa do domu? :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 lis 2015
Posty: 1448
Lokalizacja: okolice Warszawa
Pomógł: 149

powinno być chyba jeszcze uziemienie przy budynku (bednarka) , ale czy w tym miejscu jest łączona z ZEREM ? nie jestem pewien.

------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]

poczekaj, sprawdzę. :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:06 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 mar 2014
Posty: 334
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 55

Niestety, w przypadku sieci trójfazowej i niesymetrycznym obciążeniu dochodzi do uszkodzeń sprzętu. Dwa znane mi przypadki:
Kilka lat wstecz doszło do upalenia się przewodu neutralnego WLZ mojego bloku, dokładnie w głównej rozdzielnicy. Ludziom popaliło trochę sprzętu w całym bloku, również u mnie.
Skończyło się na jakichś protokołach strat i wypłacie odszkodowań.

Drugi przypadek. Wyłącznik różnicowoprądowy 3F, wewnętrzne uszkodzenie - przerwa na neutralnym. Odbiorniki jednofazowe zasilane z różnych faz. Skończyło się podobnie, uszkodzenie kilku urządzeń. Dlatego właśnie dla obwodów jednofazowych powinno stosować się osobne różnicówki 1F, a nie jedną 3F.

Tak więc do uszkodzenia nie musi dojść przy transformatorze.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Amatorska stacje meteorologiczna



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:13 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

To teraz rozwialiście moje wątpliwości ;) Dzięki bardzo :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:14 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 lis 2015
Posty: 1448
Lokalizacja: okolice Warszawa
Pomógł: 149

Nie mogę się dopatrzeć, bo zabudowane.
Tak na chłopski rozum, to ostatnie miejsce połączenia zera z uziomem to przed przeciw mrożeniówką, bo inaczej nie zadziała.
Zero musi być bo inaczej to klops. :(
Tak jak kolega "anonimowy" napisał.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:24 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

Daro69 napisał(a):
Tak na chłopski rozum, to ostatnie miejsce połączenia zera z uziomem to przed przeciw mrożeniówką


Co to jest mrożeniówka? :D



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:31 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 01 lis 2015
Posty: 1448
Lokalizacja: okolice Warszawa
Pomógł: 149

hihi... :lol:
No faktycznie , napisałem mrożeniówka. :lol:
"porażeniówka" miałem na myśli i myślałem że tak piszę. :lol:
"tylko - oczywiście nie od strony odbiorników" :shock:
Ale to pewnie wiesz. ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:33 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

teraz wszystko jasne :lol: już zacząłem googlować co to za chłolera ta mrożeniówka, że o niej nie słyszałem :lol: :lol:



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:33 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 17 mar 2014
Posty: 29
Pomógł: 3

Jeśli instalacje masz wykonaną w TN-S, a przyłącz w TN-C(większość instalacji w Polsce)
to ostatnie miejsce uziemienia przewodu neutralnego(N) jest w miejscu podziału PEN na PE i N.
Jest to zazwyczaj w przyłączu(w skrzynce z licznikiem).
Jeśli od tego miejsca dojdzie do przerwania ciągłości neutralnego to przy instalacji 3-fazowej
zazwyczaj dochodzi do uszkodzenia odbiorników.

W "mrożeniówce" neutralny nie jest bezpośrednio połączony z ochronnym(PE)


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:09 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 27 lis 2012
Posty: 291
Pomógł: 6

Polecam.
http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/
Jak nikt nie widzi to czasami czytam.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 sty 2017, o 13:14 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 18 kwi 2016
Posty: 4
Pomógł: 0

A jesli sieć jest w TT (a w wielu rejonach jest) to masz pozamiatane, jedyny punkt w którym enka łączy się z uziomem to stacja trafo



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO