Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 19 lut 2025, o 14:41


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 21:13 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 10 lip 2015
Posty: 334
Pomógł: 32

Chcę zmierzyć prąd na 3 fazach.
Moja pierwsza myśl, to 3x przekładnik prądowy na fazach + 3x LTC1966.
Chcąc ograniczyć ilość elementów i koszty. Doszedłem do wniosku, aby mierzyć prąd poprzez przekładnik na zerze.
Pytanie jak realizować pomiar z przekładnika na zerze.
Można w tym przypadku użyć LTC1966?
Może częste pomiary na rezystorze i obliczenia?
Są jakieś lepsze sposoby?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 21:40 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 17 mar 2014
Posty: 334
Lokalizacja: Rybnik
Pomógł: 55

A co w przypadku odbiorników symetrycznych, gdzie w przewodzie neutralnym prąd nie płynie? Pomysł nietrafiony.

_________________
Amatorska stacje meteorologiczna



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 21:55 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 10 lip 2015
Posty: 334
Pomógł: 32

Nie chodzi o pomiar dla urządzeń symetrycznych. Po drodze są tylko 3 triaki do regulacji fazowej i grzałki.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 08:24 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 30 paź 2014
Posty: 92
Lokalizacja: Mikołów
Pomógł: 1

Zainteresuj się takim czymś
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język html4strict
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.
lub takim
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ]
język html4strict
Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod.
ten pierwszy to moduły pomiaru prądu a drugi to przekładnik prądowy



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 09:02 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 10 lip 2015
Posty: 334
Pomógł: 32

Moja koncepcja opiera się właśnie o przekładnik i przetwornik RMS. Pytanie czy ten przetwornik będzie się poprawnie zachowywał, przy pomiarze prądu z trzech faz na zerze.
Ten moduł co pokazałeś, to najprawdopodobniej tylko przekładnik z rezystorem, więc odpada.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 11:21 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 10 lip 2015
Posty: 334
Pomógł: 32

Wpadłem na nowy pomysł.
Napięcie z rezystora podłączonego do przekładnika na zerze przepuściłbym przez mostek prostowniczy. Plus z mostka podałbym na ADC (minus do masy) i robił pomiary powiedzmy co 10 us i całkował metodą trapezów. Co o tym sądzicie? Super dokładność nie jest mi potrzebna.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 12:50 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 18 kwi 2013
Posty: 181
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 30

Tylko czy masz świadomość, że w układzie trójfazowym, z przewodem neutralnym - prąd płynący w tymże przewodzie neutralnym bynajmniej nie jest sumą prądów płynących w przewodach fazowych. Suma geometryczna prądów w poszczególnych fazach i w przewodzie neutralnym jest równa zero. Dla symetrycznego odbiornika trójfazowego, prąd w przewodzie neutralnym nie płynie. Bo jeśli tak, to co chcesz właściwie mierzyć, prąd asymetrii?



Ostatnio edytowano 9 wrz 2016, o 14:14 przez janusz17, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 12:56 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 07 cze 2016
Posty: 563
Pomógł: 143

Kolega anonimowy już wspominał o tym, ale może ja uściślę.
W przewodzie neutralnym ("zerowym") nie płynie arytmetyczna suma prądów, tylko wektorowa. Oznacza to, że w przypadku obciążenia symetrycznego w przewodzie neutralnym nie płynie żaden prąd. Oznacza to także, że np. jeśli w dwóch przewodach fazowych popłynie po 10A, a w jednym z nich 8A, to w przewodzie neutralnym popłynie prąd 2A. Itd. itp.... to tylko przykładowe przypadki.

W jaki sposób masz zamiar na podstawie tego jednego pomiaru wyznaczyć prądy w poszczególnych fazach lub ewentualnie ich sumę arytmetyczną? Bo chyba o to Ci chodzi?

EDIT:
No i kolega janusz17 mnie uprzedził :(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 14:39 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 10 lip 2015
Posty: 334
Pomógł: 32

Czyli pozostaje pomiar na trzech fazach osobno. Trudno.
Pytanie, czy mój pomysł z mostkiem i całkowaniem ma ręce i nogi?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 16:39 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 18 kwi 2013
Posty: 181
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 30

Bez urazy, ale jeśli nie bardzo czujesz o co chodzi w trójfazowych układach zasilania, to chyba lepiej będzie poszukać gotowych , sprawdzonych rozwiązań. Pomiary przy prądzie przemiennym napewno nie należą do łatwych, a w trójfazowym wszystko się jeszcze bardziej komplikuje. Przesunięcia fazowe, odkształcenie prądu, problem separacji układów pomiarowych itp. napewno nie ułatwiają sprawy. Zapewne są gdzieś jakieś specjalizowane scalaki czy moduły pomiarowe, które załatwią sprawę.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 10 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość