Witam jestem nowy na forum i to mój pierwszy post. Przed montażem mikrokontrolera do mojego nowego projektu chciałem go sprawdzić w tzw. Płytce testowej. Posiadam następujący model

http://www.sklep.nestor-electronic.pl/plytka_testowa_atmega8_v1_1,539698,3.html

Posiada ona kwarc 8MHz i Atmege8L-8PU, programuje ją przeważnie przez Bascoma lub AVR Burn-O-Mat programatorem multitool-programator-avr-usb-stk500v2. Do nowego projektu postanowiłem użyć Atmega8A-PU (może być taktowany do 16MHz) i zakupiłem dwa nowe. Po wpięciu w płytkę testową programator ich nie widzi i Niewinem, dlaczego bo na starej wszystko chodzi. Dodam, że w płytce testowej już raz czy dwa wymieniałem mikrokontroler na nowy Atmege8L-8PU i Burn o matem bez problemu ustawiałem Fuses bity z 1MHz na 8MHz i wszystko chodziło a teraz, gdy chce odczytać fuses to wyskakuje błąd, że nie może ich odczytać.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 09:26 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 05 sty 2013
Posty: 272
Pomógł: 3

A mógłbyś powiedzieć jaki błąd? Bo to może być istotne :)

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 11:54 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

fajnie że nabyłeś coś co w sumie jest do niczego
ale pomijając .... dość niechlujnie zrobiona płytka a zwłaszcza rezystory na liniach programujących
czy jakieś tam niestandardowe złacze ISP swiadczy o tym ze "producent" chyba nie bardzo wie co robi
i tym samym nabiera innych - i wciska badziewo ..

usuń rezystory z linii programatora , sprawdź połączenia z programatorem , nie naciskaj przycisków podczas programowania
i odetnij nie używane piny LCD od połączenia z GND

miałem przykrą przyjemność naprawiać szkody wyrządzone przez te garażowe produkty ...

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:03 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 29 gru 2013
Posty: 4
Pomógł: 0

Dzięki za szybkie odpowiedzi. Pomogło odłączenie LCD, co do płytki to funkcjonalnie jest dosyć dobra posiada przekaźniki, przyciski, wyprowadzenia ADC itp. że jest się czym pobawić. Lecz co do wykonania to myślę, że sam teraz już lepiej bym ją zaprojektował głównie chodzi o te niesforne złącze ISP, które do niczego nie pasuje.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:03 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 gru 2012
Posty: 712
Lokalizacja: Opole
Pomógł: 23

Sun'owi nei chodzi pewnie tylko o ISP ale także o źle filtrowane zasilanie na stabilizatorze.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:33 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 04 paź 2011
Posty: 8597
Pomógł: 337

no cóż .... nie chciałbyś tego widzieć pod spodem ... :)

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 17:41 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 29 gru 2013
Posty: 4
Pomógł: 0

Może tak trochę zbocze z tematu, mam pytanie co do tej filtracji napięcia przy stabilizatorze taki układ wystarcza czy jeszcze coś dokładacie a może jest kompletnie do niczego?
Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 18:25 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 sty 2013
Posty: 322
Pomógł: 22

Taki układ powinien być wystarczający przy małym poborze prądu.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 21:57 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 29 gru 2013
Posty: 4
Pomógł: 0

Poprzez mały pobór mam rozumieć zasilacz, który ma większą wydajność prądową niż zapotrzebowanie tak? A co w sytuacji, gdy zasilacz jest dobrany na granicy możliwości daje się większe kondensatory C1 i C3 np. 330uF czy więcej tych mniejszych np. po dwa 100nF przed i za stabilizatorem.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:31 
Offline
Moderator zasłużony dla forum.atnel.pl
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 lip 2012
Posty: 3209
Lokalizacja: Kraków - obok FAB5 ATMEL'a
Pomógł: 91

Zasilacz ZAWSZE daje się z zapasem mocy a nie na granicy możliwości. W momencie przeciążenia będzie spadać napięcie i resetować się ATmega.

_________________
http://www.jaglarz.info



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2013, o 11:59 
Offline
Nowy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 paź 2013
Posty: 7
Pomógł: 0

Tylko dlaczego na przycisk odłączasz GND ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2013, o 12:19 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 gru 2012
Posty: 729
Lokalizacja: Białystok
Pomógł: 12

Po co tam dioda D1?

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2013, o 12:24 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 sty 2013
Posty: 322
Pomógł: 22

Witam

LogTeam napisał(a):
Po co tam dioda D1?


Według mnie po to by rozładować kondensatory C13 i C3.

Pozdrawiam
Elektronik



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO