PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 lut 2014
Posty: 68
Lokalizacja: Częstochowa
Pomógł: 3

Witam, niedawno kupiłem transformator toroidalny (nie był wcześniej używany). Pierwsze co zrobiłem to oczywiście sprawdziłem czy działa. Podłączyłem go do sieci i do mostka prostowniczego. Miernikiem sprawdziłem czy jest napięcie (na karteczce dołączonej do niego jest napisane, że napięcie wyjściowe wynosi 12V). Na mierniku pojawiło się 7V, ale gdy dotknąłem przewodów podłączynych do miernika, napięcie spadło. Później podłączyłem do tego transformatora żarówkę 12 woltową, która w ogóle się nie zaświeciła. Dołożyłem do niego kondensator 10000uF, ale bez zmian. W końcu sprawdziłem miernikiem czy jest w ogóle jakieś napięcie, ale miernik pokazał zero. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc mi?
Obrazek



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:07 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 29 lis 2012
Posty: 68
Lokalizacja: Świdwin
Pomógł: 5

Sprawdź omomierzem, jaką rezystancję ma pierwotne uzwojenie. Powinno być kilka-kilkanaście omów. Jeśli brak przejścia, to albo spalone uzwojenie, albo przepalony bezpiecznik termiczny.


Autor postu otrzymał pochwałę

_________________
Battlelore... Front Line Assembly...



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:09 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 12 kwi 2014
Posty: 27
Pomógł: 4

Podłącz żarówkę bezpośrednio do wyjścia transformatora, możliwe też, że masz uszkodzony mostek.


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:13 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 12 gru 2013
Posty: 201
Lokalizacja: Koszalin
Pomógł: 22

Odłączałeś mostek prostowniczy i sprawdzałeś czy w ogóle wychodzi napięcie zmienne z samego transformatora bez mostka?np.też przyłaczając tylko żarówkę?


Autor postu otrzymał pochwałę


Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:21 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 lut 2014
Posty: 68
Lokalizacja: Częstochowa
Pomógł: 3

Miernik pokazuje 1 czyli brak przejścia. Spróbuję się dostać do bezpiecznika, ominę go i zobaczę ponownie czy są jakieś zmiany.
Żarówkę podłączyłem bezpośrednio pod transformator, ale też nie świeci.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:28 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 lut 2014
Posty: 68
Lokalizacja: Częstochowa
Pomógł: 3

Problem już rozwiązany. Uszkodzone było uzwojenie pierwotne. Naprawiłem to i transformator już działa. Dziękuję wszystkim za pomoc ;)



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość