Uzytkownik zasłużony dla forum.atnel.pl |
 |
Dołączył(a): 16 lip 2012 Posty: 2088 Lokalizacja: Leżajsk / Kraków
Pomógł: 411
|
1. Są 2 układy poprawnie mierzonego napięcia i poprawnie mierzonego prądu. Tutaj należy wykorzystać układ poprawnie mierzonego napięcia bo mierzona jest mała rezystancja tzn. woltomierz jest równolegle do rezystora i do tego dołączony jest szeregowo amperomierz. Równoległe połączenie rezystancji 100k i 5R nie powoduje dużego błędu. Błąd względny w % to rezystancja tego równoległego połączenia podzielona przez 5R i pomnożona razy 100.
2. Filtr górnoprzepustowy to kondensator jest na górze poziomo a rezystor na dole pionowo. Dla 3kHz ze wzoru f=1/(2*pi*R*C) wyjdzie R=5k3. Na wykresie czasowym odpowiedź na sygnał prostokątny to będą szpilki. Najpierw skok do 1 i szybkie zejście do 0 ze stałą czasową R*C
3. Narysuj schemat wzmacniacza nieodwracającego o wzmocnieniu Ku = 1+25/5 = 6. Przebieg wyjściowy bez uwzględnienia napięć zasilania to trójkąt o amplitudzie 4*6 = 24V, a po uwzględnieniu napięcia zasilania wyjdzie trapez bo napięcie wyjściowe nie może przekroczyć +-12V
|
|