ATNEL tech-forum https://forum.atnel.pl/ |
|
Podłączenie przetwornika ciśnienia https://forum.atnel.pl/topic24064.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Mikosz [ 13 gru 2021, o 20:30 ] |
Tytuł: | Podłączenie przetwornika ciśnienia |
Witam, buduję układ do pomiaru ciśnienia w układzie hydraulicznym maszyny i chcę zastosować przetwornik jak w pdf. Przetwornik będzie podłączony do układu hydraulicznego na zewnątrz maszyny a uC z wyświetlaczem w kabinie. I teraz pytanie do bardziej doświadczonych: - czy lepiej przesyłać sygnał analogowy (ADC na PCB z uC) czy cyfrowy (ADC tuż przy przetworniku)? - czy ma sens stosowanie przewodu ekranowanego (odległość max. 2 metry)? - czy w jednej wiązce z przewodami sygnałowymi mogę poprowadzić przewód zasilający? Zależy mi na jak największej dokładności. |
Autor: | grzeniu 73 [ 13 gru 2021, o 22:21 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
Robiłem to samo do mierzenia ciśnienia doładowania. Rob odczyt analoga blisko czujnika, a później sobie to prześlij już do układu docelowego. |
Autor: | Szofer [ 14 gru 2021, o 08:31 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
To jest czujnik typowo przemyslowy, a sygnał typowy dla przemysłu 4-20mA, Poco dodatkowe zasilanie jak wystarczy 2 żyły i ekran ( + i - ) i w obwodzie wstawić "amperomierz" nie mniej niż 12-bit, zakłuceniami się nie martw, w przemyśle to hula na przewodach o długości kilkudziesięciu metrów i działa. Na ali... można kupić przetworniki 4-20mA do 5V i inne napięcia , nawet sam ostatnio kupowałem i dziala spoko, do 5V fajniej bo podpinasz pod ADC bez dzielników itp. Nie wiem jak z rozdzielczością bo takich "grubych" testów nie robiłem. |
Autor: | JanuszT [ 14 gru 2021, o 10:27 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
Witam Sygnał prądowy jest przewidziany do środowiska przemysłowego, jest bardziej wytrzymały na zakłócenia. Najprawdopodobniej możesz bez problemu mierzyć go w kabinie i te 2 metry przewodu nie będą problemem (piszę "najprawdopodobniej", bo nie wiem, czy nie robisz tego na hali gdzie pracuje milion przekształtników i spawarek które sieją w eter ). Jak się wczytasz w "datasheet", to może się okazać, że wystarczy opornik, 250R i mierzysz sobie napięcia między 1V a 5V. Pozdrawiam Janusz |
Autor: | Mikosz [ 14 gru 2021, o 20:42 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
Dzięki za odpowiedzi! @Szofer czy takie coś będzie ok? |
Autor: | Szofer [ 20 gru 2021, o 23:05 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
O takie mam I to mi dziala, nie sprawdzałem rozdzielczości jak się ma. |
Autor: | Mikosz [ 28 gru 2021, o 19:56 ] |
Tytuł: | Re: Podłączenie przetwornika ciśnienia |
Dzięki, zamówię i potestuję. Dziękuję wszystkim powyżej za rady |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |