ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/

Brak wyłączania dmuchawy FUR-33-00 FUGO
https://forum.atnel.pl/topic21346.html
Strona 1 z 1

Autor:  Pixelx [ 28 wrz 2018, o 10:17 ]
Tytuł:  Brak wyłączania dmuchawy FUR-33-00 FUGO

Witam.

Mam problem z sterownikiem FUGO FUR-33-00 oparty jest o uC Atmega8. Ogólnie sterownik działa poprawnie jak nastawię temp zadaną na 50 stopni a temperatura na czujniku wynosić będzie np 60 stopni to dmuchawa jest wyłączona jeżeli temp spadnie poniżej 50 stopni to załącza dmuchawę czyli tak jak powinno być.
Temp wyłączenia dmuchawy ustawiłem na 30 stopni czyli powinien wyłączyć dmuchawę przy 30 a nie zrobi tego nigdy nawet jak temp spadła by do 20 stopni czy 10.
Traik i optotriak działa poprawnie, procesor wystawia stany logiczne jak trzeba sprawdzałem multimetrem, filtracja zasilania poprawna pojemności kondensatorów zmierzyłem.
Wygląda to tak jak by po ustawieniu wyłączenia temp dmuchawy zmienna na pewno w programie się zmienia, ale brakuje wykonania rozkazu przez uC czyli jak by zniknęła jedna linia kodu w programie. Jest to możliwe czy macie inne teorie na to? Wszystkie inne funkcje działają poprawnie.

ObrazekObrazekObrazekObrazek

Autor:  woycek [ 28 wrz 2018, o 16:47 ]
Tytuł:  Re: Brak wyłączania dmuchawy FUR-33-00 FUGO

Kawałek z instrukcji
Obrazek

Czyli po osiągnięciu temperatury wygaszania dmuchawa chodzi jeszcze 30 minut(ustawienie fabryczne).
Pzdr

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/