Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 15 lut 2025, o 22:22


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 5 lip 2016, o 21:52 
Offline
Uzytkownik zasłużony dla forum.atnel.pl
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2012
Posty: 2088
Lokalizacja: Leżajsk / Kraków
Pomógł: 411

Są też stabilizatory impulsowe serii 7805 np. AMSR-7805-NZ

_________________
Dragonus Cracovus: Biomagia



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 5 lip 2016, o 22:50 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lip 2012
Posty: 291
Lokalizacja: okolice Opola
Pomógł: 20

MCP16311 dostępna w tme. Bardzo malutki a jakże wdzięczny układzik :D
Używałem w niejednym układzie, gdzie napięcie zasilania było za wysokie dla ST1S10, i nigdy nie miałem z nią problemów.

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 lip 2016, o 09:19 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 05 lut 2014
Posty: 252
Lokalizacja: obok Częstochowy
Pomógł: 14

Jest też https://sklep.atnel.pl/pl/searchquery/pwr/2/phot/5 . Na wejściu prawie 50V można podać.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 lip 2016, o 10:50 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 16 wrz 2014
Posty: 264
Pomógł: 12

Rafał555 napisał(a):
Jest też https://sklep.atnel.pl/pl/searchquery/pwr/2/phot/5 . Na wejściu prawie 50V można podać.

Prawie robi wielką różnicę...
Kod:
Parametry naszej przetwornicy:
«  Napięcie wejściowe od +8 do +24 V
«  Napięcie wyjściowe +5 V lub +3,3 V (przełączane wygodnie za pomocą zworki)
«  Maksymalny prąd wyjściowy do 1,0 A
«  Tętnienia na wyjściu ok. 10-20 mV przy poborze prądu 900mA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 lip 2016, o 22:06 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 05 lut 2014
Posty: 252
Lokalizacja: obok Częstochowy
Pomógł: 14

pimowo napisał(a):
Rafał555 napisał(a):
Jest też https://sklep.atnel.pl/pl/searchquery/pwr/2/phot/5 . Na wejściu prawie 50V można podać.

Prawie robi wielką różnicę...
Kod:
Parametry naszej przetwornicy:
«  Napięcie wejściowe od +8 do +24 V
«  Napięcie wyjściowe +5 V lub +3,3 V (przełączane wygodnie za pomocą zworki)
«  Maksymalny prąd wyjściowy do 1,0 A
«  Tętnienia na wyjściu ok. 10-20 mV przy poborze prądu 900mA


Możesz podać większe napięcie. topic12150.html



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 7 lip 2016, o 04:37 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 paź 2011
Posty: 27359
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 1042

pimowo napisał(a):
Rafał555 napisał(a):
Jest też https://sklep.atnel.pl/pl/searchquery/pwr/2/phot/5 . Na wejściu prawie 50V można podać.

Prawie robi wielką różnicę...
Kod:
Parametry naszej przetwornicy:
«  Napięcie wejściowe od +8 do +24 V
«  Napięcie wyjściowe +5 V lub +3,3 V (przełączane wygodnie za pomocą zworki)
«  Maksymalny prąd wyjściowy do 1,0 A
«  Tętnienia na wyjściu ok. 10-20 mV przy poborze prądu 900mA

To dotyczyło starszych wersji przetwornicy, które miały na wejściu kondensator do 25 V, obecne wersje już od dawna mają ten kondensator na 50 V tylko niestety na stronach nie zostały odświeżone informacje - ale dobrze, że zobaczyłem ten wątek więc poprawiłem

Tylko dla bezpieczeństwa podaję teraz na stronach
« Napięcie wejściowe od +8 do +45 V

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO