Bawię się rs485. Z komputera poprzez interfejs(EVC8004) wysyłam ramkę i wygląda ona tak:
Obrazek
W tym przypadku wszystko działa.
Legenda:
niebieski-sygnał B po stronie RS485
żółty-sygnał A po stronie RS485

Jak wyślę ramkę z uC poprzez max485 otrzymuje coś takiego:
Obrazek

Pomijając to, że ramka nie jest identyczna, na linii B widać, że przed wysłaniem ramki jest stan wysoki oraz napięcia nie spadają do zera tak jak w pierwszym przypadku.
Macie może jakieś podpowiedzi gdzie szukać?

Układ jest na zestawie ATB.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 11:17 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 paź 2011
Posty: 27314
Lokalizacja: Szczecin
Pomógł: 1041

zdejmij na początek zworkę załączającą terminatro 120R na zestawie ATB

------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]

połączyłeś masy ? jeśli nie to sprawdź z połączonymi masami przede wszystkim

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 13:45 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 29 paź 2017
Posty: 230
Pomógł: 26

RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?

_________________
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 17:52 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 02 cze 2014
Posty: 68
Pomógł: 4

JarekB napisał(a):
RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?

Dlaczego uważasz, że 485 jest interfejsem prądowym?
Napięcia można mierzyć między masą, ale analizować należy różnicę napięć jaka jest pomiędzy A i B, gdyż jest to interfejs różnicowy.
Czy są jakieś problemy z transmisją, czy chodzi tylko o to, że oscylogramy są inne?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 18:21 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 29 paź 2017
Posty: 230
Pomógł: 26

kijas1 napisał(a):
JarekB napisał(a):
RS 485 jest interfejsem prądowym. Czy uważasz że dobrym pomysłem jest pomiar napięcia między masą a wejściami A i B?

Dlaczego uważasz, że 485 jest interfejsem prądowym?
Napięcia można mierzyć między masą, ale analizować należy różnicę napięć jaka jest pomiędzy A i B, gdyż jest to interfejs różnicowy.
Czy są jakieś problemy z transmisją, czy chodzi tylko o to, że oscylogramy są inne?

OK
Masz racje z tym że nie jest to interfejs prądowy. Trochę chlapnąłem
Przez ostatnie kilkanaście lat miałem na końcach linii oporniki 120 Omów i tak mi się wkręciło że jest prądowy interfejs.

_________________
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 18:37 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 02 cze 2014
Posty: 68
Pomógł: 4

Dlatego pytałem, bo też kiedyś myślałem, że opornik 120Om służy do wymuszenia prądu. Potem poznałem czym jest impedancja linii i dopasowanie i wszystko stało się jasne.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 1 paź 2018, o 22:20 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

A ten stan przed, przypadkiem nie jest związany z brakiem sterowania przez ciebie nadawaniem na szynie RS485 (wszystkie nadajniki mają wysoką impedancję)?

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 2 paź 2018, o 07:57 
Offline
Nowy

Dołączył(a): 07 kwi 2018
Posty: 4
Pomógł: 0

Udało mi się wyjaśnić o co chodzi a przy okazji mam parę screenów, które mogą się wydać interesujące.
Zacząłem się stosować do waszych wskazówek.

Podałem impuls prostokątny na max485. DE na stałe do +.
Bez rezystora czyli ze zdjętą zworką zestawu ATB wygląda to tak:
Obrazek
Z rezystorem:
Obrazek
Gdy podłącze odbiornik pojawiają się dodatkowe zakłócenia:
Obrazek
Gdy połączę masy sytuacja się poprawia:
Obrazek
A gdy zastosuje innego maxa(poza zestawem ATB) już tak:
Obrazek

Wychodzi na to, że coś jest z tym maxem. Dzięki za pomoc.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 8 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO