Witam,

Potrzebuję sterować napięciem 24V AC na zasadzie włącz-wyłącz, z tym, że tranzystor odpada, no bo przewodzi w jednym kierunku. Przekaźnik tez niestety się nie nada, bo często będzie włączanie-wyłączanie, więc szybko by się zużył. Czekam na jakieś propozycje i z góry dziękuję :)

_________________
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 15:59 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

triak np? :)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:01 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 12 kwi 2014
Posty: 208
Lokalizacja: Białystok
Pomógł: 0

A mógłbym prosić o jakąś poradę dotyczącą podłaczenia. Dokładnie chodzi o to, że odbiornikiem będzie grzałka AC 24V, a sterować będzie mikrokontroler AVR.

_________________
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:11 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 mar 2014
Posty: 38
Lokalizacja: Bydgoszcz
Pomógł: 4

Tu masz http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak i tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic191440.html



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:14 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 12 kwi 2014
Posty: 208
Lokalizacja: Białystok
Pomógł: 0

no atnel no fun napisał(a):


Czyli zacisk "230V" pełni tu rolę włącznika?

_________________
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:19 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 22 sty 2014
Posty: 1806
Zbananowany użytkownik

Pomógł: 168

http://rbsfm.org/Downloads/Datasheet/Op ... 31REV0.PDF


Tu masz notę katalogową optotriaka służącego do załączenia triaka. Posiada on detekcję przejścia przez zero co niweluje zakłócenia i nie trzeba dorabiać sobie układu detekcji zera. Kiedy na diodę podasz 5V przez rezystor ograniczający jej prąd załączy ona triak który wysteruje Twój triak wykonawczy podłączony do 24V.

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

Nigdy takiego układu nie budowałem ale myślę że powinien zadziałać, chodzi głównie o to czy układ detekcji zera będzie dobrze pracował przy 24VAC. Jeżeli nie to trzeba będzie dorobić swój układ detekcji zera na transoptorze np PC817 i przez optotriak MOC3021 trzeba będzie wysterować triak wykonawczy.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 gru 2014, o 16:28 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 12 kwi 2014
Posty: 208
Lokalizacja: Białystok
Pomógł: 0

Dzięki :)

_________________
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO