PostNapisane: 2 gru 2016, o 18:09 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 cze 2014
Posty: 855
Lokalizacja: pod Warszawą
Pomógł: 58

witam Kolegów

W pewnym układzie muszę wysterować pompę zasilaną z 230VAC
Układ jaki ma pracować to żywcem ściągnięta aplikacja z noty MOC404X

Obrazek

Moje pytanie do Was
MOC4041 potrzebuje do wysterowania diody prąd ~15mA - z procka można pociągnąć teoretycznie do 20mA ale czy nie lepiej zastosować MOC4043 którego dioda potrzebuje tylko 5mA?
Rezystor R1 oczywiście odpowiednio przeliczony.
Triak wybrałem ze względu na obudowę SMD

Takie dylematy początkującego i robiącego pierwszy układ który będzie miał kontakt z siecią 230V

pozdrawiam

_________________
Pomóżcie mi stanąć na nogi



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:28 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 04 cze 2014
Posty: 855
Lokalizacja: pod Warszawą
Pomógł: 58

No ok.
Tylko że w dokumentacji wartości prądu diody są różne dla poszczególnych scalaków
Obrazek
Jak to tłumaczyć? W sumie dioda to dioda nie wiem może kolor świecenia inny? :roll:

_________________
Pomóżcie mi stanąć na nogi



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 3 gru 2016, o 00:37 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 26 lip 2012
Posty: 291
Lokalizacja: okolice Opola
Pomógł: 20

Raczej czułość po stronie odbiorczej inna. Co do prądu podanego przez producenta to jest to prąd który gwarantuje załączenie strony wtórnej, poniżej tego prądu może - ale nie musi. Na 2 stronie pdfa którego pokazałeś jest na samym dole jest notatka nr. 2 w której producent zaleca sterowanie LEDa prądem z zakresu Ift (5/10/15mA) do Ifmax (równy 60mA dla wszystkich z serii)

Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem. Od siebie dodam, że praktycznie zawsze stosuję 3043/3063, i steruję go prądem ok. 15mA. Różnica w cenie prawie żadna, a mam pewność że zawsze zostanie załączony.

_________________
sig off ;(



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO