Mam taki dziwny problem. Zgodnie ze schematami płytki nie powinno być problemu z podłączeniem modułu z 74HC595 wraz z diodami. Lecz gdy wybieram "Sprawdz podłączony AVR" to wyswietla komunikat:
Obrazek

Płytkę wykrywa bez problemu. Procka też, jak jest odłączony moduł. Pewnie robię jakiś czeski błąd. ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:45 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 paź 2011
Posty: 27310
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 1041

Patryk55 napisał(a):
Pewnie robię jakiś czeski błąd.


No pewnie robisz tylko powiedz skąd mamy wiedzieć - skoro nawet schematu nie pokazałeś jak to podłączasz ? :(

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:49 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 29 gru 2011
Posty: 82
Lokalizacja: Gdańsk
Pomógł: 0

Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:52 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 kwi 2013
Posty: 381
Lokalizacja: Łowisko
Pomógł: 32

lepiej popraw schemat, bo za to raczej zostaniesz zesłany na potępienie w lochach :D a tak na poważnie spróbuj odłączyć programator,i ponownie go włączyć, mój czasem robi takie numery jak za długo pracuje
hmm skoro ci zakłóca to programowanie, to może w docelowym układzie zastosuj zworki i na czas programowania po prostu odłącz ten scalak

_________________
невозможно ?



Ostatnio edytowano 24 sie 2013, o 12:58 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:56 
Offline
Uzytkownik zasłużony dla forum.atnel.pl
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2012
Posty: 2088
Lokalizacja: Leżajsk / Kraków
Pomógł: 411

Raczej masz zwarcie, bo zauważ, że problem nie jest z wykrywaniem procka, a z komunikacją z FT232R.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Dragonus Cracovus: Biomagia



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:58 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 paź 2011
Posty: 27310
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 1041

schemat rzeczywiście do poprawki ;) ...

ale ok lepiej taki niż laurka w Paincie

generalnie widać coś z niego i widać że to nie może mieć wpływu na programowanie ;)

tylko wiesz schemat schematem a płytka płytką - to u początkujących bywają dwie różne sprawy, dwa różne światy

powodów może być więc tysiąc począwszy od jakiegoś zwarcia - skoro po odłączeniu programowanie działa

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:00 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 29 gru 2011
Posty: 82
Lokalizacja: Gdańsk
Pomógł: 0

Płytka to ATB. ;) Dlatego w dziale o ATB.

------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]

Krauser napisał(a):
Raczej masz zwarcie, bo zauważ, że problem nie jest z wykrywaniem procka, a z komunikacją z FT232R.

Sprawdze jeszcze raz, bo już sprawdzałem. ;)

------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]

A co ze schematem nie tak??? :o



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:06 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 kwi 2013
Posty: 381
Lokalizacja: Łowisko
Pomógł: 32

Patryk55 napisał(a):
A co ze schematem nie tak???

te wywijasy trochę szpecą schemat, staraj się prowadzić połączenia pod katem 90 stopni

_________________
невозможно ?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:26 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 29 gru 2011
Posty: 82
Lokalizacja: Gdańsk
Pomógł: 0

Aaa.... o to chodzi co do schematu. To powiem ci tak, że przyzwyczaiłem się do tych 45 stopni, jak w pcb, weszło w nawyk i tak zostało. Wiesz po oglądaniu poradników Pana mirka, to wiem o co we wszystkim chodzi, więc nie masz co się martwić. ;) :lol:

Krauser miałeś racje. Wszystko ok. ;) A najlepsze było to, że sprawdzam, sprawdzam i nic. I tak myślę, albo ślepy albo nie wiem co. :lol:
I wpadłem na pomysł, że zrobię zdjęcie lustrzanką i sprawdzę w powiększeniu. A tu nagle taki babol... Zwarcie na lini MOSI/GND przy scalaku szerokości mniej niż ludzkiego włosa. No cóż pora kupić bardzo dobre okulary. ;) :lol:



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO