    Autor Wiadomość
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:49 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Posty: 105
    Pomógł: 2

    hej,
    zastanawiam się w jaki sposób rozwiązać problem dużego prądu przepływającego przez linie zasilające serwomechanizmy.
    Jak wiadomo, serwa podłączamy do 3 pinów - pwm, gnd oraz vcc.
    Potrafią tym samym pociągnąć dośc duży prąd, a duży prąd przy zbyt wąskich ścieżkach niestety powoduje grzanie się ich a nawet zniszczenie.
    Co zrobić? Na płytce lepiej umieścić tylko piny odpowiadające za pwm a zasilać serwa sobie bezpośrednio np z bateri? czy może jakieś szyny czy coś?
    Ktoś coś wypróbował? Poleca?
    pozdrawiam! :)



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:54 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    1) szeroki scieżki
    2) ścieżki pocynowane by zwiększyć przekrój
    3) Przy każdym wyjściu na serwo elektrolit spory plus 100nF na szpilki
    4) do scieżek mozesz przylutować wzdłuż drut miedziany, ale... bez przesady.


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 13:03 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Posty: 105
    Pomógł: 2

    Prądy w krytycznych momentach mogą dojść nawet powyżej 10A, dlatego tak się upewniam ^^ Najwyżej rzeczywiście drut miedziany ^^ xD

    3) Przy każdym wyjściu na serwo? W sensie każde serwo miałoby mieć filtrowane zasilanie? czy wystarczy 1000uF+ ceramik 100nF na np 8-10 serw?



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 13:42 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    skoro piszesz że jedno serwo może w piku pobrać 10A to jak bedziesz robił PCB, zrób tyle złączy ile masz serw, V+ i V- każdego serwa poprowadź osobną ścieżką do zacisków wejściowych zasilania + - -. Przy tych złączach wyjsciowych na kazde serwo daj kondensatory. Dlaczego? Bo zasilanie Ci nie bedzie tak siadać, dodatkowo taki kondensator to taki magazynek energii, jak serwo będzie chciało szpilkę prądu to 'weźmie" ją sobie z kondensatora. Jeżeli uwazasz że na 10 serw wystarczy Ci 1000uF to powodzenia ;) para 470uF + 100nF blisko złącz wyjściowych to konieczność.


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 14:05 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Posty: 105
    Pomógł: 2

    Nie nie, wszystkie serwa łącznie mogą pobrać nawet 10A ;p
    Każde maksymalnie może pobrać 0,7-0,8A. (tylko w krytycznych momentach)
    Dlatego zastanawiam się czy na 9 serw-10 serw wystarczy tak jak pisałem elektrolit 1000uF i ceramik 100nF.
    Mógłbym klepać na każde serwo po parze elektrolit+ceramik, tylko nie wiem czy jest konieczność.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 14:11 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Posty: 1806
    Zbananowany użytkownik

    Pomógł: 168

    Jak tak to wyprowadź sobie te serwa na złączki Molex, daj 2 elektrolity po 1000uF na zasilanie i przy każdym złączu daj 100nF jak najbliżej wyjść. Ścieżki tak jak mówiłem, najlepiej żeby szły do każdego złącza osobno i łączyły się w jednym punkcie, z dala od elektroniki sterującej.


    Autor postu otrzymał pochwałę


    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 14:32 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Posty: 105
    Pomógł: 2

    Rozumiem, ze 100nF na każde serwo?
    W porządku, wedle tego co napisałeś punkt łączący linie zasilające będzie generować dośc spore zakłócenia.

    ------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ]

    Myślałem zrobić taki sterownik podobnie jak wyglądają te poniższe:
    http://botland.com.pl/sterowniki-serw/1 ... owy24.html
    Używać będę różnych serw, największe to Tower pro mG995.
    http://botland.com.pl/serwa-typu-standa ... g-995.html
    pewnie to ma znaczenie ;p
    Ale wedle tego co napisałeś rozumiem, że zamiast kilka serw połączyć na jednej linii - lepiej każde zasilić z osobna i przed serwem dać tego ceramika 100nF.



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:59 
    Offline
    Użytkownik

    Dołączył(a): 04 paź 2011
    Posty: 8615
    Pomógł: 338

    Oczywiście że każde serwo zasilasz osobno , moje futaby żrą wiadrami w piku
    podczas pracy gdy wszystkie 32szt Futab to ciągną 8,5A wiec zasilam je spoza płytki
    żeby nie męczyć druku , a do płytki tylko mam doprowadzone sygnały sterujące
    warto to mieć na uwadze ....

    tak możesz dać 100n przed samym servem na zasilaniu


    Autor postu otrzymał pochwałę

    _________________
    Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]



    Góra
     Zobacz profil  
    cytowanie selektywne  Cytuj  
    Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

    Strefa czasowa: UTC + 1


    Kto przegląda forum

    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości