    Witam,
    tak sobie słucham jak za oknem szumi wiatr i zacząłem się zastanawiać co stanie się w momencie, kiedy zerwie się linia z przewodem neutralnym tuż przy transformatorze (o obwodach niskiego napięcia 230 - 400V)...
    Pamiętam zadania z elektrotechniki, w których dany był obwód połączony w gwiazdę z niesymetrycznym obciążeniem o impedancjach 10, 50 i 100 om.
    Środek gwiazdy połączony był z przewodem neutralnym. W momencie odłączenia przewodu naturalnego kolejno miały zostać uszkodzone odbiorniki o najwyższej impedancji do najniższej na skutek pojawienia się na ich zaciskach zbyt dużego napięcia.
    A Przecież obciążenia podłączane w naszych domach są właśnie łączone w gwiazdę a środek gwiazdy do przewodu naturelnego. Wypadkowa impedancja odbiorników podłączonych do każdej z faz jest różna więc mamy podobną sytuację jak w zadaniu...
    Czy to oznacza że uszkodzenie przewodu neutralnego tuż przy transformatorze spowoduje katastrofalne w skutkach przepięcia i uszkodzenia odbiorników czy coś źle rozumiem?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:57 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Posty: 1448
    Lokalizacja: okolice Warszawa
    Pomógł: 149

    przy każdym slupie jest dodatkowe połączenie zera z uziemieniem. :)


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:59 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Posty: 1085
    Pomógł: 73

    Hmm... bardzo możliwe że tak jest :) a jeżeli przewód neutralny uszkodzi się na odcinku od słupa do domu? :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:02 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Posty: 1448
    Lokalizacja: okolice Warszawa
    Pomógł: 149

    powinno być chyba jeszcze uziemienie przy budynku (bednarka) , ale czy w tym miejscu jest łączona z ZEREM ? nie jestem pewien.

    ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]

    poczekaj, sprawdzę. :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:06 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Posty: 334
    Lokalizacja: Rybnik
    Pomógł: 55

    Niestety, w przypadku sieci trójfazowej i niesymetrycznym obciążeniu dochodzi do uszkodzeń sprzętu. Dwa znane mi przypadki:
    Kilka lat wstecz doszło do upalenia się przewodu neutralnego WLZ mojego bloku, dokładnie w głównej rozdzielnicy. Ludziom popaliło trochę sprzętu w całym bloku, również u mnie.
    Skończyło się na jakichś protokołach strat i wypłacie odszkodowań.

    Drugi przypadek. Wyłącznik różnicowoprądowy 3F, wewnętrzne uszkodzenie - przerwa na neutralnym. Odbiorniki jednofazowe zasilane z różnych faz. Skończyło się podobnie, uszkodzenie kilku urządzeń. Dlatego właśnie dla obwodów jednofazowych powinno stosować się osobne różnicówki 1F, a nie jedną 3F.

    Tak więc do uszkodzenia nie musi dojść przy transformatorze.


    Autor postu otrzymał pochwałę

    _________________
    Amatorska stacje meteorologiczna



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:13 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Posty: 1085
    Pomógł: 73

    To teraz rozwialiście moje wątpliwości ;) Dzięki bardzo :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:14 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Posty: 1448
    Lokalizacja: okolice Warszawa
    Pomógł: 149

    Nie mogę się dopatrzeć, bo zabudowane.
    Tak na chłopski rozum, to ostatnie miejsce połączenia zera z uziomem to przed przeciw mrożeniówką, bo inaczej nie zadziała.
    Zero musi być bo inaczej to klops. :(
    Tak jak kolega "anonimowy" napisał.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:24 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Posty: 1085
    Pomógł: 73

    Daro69 napisał(a):
    Tak na chłopski rozum, to ostatnie miejsce połączenia zera z uziomem to przed przeciw mrożeniówką


    Co to jest mrożeniówka? :D



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:31 
    Offline
    Użytkownik
    Avatar użytkownika

    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Posty: 1448
    Lokalizacja: okolice Warszawa
    Pomógł: 149

    hihi... :lol:
    No faktycznie , napisałem mrożeniówka. :lol:
    "porażeniówka" miałem na myśli i myślałem że tak piszę. :lol:
    "tylko - oczywiście nie od strony odbiorników" :shock:
    Ale to pewnie wiesz. ;)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:33 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Posty: 1085
    Pomógł: 73

    teraz wszystko jasne :lol: już zacząłem googlować co to za chłolera ta mrożeniówka, że o niej nie słyszałem :lol: :lol:



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 3 sty 2017, o 22:33 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Posty: 29
    Pomógł: 3

    Jeśli instalacje masz wykonaną w TN-S, a przyłącz w TN-C(większość instalacji w Polsce)
    to ostatnie miejsce uziemienia przewodu neutralnego(N) jest w miejscu podziału PEN na PE i N.
    Jest to zazwyczaj w przyłączu(w skrzynce z licznikiem).
    Jeśli od tego miejsca dojdzie do przerwania ciągłości neutralnego to przy instalacji 3-fazowej
    zazwyczaj dochodzi do uszkodzenia odbiorników.

    W "mrożeniówce" neutralny nie jest bezpośrednio połączony z ochronnym(PE)


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:09 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Posty: 291
    Pomógł: 6

    Polecam.
    http://elektrykadlakazdego.pl/akademia/
    Jak nikt nie widzi to czasami czytam.


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 6 sty 2017, o 13:14 
    Offline
    Nowy

    Dołączył(a): 18 kwi 2016
    Posty: 4
    Pomógł: 0

    A jesli sieć jest w TT (a w wielu rejonach jest) to masz pozamiatane, jedyny punkt w którym enka łączy się z uziomem to stacja trafo



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


    Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
    Nie możesz odpowiadać w wątkach
    Nie możesz edytować swoich postów
    Nie możesz usuwać swoich postów
    Nie możesz dodawać załączników

    Szukaj:
    Skocz do:  
    Sitemap
    Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
    phpBB SEO