Acar S8 na 8 gniazd. Od roku sprawuje się bez problemu. |
Autor: | Marhef [ 18 kwi 2019, o 07:49 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
Misiek_86 napisał(a): więc będzie pewnie trzeba zrobić z N podłączyć pod PE Takiego rozwiązania nie polecam. Przewód neutralny nie zawsze ma potencjał 0V.Na forum majsterkowa był temat o łączeniu N i PE, jak go znajdę, to podlinkuję, myślę, że sporo rozjaśni. |
Autor: | uksta1024 [ 18 kwi 2019, o 08:55 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
Misiek_86 napisał(a): Niestety u mnie w bloku nie ma uziemienia, więc będzie pewnie trzeba zrobić z N podłączyć pod PE. Uziemienie sieci niskiego napięcia zawsze jest. Dlatego jak człowiek dotknie przewodu fazowego prąd popłynie przez ciało do ziemi. Marhef napisał(a): Misiek_86 napisał(a): więc będzie pewnie trzeba zrobić z N podłączyć pod PE Takiego rozwiązania nie polecam. Przewód neutralny nie zawsze ma potencjał 0V.Na forum majsterkowa był temat o łączeniu N i PE, jak go znajdę, to podlinkuję, myślę, że sporo rozjaśni. Marhef miał prawdopodobnie na myśli mając PEN i L na rozdzielenie na PE i N i L. Ja gdybym miał taki kącik to właśnie taki rozdział bym zrobił ale z zastosowaniem wyłącznika różnicowo-nadprądowego. |
Autor: | Marhef [ 18 kwi 2019, o 09:43 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
uksta1024 napisał(a): Marhef miał prawdopodobnie na myśli mając PEN i L na rozdzielenie na PE i N i L. Raczej na to, co "fachowo" nazywa się "zerowaniem", czyli połączenie w gniazdku, albo za licznikiem, bolca PE z przewodem neutralnym.W skrócie, bo chyba wątek z majsterkowa zniknął (albo nie potrafię go znaleźć): jeżeli pomiędzy odbiornikiem a stacją transformatorową jest duża odległość albo jest pobierany duży prąd, to na przewodzie neutralnym występuje spadek napięcia. W skrajnych przypadkach, na przewodzie N może wystąpić napięcie niebezpieczne dla człowieka. Szczegółowo może to opisać ktoś, kto się na tym lepiej zna. |
Autor: | Jaglarz [ 18 kwi 2019, o 19:30 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
Chciałbym tylko przypomnieć że temat jest o Listwie zasilającej a nie uziemieniu. |
Autor: | uksta1024 [ 20 kwi 2019, o 09:41 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
Misiek_86 oprócz Acer przejrzyj ofertę listw zasilających Legrand. |
Autor: | anonimowy [ 20 kwi 2019, o 11:00 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
Zacznijmy od tego, że po pierwsze trzeba ustalić, jaki posiadamy układ sieciowy. Marhef napisał(a): Takiego rozwiązania nie polecam. Przewód neutralny nie zawsze ma potencjał 0V. Tutaj odnosisz się do sieci TN-C, chyba najczęściej występującej w naszym kraju, gdzie mamy przewód PEN. Zakłady energetyczne zabezpieczają się przed utratą ciągłości tego przewodu i starają się go możliwie często uziemiać, czasami nawet korzysta z uziemień odbiorców... Bo im to na rękę. Uziemienie tylko punktu wspólnego transformatora niesie zbyt duże ryzyko uszkodzenia zasilanych urządzeń i pojawienia się na częściach przewodzących dostępnych napięcia niebezpiecznego dla zdrowia i życia. uksta1024 napisał(a): Uziemienie sieci niskiego napięcia zawsze jest. Dlatego jak człowiek dotknie przewodu fazowego prąd popłynie przez ciało do ziemi. Niekoniecznie. A co z układem IT -izolowanym? Nawet zwarcie doziemne nie wyzwoli zabezpieczenia. Ma to swoje wady i zalety. Jednak ten układ to głównie kopalnie, duże zakłady gdzie wymagana jest ciągłość zasilania. Do tego eksploatacja takiej instalacji jest trudniejsza. uksta1024 napisał(a): Marhef miał prawdopodobnie na myśli mając PEN i L na rozdzielenie na PE i N i L. Tutaj jak wspomniałem, nie wiemy dalej nic o układzie sieci. Co jeśli jest to TT? Tam nie mamy PEN tylko N i nie możemy wykonać zerowania. W takim wypadku trzeba zapewnić uziemienie, którego rezystancja jest bardzo ważna. zubik napisał(a): I to jest w miarę dobre rozwiązanie, zerowanie przy aluminiowiej instalacji to bomba z opóźnionym zapłonem, nie można tego tak robić! No coś takiego... czyli kable rozdzielnica Nn-złącze w TN-C też są miedziane? A to ciekawe. Misiek_86 napisał(a): W takim razie jest jakieś rozwiązanie, jak do skrzynki w mieszkaniu nie mam podciągniętego uziemienia, w sumie nikt w bloku nie ma. Akurat jak robiłem remont przedpokoju to została puszczona nowa instalacja na miedzi. przewody poszły 3 żyłowe, na zapas gdyby jednak kiedyś zechcieli podłączyć uziemienie Jeśli to faktycznie TN-C to bezpieczniejsze od zerowania będzie wydzielenie z przewodu PEN osobno PE i N, nawet jeśli punkt podziału nie może zostać uziemiony. Wtedy będziemy mieli układ TN-C-S, w którym warto zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. |
Autor: | uksta1024 [ 20 kwi 2019, o 15:40 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
anonimowy napisał(a): Zacznijmy od tego, że po pierwsze trzeba ustalić, jaki posiadamy układ sieciowy. Marhef napisał(a): Takiego rozwiązania nie polecam. Przewód neutralny nie zawsze ma potencjał 0V. Tutaj odnosisz się do sieci TN-C, chyba najczęściej występującej w naszym kraju, gdzie mamy przewód PEN. Zakłady energetyczne zabezpieczają się przed utratą ciągłości tego przewodu i starają się go możliwie często uziemiać, czasami nawet korzysta z uziemień odbiorców... Bo im to na rękę. Uziemienie tylko punktu wspólnego transformatora niesie zbyt duże ryzyko uszkodzenia zasilanych urządzeń i pojawienia się na częściach przewodzących dostępnych napięcia niebezpiecznego dla zdrowia i życia. uksta1024 napisał(a): Uziemienie sieci niskiego napięcia zawsze jest. Dlatego jak człowiek dotknie przewodu fazowego prąd popłynie przez ciało do ziemi. Niekoniecznie. A co z układem IT -izolowanym? Nawet zwarcie doziemne nie wyzwoli zabezpieczenia. Ma to swoje wady i zalety. Jednak ten układ to głównie kopalnie, duże zakłady gdzie wymagana jest ciągłość zasilania. Do tego eksploatacja takiej instalacji jest trudniejsza. uksta1024 napisał(a): Marhef miał prawdopodobnie na myśli mając PEN i L na rozdzielenie na PE i N i L. Tutaj jak wspomniałem, nie wiemy dalej nic o układzie sieci. Co jeśli jest to TT? Tam nie mamy PEN tylko N i nie możemy wykonać doziemienia. W takim wypadku trzeba zapewnić uziemienie, którego rezystancja jest bardzo ważna. zubik napisał(a): I to jest w miarę dobre rozwiązanie, zerowanie przy aluminiowiej instalacji to bomba z opóźnionym zapłonem, nie można tego tak robić! No coś takiego... czyli kable rozdzielnica Nn-złącze w TN-C też są miedziane? A to ciekawe. Misiek_86 napisał(a): W takim razie jest jakieś rozwiązanie, jak do skrzynki w mieszkaniu nie mam podciągniętego uziemienia, w sumie nikt w bloku nie ma. Akurat jak robiłem remont przedpokoju to została puszczona nowa instalacja na miedzi. przewody poszły 3 żyłowe, na zapas gdyby jednak kiedyś zechcieli podłączyć uziemienie Jeśli to faktycznie TN-C to bezpieczniejsze od zerowania będzie wydzielenie z przewodu PEN osobno PE i N, nawet jeśli punkt podziału nie może zostać uziemiony. Wtedy będziemy mieli układ TN-C-S, w którym warto zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Typowo teoretyczne rozważania lecz bez podania źródeł. |
Autor: | anonimowy [ 20 kwi 2019, o 16:04 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
uksta1024 napisał(a): Typowo teoretyczne rozważania lecz bez podania źródeł. A jakich konkretnie źródeł oczekujesz? Ja chciałem zaznaczyć tylko jedno, nie możemy wprost udzielić pomocy dotyczącej zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej (przed dotykiem pośrednim) nie znając układu sieciowego. W ostatnich zdaniach podałem też przykładowe rozwiązanie dla układu sieciowego TN-C. Nie chciałbym się tutaj z nikim wykłócać, czy narzucać swoje rację, próbuję jedynie pomóc. |
Autor: | Wirnick [ 20 kwi 2019, o 19:35 ] |
Tytuł: | Re: Listwa zasilająca |
anonimowy napisał(a): nie możemy wprost udzielić pomocy dotyczącej zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej (przed dotykiem pośrednim) nie znając układu sieciowego. Bez względu na układ zasilania, rezygnując z przewodu ochronnego zmniejszamy bezpieczeństwo. Jest fakt,że PE ma być odpowiednio podłączony w układzie. W TT do uziemienia, w TN - zerowanie, TN-C - rozdział na N i PE(zerowanie w złączu), w IT - zrównanie potencjałów obudów odbiorników z potencjałem ziemi. |