Kanał - ATNEL tech-forum
Wszystkie działy
Najnowsze wątki



Teraz jest 18 kwi 2024, o 23:23


Strefa czasowa: UTC + 1





Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2 paź 2021, o 12:13 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 lut 2020
Posty: 48
Pomógł: 0

Czołem!
Mam płytkę zrobioną na podstawie tego schematu:
Obrazek

Zasilanie dochodzi z innego urządzenia (środek schematu, DB-9) i z jednej strony przez stabilizator wychodzi na gniazdo do zasilania pewnego urządzenia, a z drugiej strony wchodzi na izolator DC/DC (B1212S-2W). Zasilanie dla układu z AVR jest właśnie z tego izolatora - musiałem oddzielić masy układu sterującego i audio. Płytka z AVR ma swój stabilizator 5V, ale jest tam też przekaźnik biorący napięcie sprzed tego stabilizatora, czyli tak jakby jest zasilany z izolatora. Jestem w trakcie pisania kodu do urządzeń i nagle wczoraj wszystko się zawiesiło i na zasilaczu miałem zwarcie. Okazało się że nagrzał się izolator, do tego stopnia, że nie musiałem go wylutowywać, wyszedł z płytki bez problemu. Szukam teraz przyczyny takiego zajścia. Przekaźnik mógł coś tu namieszać? Oczywiście jest podłączony przez tranzystor i z diodą na cewce.
Jeśli to ma znaczenie to płytka z izolowanym zasilaniem jest połączona po RSie (tylko D+ i D-, bez masy) z inną płytką która jest zasilania napięciem sprzed izolatora - tylko na czas programowania.
Trafił się wadliwy układ izolatora, przypadek czy może coś nie tak z układem?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 2 paź 2021, o 17:30 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 02 gru 2015
Posty: 544
Pomógł: 27

Jak robisz układ z izolowanym zasilaniem to wszystko co wychodzi z tego układu musi być też izolowane w tym rs D+ i D-.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 paź 2021, o 11:17 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 sty 2016
Posty: 1148
Lokalizacja: Kraków
Pomógł: 93

Pokaż więcej schematu. Jak masz podłączony dokładnie przekaźnik. I sygnały do/z procka



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 4 paź 2021, o 14:32 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 21 mar 2015
Posty: 25
Pomógł: 3

Na wyjściu tego izolatora można pobrać tylko 83 mA - może tu jest problem?

------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ]

mmacura napisał(a):
Na wyjściu tego izolatora można pobrać tylko 83 mA - może tu jest problem?


Oczywiście 166 mA bo to 2W.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 6 paź 2021, o 10:20 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 19 lut 2020
Posty: 48
Pomógł: 0

Może to w tym problem... Przy włączonych wszystkich elementach układu (głównie ledy) i jeden przekaźnik wychodzi ok 150-160mA. Chyba nie uda mi się znaleźć mocniejszego izolatora w takiej samej obudowie, można je łączyć równolegle?



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO