Hejka,

Już ponad rok temu zbudowałem termostat według projektu Phila który służy mi w wytrawiarce.
http://jumperone.com/2011/10/thermostat-project-part2/

Dotychczas wszystko działało bez zarzutów , do wczoraj : (
Zapomniałem jej wyłączyć i 24 godz była użytkowana. Do wyjścia mam podłączone 2 grzałki po 100W.
Na wyświetlaczu pojawia mi się aktualna temperatura i wskazuje ona prawidłową wartość oraz zmienia się pod wpływem zmiany temperatury. Wartość histerezy też mogę zmieniać bez problemów , ale w momencie kiedy chce zmienić temperaturę główną czy to w górę czy w dół to wyświetla się napis na wyświetlaczu " OFL " nie mam pojęcia jak przywrócić termostat do prawidłowej pracy.

Phil udostępnia wsad do procesora :

main.c
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.


types.h

Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.


Według programu :

// Show an overload OFL (Over F Load)

czyli rozumiem że to przeciążenie . Ale skąd one się bierze i jak zostało zmierzone ??
Wypiąłem grzałki i nadal to samo...

W czym może być problem??



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 14:29 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 10 sty 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Wróżenie z fusów to specjalność wróżby. Stawiam na czujnik temperatury. Jak zapodałbyś jakiś schemat byłoby łatwiej.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 14:33 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

Wróżenie z fusów ?
W poście który napisałem zawarte są wszystkie informację ..
Schemat ? jest na stronie autora podałem link no ale proszę
http://jumperone.com/files/2011/10/ther ... statV2.pdf

Czujnik temperatury wykluczam ponieważ wskazania ma prawidłowe



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 19:53 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 maja 2014
Posty: 317
Pomógł: 19

Morcinek92 napisał(a):
(...)// Show an overload OFL (Over F Load)

czyli rozumiem że to przeciążenie . Ale skąd one się bierze i jak zostało zmierzone ??
Wypiąłem grzałki i nadal to samo... (...)


Prawdopodobnie chodzi o część kodu od linii 174, ale konkretnie to od linii 195, tzn.
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język c
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.

Tylko, że nie wiem jaki był zamysł Phill'a... Dobrze by było, żeby to Kolega Phill się tutaj wypowiedział o ile to nie tajemnica jak ten algorytm działa.
W każdym razie ewidentnie w programie występuje przepełnienie przewidzianej skali, z której ma być obliczona temperatura (przepełnienie bufora). Ten bufor to prawdopodobnie spróbkowana wartość napięcia od czujnika temperatury (jeszcze nie konkretna wartość temperatury). Jako maksymalna wartość przyjęto 999 i wszystko co będzie powyżej nie ma być próbkowane. Tak w każdym razie ja to widzę, ale mogę się oczywiście gdzieś mylić za co z góry przepraszam (za wprowadzanie w błąd).
Piszesz, że wyłączyłeś grzałki i nadal jest OFL... To znaczy, że tam gdzie dochodzi próbkowany sygnał z DS18B20 nadal występuje maksymalna wartość? Trochę dziwne.. Może jakieś zwarcie jest w układzie? Sprawdziłeś te czujniki gdzieś przy innym MCU czy dostarczają prawidłowe dane?

To tyle co udało mi się doczytać. Mam nadzieję, że odrobinę pomogłem.
Powodzenia w dalszym rozwiązywaniu problemu.

Pozdrawiam! j23 Jarek


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
"O sygnałach bez całek" Czesław Frąc



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 13:39 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 10 sty 2015
Posty: 13
Pomógł: 0

Przepraszam. Tak to jest jak w pracy przegląda się tematy. Na twoim miejscu sprawdziłbym elektronicznie czy wszystko jest wporządku. Jeżeli program i sterownik działał do tej pory to nie powinno być raczej problemu w programie.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 13 cze 2015, o 09:37 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 13 cze 2015
Posty: 1
Pomógł: 1

Witam. Miałem ten sam problem który powstał przy próbie przestawienia temperatury . Nie wiem dlaczego tak się stało i ie dało się nic zrobić. Wyjąłem procesor jeszcze raz go zaprogramowałem i znowu wszystko działa . Czyli to nie są zwarcia czy błędy w elektronice a w programie.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 20 cze 2015, o 17:56 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 sty 2013
Posty: 435
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 6

Dziękuję zeta za odpowiedź . Miałeś racje po ponownym zaprogramowaniu wszystko działa :)

Pozdrawiam



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO