Koledzy mam pytanie jak w temacie,
czy ktoś z Was orientuje się jak działają takie przetwornica? A może ktoś ma i zaglądał do środka co tam siedzi? Przetwornice te mają sprawność ponad 90%...potrzebuję awaryjny zasilacz do pompy C.O i zastanawiam się czy nie udałoby się w domowych warunkach takowego zbudować...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 09:30 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lip 2013
Posty: 2591
Pomógł: 128

Popatrz za schematami do UPSow APC Smart - dają sinusa na wyjściu.

Sent from my Mi-4c


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 10:43 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 paź 2014
Posty: 357
Lokalizacja: stolyca pyrlandii :)
Pomógł: 18

Pytanie tylko czy faktycznie ten czysty sinus jest potrzebny ?? Bodajże firmy produkujące UPS'y mają z tym niezłą zagrzyche. U mnie pompy pracowaly na jak to się ładnie nazywa bodajże quasi-sinus prostokąt. Pompa jako element indukcyjno-mechaniczny aż tak wrażliwa przecież nie jest. Za pewne wytwarzają sie wtedy jakieś pola szczątkowe, prądy błądzące itp ale mi to jakoś nie przeszkadzało a pompy pracowały.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 11:01 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lip 2013
Posty: 2591
Pomógł: 128

Tak jak piszą koledzy - też uważam, że szkoda zachodu, szczególnie jeśli wcześniej nie miało się za wiele kontaktu z energoelektroniką.
zajrzyj na stronę firmy Volt Polska - mają produkty w przyjaznych jak widzę cenach.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 12:51 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 293
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

Jak by kolega chciał to mam używane APC smarty z ładnym sinusem na wyjściu.
Pisz na pw.

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 18:52 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

Polecam również lekturę instrukcji AVT5360 - są dwie wersje.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 14 paź 2016, o 21:43 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2013
Posty: 1967
Lokalizacja: Lipsko
Pomógł: 125

@karolen, Niestety tylko się wydaje, że pompa będzie prawidłowo pracować na pospolitym tanim ups'ie. Przerabiałem temat niejednokrotnie - pompy buczą, grzeją się i strach je zostawić na dłużej. Obecnie w mojej instalacji awaryjnego zasilania mieszkania mam od paru lat przystosowanego ups'a z czystym sinusem i bywało, że pompa oraz dmuchawa od pieca (ta ostatnia nawet nie ruszyła na zwykłym ups) kilka godzin na tym pracowały bez dodatkowych fajerwerków. Każdy kto miał do czynienia z tematem potwierdzi moje słowa.

Do autora - zrobienie przetwornicy sinus jeśli masz niewielkie doświadczenie, a układ ma być niezawodny i pewny w działaniu, mija się z celem. Kup używanego ups i będziesz zadowolony. Ja swojego kupiłem chyba za 180zł z przesyłką kiedy nowe chodziły po 900-1000zł(!), a drugiego rezerwowego za 200zł.

Zapomniałem dodać, że jak się zdecydujesz na gotowca to zwracaj uwagę na firmę. Teraz już nie pamiętam, która to, ale po wymianie aku lub podłączenia innych.... obrażała się, albo nie wykorzystywała pełnej mocy zestawu aku. Nie pamiętam o co tam chodziło jednak coś było na rzeczy. Moje sprawdzone to Sinline i PowerWare. Ta druga to nawet z dodatkowym gniazdkiem na zewnętrzne akumulatory.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
http://www.sylwekkuna.com



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 paź 2016, o 08:19 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 16 paź 2014
Posty: 92
Lokalizacja: Toruń
Pomógł: 0

SylwekK słuszna uwaga. Niektóre UPS zapamiętują stan akumulatora i po wymianie na nowy trzeba je na nowo kalibrować z użyciem softu serwisowego.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 paź 2016, o 09:02 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lip 2013
Posty: 2591
Pomógł: 128

Ja kiedyś testowałem APC model Smart (bo ten daje ładnego sinusa). I przy wymianie akumulatorów trzeba go kalibrować.

Sent from my Mi-4c



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 paź 2016, o 12:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 paź 2013
Posty: 495
Lokalizacja: Siedlce
Pomógł: 9

Jarecki napisał(a):
... czy nie udałoby się w domowych warunkach takowego zbudować...


hmm może to pomoże ;)

Obrazek

_________________
Ucz się ucz ,bo po to tutaj jesteś...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 paź 2016, o 12:09 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2013
Posty: 1967
Lokalizacja: Lipsko
Pomógł: 125

Sinusa na wyjściu to z tego raczej nie będzie ;)

_________________
http://www.sylwekkuna.com



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 15 paź 2016, o 21:17 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

Ciekawi mnie co by bylo gdyby na zwykły transformator podać SPWM i to jakoś odfiltrować. Kiedyś coś takiego symulowalem i przebieg był mocno poszarpany przy kilku kilohercach ale akceptowalny. Drugą sprawa to grzanie rdzenia bo prądy wirowe od harmonicznych by powodowały spore straty pewnie. Budował ktoś kiedyś coś takiego?

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

RadekB86 napisał(a):
Jarecki napisał(a):
... czy nie udałoby się w domowych warunkach takowego zbudować...


hmm może to pomoże ;)

Obrazek



Kolego, nie obraz się ale do tego to bym żarówkę bal się podłączyć ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 08:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 paź 2013
Posty: 495
Lokalizacja: Siedlce
Pomógł: 9

Nefarious19 napisał(a):
Ciekawi mnie co by bylo gdyby na zwykły transformator podać SPWM i to jakoś odfiltrować. Kiedyś coś takiego symulowalem i przebieg był mocno poszarpany przy kilku kilohercach ale akceptowalny. Drugą sprawa to grzanie rdzenia bo prądy wirowe od harmonicznych by powodowały spore straty pewnie. Budował ktoś kiedyś coś takiego?

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

RadekB86 napisał(a):
Jarecki napisał(a):
... czy nie udałoby się w domowych warunkach takowego zbudować...


hmm może to pomoże ;)

Obrazek



Kolego, nie obraz się ale do tego to bym żarówkę bal się podłączyć ;)


Obrazić się może co najwyżej ten kto napisał tą książkę :)

_________________
Ucz się ucz ,bo po to tutaj jesteś...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 08:43 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

RadekB86 napisał(a):
Obrazić się może co najwyżej ten kto napisał tą książkę


Wierz mi że osoby które piszą książki też mogą się mylić :) Układ który pokazałeś, owszem, będzie jakoś tam działać ale będzie miał małą stabilność częstotliwości, napięcie wyjściowe będzie prostokątne i będzie zawierało wiele harmonicznych, układ nie ma regulacji czasu martwego miedzy przełączeniem tranzystorów itd, itp. Długo można by wymieniać. Co to za książka, że tak spytam z ciekawości?

------------------------ [ Dodano po: 10 minutach ]

Autor nie pokusił się nawet o dodanie bezpiecznika co przy zwarciu któregoś z tranzystorów może doprowadzić do pożaru :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 10:12 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 paź 2013
Posty: 495
Lokalizacja: Siedlce
Pomógł: 9

Nefarious19 napisał(a):
... Co to za książka, że tak spytam z ciekawości?



http://www.wydawnictwo.btc.pl/index.php ... ctID=45560

_________________
Ucz się ucz ,bo po to tutaj jesteś...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 10:23 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

Zastanawiałem się nad czymś takim...
Dwie przetwornice DC/DC o mocy około 300W i napięciu 12 -> 175V.
Łącząc je szeregowo uzyskuję symetryczne napięcie 175V. Teraz chciałbym sterować mostkiem H z tranzystorami MOSFET, kwestie hardawre-u już mam opracowane. Tranzystory w mostku H będą sterowane zmiennym PWM-em a na wyjściu mostka H będzie filtr LC. Wydaje mi się że tak jest to realizowane w oryginalnych przetwornicach. Pytanie tylko jak dobrać taki filtr LC? Dodatkowo wydaje mi się że niezbędne będzie sprzężenie zwrotne polegające na pomiarze już finalnego napięcia na wyjściu przetwornicy przez ADC i na jego podstawie kształtowanie sygnałów PWM dla mostka H....Co sądzicie Koledzy? Ma to sens działać? :)

------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]

RadekB86 napisał(a):
Nefarious19 napisał(a):
... Co to za książka, że tak spytam z ciekawości?



http://www.wydawnictwo.btc.pl/index.php ... ctID=45560


Koncepcja tej przetwornicy jest bardzo ciekawa niemniej interesuje mnie napiecie poniesione do 230V i czysto sinusoidalne :D



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 11:23 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lip 2012
Posty: 291
Lokalizacja: okolice Opola
Pomógł: 20

Jedyną słuszną opcją więc wydaje się przetwornica impulsowa 12-300VDC i za nią falownik (od biedy można nawet AVT5360 wykorzystać).

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 12:27 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

Znalazłem coś takiego:

http://www.ti.com/lit/an/slaa602/slaa602.pdf



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 12:32 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

krafin napisał(a):
Jedyną słuszną opcją więc wydaje się przetwornica impulsowa 12-300VDC i za nią falownik (od biedy można nawet AVT5360 wykorzystać).


To musiała by być wielka bieda :D kupiłem ten kit AVT ale nie polecam go...testowałem z kilkoma silnikami ale masakra :? raz silnik kręci się w jedną stronę a za chwilę w drugą...w dodatku strasznie siało zakłóceniami bo aż radio przestawało grać. Wydaje mi się że ten falownik jest ok do konkretnego silnika, do mojego projektu się nie nada. Zresztą tam jest modulacja SPWM ale filtrem ma być obwód LC silnika

------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]

Nefarious19 napisał(a):


Ciekawe :) zobacz to: https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Avai ... _D_1_2.pdf



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 12:53 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

No więc wychodzi na to że jest to do zrobienia. Pytanie tylko czy autora na to stać ;) bo biorąc pod uwagę opłacalność, taniej raczej będzie kupić gotowca :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:55 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 14 sie 2016
Posty: 905
Pomógł: 39

Nie chce się wtrącać do dyskusji, ale jest jedno drobne ale ;)
Jakby to było takie proste i tanie rozwiązanie jak w ostatnim linku(~70$), to 90% upsów miałoby czystą sinusoidę na wyjściu, a tak niestety nie jest.
A co do kalibracji, to każdy akumulator w ups musi być skalibrowany(większość i tak kalibruje sama co jakiś czas, bez naszej ingerencji), żeby się nie okazało jak w fidelzłomiku że czas zamknięcia systemu podawany przez zasilacz jest już po padzie akumulatora ;)

_________________
Moje porady są błędne,nie czytać,zbanować od razu.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:26 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 23 sty 2014
Posty: 1081
Pomógł: 73

Harry napisał(a):
Nie chce się wtrącać do dyskusji, ale jest jedno drobne ale ;)
Jakby to było takie proste i tanie rozwiązanie jak w ostatnim linku(~70$), to 90% upsów miałoby czystą sinusoidę na wyjściu, a tak niestety nie jest...


Pewnie Kolega ma racje :) Niemniej chodzi mi też o podejście edukacyjne do tematu :) jak uda mi się coś ciekawego zbudować to się podzielę doświadczeniem :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:49 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 14 sie 2016
Posty: 905
Pomógł: 39

Edukacyjnie można zawsze, byleby tylko przy okazji nic nie sfajczyć ;)
Co do smart upsów APC, to dopiero te czarne(po połączeniu APC z MGE) mają czysty sinus, wcześniej (białe)był, quasi i to też nie zawsze.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Moje porady są błędne,nie czytać,zbanować od razu.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:07 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 paź 2014
Posty: 357
Lokalizacja: stolyca pyrlandii :)
Pomógł: 18

@SylwekK - buczenie o którym wspominasz to najprawdopodobniej efekt "kluczowania tranzystorów" z tym efektem nie spotkałem się na domowych pompach, ale na dużych (15-25 kW) napędach od wentylatorów, które były zasilane za pomocą falowników. Podobnie jak i w pilotach IR tak również tam jest coś takiego jak częstotliwość nośna, która powoduje że przy pewnych częstotliwościach zasilania silników zaczynają one "dzwonić" lub "piszczeć". Ja w moim ups'ie mam temat rozwiązany w sposób zbliżony do tego ze schematu (zasilacz kupny z papierami, a nie jakaś domowa samoróbka).
Z tego co mi wiadomo to ma on dwa aku po 12V połaczone w szereg, które za pomocą tranzystorów są podpinane do transformatora (który prawdą jest że trochę brzęczy podczas pracy awaryjnej) no i oczywiście się grzeje. Kilka zim mi to zabezpieczało układ, jakoś nie narzekałem...

W pełni się zgadzam ze zdaniem kolegi Harry:
Harry napisał(a):
Jakby to było takie proste i tanie rozwiązanie jak w ostatnim linku(~70$), to 90% upsów miałoby czystą sinusoidę na wyjściu, a tak niestety nie jest.


Kolego Jarecki jeżeli chcesz mieć "czystego sinusa" to połącz na wspólnym wale silnik prądu stałego z generatorem prądotwórczym. Silnik napędzasz z akumulatora, z odczepów generatora bierzesz "prawie czystego sinusa", ale jest to rozwiązanie kobylaste, zajmujące sporo miejsca i generujące problemy z odpowiednim wystartowaniem całego układu.

W przypadku rozwiązań elektronicznych (czyli uzyskanie czystego sinusa), niestety musisz być przygotowany na koszt kilku-kilkunastu złotych za każdy 1W mocy na wyjściu.

------------------------ [ Dodano po: 5 minutach ]

PS: Mój ups do najtańszych nie należał, do dnia dzisiejszego utrzymuje cenę ok 900 zł.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 17 paź 2016, o 17:58 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 paź 2013
Posty: 1967
Lokalizacja: Lipsko
Pomógł: 125

@karolen, buczy tylko na tanich zwykłych przetwornicach z tzw. sinusoidą modyfikowaną. O ile nie mam jak stwierdzić czy bucząca pompa pracuje o tyle dmuchawa nawet nie ruszyła z miejsca(!) tylko cały czas... buczała. UPS na którym obecnie mam instalację ma naprawdę świetną sinusoidę (oglądałem na oscylku) bez względu na obciążenie. Prócz tego, że kotłownia jest z nim bezpieczna to mam też wyprowadzenie na oświetlenie mieszkania gdzie praktycznie wszystkie żarówki to energooszczędne lub ledy i wszystko ładnie działa.

Harry napisał(a):
A co do kalibracji, to każdy akumulator w ups musi być skalibrowany(większość i tak kalibruje sama co jakiś czas, bez naszej ingerencji), żeby się nie okazało jak w fidelzłomiku że czas zamknięcia systemu podawany przez zasilacz jest już po padzie akumulatora


Nie sądzę, żeby się to kalibrowało przy każdym. Mam na swoim Sinline wskaźnik napięcia i jaki aku bym nie podłączał, a przez parę lat już różne podłączałem to odzwierciedlał on faktyczny stan aku i moim zdaniem nic tu więcej nie trzeba. UPS mierzy pobór prądu, napięcie i być może czas w jakim napięcie spada i na tej podstawie szacuje pozostały czas pracy jeśli ma połączenie z kompem. Tyle informacji w zupełności wystarcza. Powiem więcej mój drugi UPS Powerware o nieco większej mocy ma gniazdo na dodatkowe aku (o czym wspominałem) i nie sądzę aby jakakolwiek kalibracja odbywała się w locie, a podłączyć tam można i praktycznie nieograniczoną pojemność. Właśnie o wspomnianym tu APC kiedyś czytałem i jego kalibracji. Ktoś go kupił jako zamiennik-przetwornicę i się srogo rozczarował...

_________________
http://www.sylwekkuna.com



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO