Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 20:41 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
RS485 to strzelanie z armaty w zasadzie. Tor RS485 obsłuży odcinek do 1200 m. A ja pytam o 15 cm. Obawiam się, że RS485 może na tak krótkim odcinku świrować (na 2 końcach mają być z tego co pamiętam rezystory terminujące po 120 Ohm. |
Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 21:03 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
zubik napisał(a): Świrować to może na I2C wywnioskowałem że skoro chcesz moduły na TH35 to będzie to pracowało w jakiejś rozdzielnicy, dlatego pisałem o rs485 choć pewnie 232 też by dał radę. Rezystory 120R są do dopasowania napewno nie zepsują transmisji z resztą możesz zrobić testy z nimi i bez RS232 jest raczej do zestawienia 2 urządzeń punkt-punkt. A tu do Z104 może się okazać, że będą dołączone ze 3 albo 4 moduły Z106. Wszystkie razem do siebie przytulone. |
Autor: | mirekk36 [ 2 maja 2019, o 21:13 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
mes mariusz napisał(a): RS485 to strzelanie z armaty w zasadzie. Tor RS485 obsłuży odcinek do 1200 m. A ja pytam o 15 cm. Nie obraź się ale opowiadasz MEGA BZDURY - i kompletnie nie rozumiesz do czego służy która magistrala - pomimo tego, że w necie jest pełno informacji a i ja specjalnie poruszyłem to w swoich poradnikach ... Tu nie chodzi o żadne 15cm ale co ja będę gadał - poczytaj sobie do czego są magistrale I2C albo SPI ... a do czego są RS485/422 ... i uwierz - nie do łączenia urządzeń tylko na 1200m |
Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 21:22 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Mirek, najpierw czytaj, potem komentuj... Po prostu napisałem, że mam wątpliwości jak RS485 zachowa się na tak krótkim odcinku. Dziwi Cię to? Serio wystawiać RS485 na złącze szpilkowe pomiędzy dwoma przytulonymi do siebie sterownikami na szynie TH35? Może i tak. Ale mam wątpliwości. Przyszedłem nie po krytykę i naigrywanie się (też się potrafię naigrywać), przyszedłem raczej rozwiać wątpliwości (albo zaczerpnąć nowych) Pomiędzy moimi sterownikami nie przewiduję odległości większej niż 15 cm. Czy teraz napisałem wystarczająco klarownie? |
Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 21:26 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
zubik napisał(a): Skoro tak jesteś pewny tego I2C to po co te pytania? Nie. Nie jestem pewny. Edytowałem przed chwilą post wyżej. |
Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 21:40 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Tak też pewnie (na RS485) zrobię . Mi tam RS485 pasuje, nawet bardzo. Trzeba będzie zrobić testy (na tak krótkim torze) i się okaże. Może rzeczywiście moje obawy są bezpodstawne / może za bardzo dmucham na zimne. |
Autor: | mes mariusz [ 2 maja 2019, o 22:48 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Teraz jeszcze sobie myślę, skoro już robić RS485 (puszczę sobie dwie niezależne pary, jedna dla TX, druga dla RX, bo w half dupleksy jakoś nie mam ochoty się bawić) to może i zrobić separację galwaniczną (nawet jeśli dwa sterowniki przytulone do siebie). Jak myślicie? Z drugiej strony, skoro oba moduły i tak na jednym zasilaniu biegają, to znowu pytanie, czy jest sens (może jednak nie). |
Autor: | mirekk36 [ 3 maja 2019, o 05:31 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
mes mariusz napisał(a): Mirek, najpierw czytaj, potem komentuj... przeczytałem najpierw mes mariusz napisał(a): . Po prostu napisałem, że mam wątpliwości jak RS485 zachowa się na tak krótkim odcinku to są te wątpliwości? mes mariusz napisał(a): RS485 to strzelanie z armaty w zasadzie. Tor RS485 obsłuży odcinek do 1200 m. A ja pytam o 15 cm. Obawiam się, że RS485 może na tak krótkim odcinku świrować (na 2 końcach mają być z tego co pamiętam rezystory terminujące po 120 Ohm. Toż to nie są wątpliwości tylko jeszcze raz powtarzam bzdury które ogłaszasz - o strzelaniu z armaty, albo o tym, że RS485 nie będzie działać na 15cm. Więc może sam najpierw porządnie czytaj to co sam piszesz i zastanów się ... A jeśli ci się już nie chce szukać to weź że sobie obejrzyj dokładnie to: https://www.youtube.com/watch?v=BMghQjHKOtg https://www.youtube.com/watch?v=tZivV1IxI_g https://www.youtube.com/watch?v=u4qH1k7FS-Y https://www.youtube.com/watch?v=0BjX-kiADSI tylko nie mów, że nie chce ci się poświęcić troszkę czasu na oglądanie - bo masz to wyjaśnione od podstaw - o co chodzi |
Autor: | malu [ 3 maja 2019, o 06:07 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Cytuj: Może rzeczywiście moje obawy są bezpodstawne Twoje obawy są zdecydowanie bezpodstawne, testowałem rs485 przy odległościach około 5-6cm i to na kilkunastu nie kilku urządzeniach, działa rewelacyjnie. Poza tym co jeśli za jakiś czas Twoja sieć się rozrosnie? Będziesz chciał połączyć więcej urządzeń na większe odległości? Moim zdaniem do takich zastosowań tylko rs485 lub ewentualnie can. |
Autor: | mes mariusz [ 3 maja 2019, o 07:18 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Było napisane, że pierwszy moduł (Z104) ma prawdziwy Ethernet. To załatwia większe odległości. Tu mówimy tylko o magistrali między "przytulnymi" do siebie pudełkami. Zrobię to na RS485 full duplex bez separacji galwanicznej, bo "przytulone" moduły i tak na jednymnieodseparowanym zasilaniu działać będą. |
Autor: | lukaszg [ 3 maja 2019, o 07:21 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Ja testowałem rs485 na paru cm o działało. Nie musisz robic złącza szypułkowego tylko 3 zaciski na śrubki. Wprowadzasz reżim protokołu - jedno urządzenie master co wola rozkaz po czym przełącza nadajnik w tryb odbiornika. Wówczas slave przełącza się na nadawanie ci tam odpowiada i zaczyna znów słuchać. To będzie uniwersalne do n węzłów jak zastosujesz adresacie w protokole. Niemniej na to 15cm to i zwykły uart starczy jak scrossujesz rx/tx i bez żadnych mad485 się obędzie jednak jest to mniej uniwersalne i bardziej podatne na zakłócenia wiec bal bym się to dawać na proda. ------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ] Btw ze względów licencyjnych nie można budować slave 1Wire. |
Autor: | Rutr [ 3 maja 2019, o 14:03 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
RS485 jest dobrym interfejsem ale tutaj nie opłaca się go stosować. skoro moduły łączą się bokami to najlepiej zastosować SPI / UART. Żadne konwertery do RSxxx nie są potrzebne bo to tylko kilka centymetrów. Najlepiej do tego dać (w głównym module) tylko jakiś optoizolator na szynach danych, a na zasilaniu jakieś proste zabezpieczenie przed zwarciem/przepięciem i po sprawie. aa i jeśli chodzi o RS485 to on jest tylko i wyłącznie halfduplex. wersja simplex to jest RS422, a Fullduplex przy dwóch węzłach to po prostu dwie magistrale RS422. |
Autor: | mirekk36 [ 3 maja 2019, o 14:16 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Rutr napisał(a): skoro moduły łączą się bokami to najlepiej zastosować SPI / UART. No i kolejna osoba .... panie - panie poczytaj że sobie do czego są magistrale I2C oraz SPI .... zanim kolejny raz napiszesz bzdury jak autor tego wątku ok? to moja gorąca prośba. RS232 - oczywiście mógłby być do tego celu. |
Autor: | mes mariusz [ 3 maja 2019, o 17:05 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Rutr napisał(a): jeśli chodzi o RS485 to on jest tylko i wyłącznie halfduplex. wersja simplex to jest RS422, a Fullduplex przy dwóch węzłach to po prostu dwie magistrale RS422. Jeśli chodzi o RS485 w trybie single master nikt mi nie zabroni zrobić full duplex-u (dla dwóch aktualnie gadających ze sobą urządzeń na magistrali) Kiedyś bawiłem się w half-dupleksy i przełączanie kierunku transmisji, ale na co mi to? Zaoszczędzić jednego MAX-a albo SN-a i prosić się o komplikację transmisji ? Chyba mi się nie chce |
Autor: | Rutr [ 3 maja 2019, o 19:24 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
mes mariusz napisał(a): Jeśli chodzi o RS485 w trybie single master nikt mi nie zabroni zrobić full duplex-u Chodzi mi o to, że jeżeli tak zrobisz to, co zrobisz to się będzie z definicji nazywać RS422. One się tym różnią, że RS485 ma wiele nadajników na parze przewodów, a RS422 ma jeden nadajnik (na parę). mirekk36 napisał(a): No i kolejna osoba .... panie - panie poczytaj że sobie do czego są magistrale I2C oraz SPI .... zanim kolejny raz napiszesz bzdury Bzdury to chyba pan pisze i ma pan jeszcze problemy z czytaniem. i2c do takiego celu się nie nadaje i nic o nim nie pisałem. Więc dlaczego mi to pan wypomina? Proszę czytać z uwagą. Druga kwestia to, z jakiego powodu SPI miałoby się nie nadać? Bo są w różnych obudowach? Jakie to ma znaczenie dla prądu? W magistrali UART i SPI liczy się jej długość. Tutaj moduły będą się ze sobą stykać bokami obudów więc można to traktować jako jedno urządzenie. Zakłóceń nie będzie jakoś zauważalnie więcej, bo gdy damy konwertery do RS485 (czy inne) to i tak na płytce mamy niechronione ścieżki, których długość będzie trochę krótsza albo pewnie podobna jak wtedy gdy połączymy moduły bezpośrednio(bokami). Dodatkowo sama konwersja też wprowadza jakieś niewielkie zakłócenia. Reasumując zastosowanie konwersji na RS485 nie wprowadza żadnych zauważalnych usprawnień na tak małym odcinku — gdy urządzenia się stykają. Pisałem też o wyprowadzeniach z boku (w miejscu styku obudów) - wtedy odległość wynosi 0 cm! Gdyby były oddalone o jakieś 50 cm to wtedy miałoby już jakiś sens wprowadzenie 485 albo 232. |
Autor: | mes mariusz [ 3 maja 2019, o 20:17 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Zgaduję, że Mirek patrzy od strony idei / zasad. Jak zostało powiedziane, że cokolwiek "wychodzi poza moduł" to w świetle "przepisów' (a może i norm) przyjmuje się interfejs przewidziany do zastosowań zewnętrznych (i traktuje to jako świętość). Nie neguję tego. Może takie podejście jest mimo wszystko najlepsze, najbardziej profesjonalne. Nieprofesjonalne, i często raczej mocno niegrzeczne, a już na pewno nie fajne jest podejście Mirka do innych ludzi. Można mieć wrażenie, że czerpie z tego przyjemność. Ale "olać to", bo mało to istotne w konkretnej, technicznej kwestii zagadnienia. Zgaduję, że Mirek (tu konkretnie) nie wypowiada się w kontekście tego, czy coś będzie działać / czy są jakieś faktyczne przeciwwskazania, ale sztywno trzyma się zasad / norm etc (i jak wspomniałem, po chwili zastanowienia, można założyć, że jednak ma to swój głębszy sens). O ile rzeczywiście te normy (nie znam ich treści, minus dla mnie) autentycznie całkowicie wykluczają mój (jakby nie patrzeć specyficzny) przypadek zastosowania (przytulanie modułów ściankami do siebie - bo przy takim rozwiązaniu najpewniej właśnie zostanę - najbardziej mi się podoba, po poprzednim projekcie plątaninie kabli wytnę w pień każdy jeden, a co tylko mogę zastąpię RJ45-kami, zwłaszcza że cała instalacja na skrętce komputerowej, jeśli o sygnałówkę idzie). |
Autor: | micky [ 3 maja 2019, o 20:35 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Panowie popatrzcie jak tego typu połączenia realizuje się w sprzętach przemysłowych - np w przekaznikach programowalnych/PLC uznanych producentów. Nawet jeśli jest to jakiś interface w stylu dedykowanego 'UARTa' to zawsze jest on izolowany. Tyle, że producenci robią to na swoich wewnętrznych rozwiązaniach/protokołach bo ma być to stosowane wyłącznie przez nich. W pełni się zgadzam, że należało by to zrobić na RS485/422 bo: a) robisz to na parze różnicowej, która jest odporna na zakłócenia b) jest prosta w implementacji - wystarczy UART, driver i jeden extra pin na kierunek transmisji c) masz gotowe rozwiązanie jeśli chciałbyś część modułów przenieść do innej szafy, lokalizacji d) jeśli oprogramujesz Modbus'a (czy to Ascii czy to RTU) to masz uniwersalne moduły, które możesz podłączać do PLCkow, HMI lub nawet sprzedawać oddzielnie. |
Autor: | mes mariusz [ 3 maja 2019, o 20:46 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs pomiędzy dwoma modułami na szynie TH35 |
Punkt a). w moim przypadku niekoniecznie: dwa przytulone ściankami do siebie moduły, to trochę jak połączenie złączem szpilkowym dwóch oddzielnych płytek zamkniętych w jednej obudowie (a do takiego celu nie użyłbyś przecież RS485, prawda?). Obudowa czy jedna większa czy dwie mniejsze - bez różnicy, bo obudowy są z tworzywa, i funkcji ekranowania nie realizują. Ale jak już wyjaśniłem - mogę pójść tokiem Mirka (bo czemu nie) i zrobić to na RS485 (czy tam 422). Dlaczego? Bo generalnie nic na tym nie tracę, a mam przy okazji mam dupokrytkę - sztywno trzymam się przepisów - dla mnie OK. Jedyne, czego nie byłem pewien, to czy RS485 dobrze sprawdzi się rónież na tak krótkich odcinkach. Ale to już sobie wyjaśniliśmy i przyjąłem do wiadomości, że problemu nie będzie. Więc spokojnie mogę pozostać przy RS485/ RS422. Punkt c). w moim przypadku niekoniecznie - od tego jest u mnie ethernet. Reszta brak uwag / zgoda. |