szpilek napisał(a):
Przkro mi się czyta takie odpowiedzi
Przepraszam jeżeli moja wypowiedź Cię uraziła. Miała raczej Cię zmotywować do przeszukania dsa w poszukiwaniu odpowiedzi...
Może się zrewanżuje
![Puszcza oko ;)](https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Zakładam że wykorzystujesz to 1 mosfeta z tych dwóch. Jeżeli używasz obu, musisz moc strat dopuszczalną podzileic na pół rób rozłożyć prądy tak by nie przekreczało dozowlonej temperatury.
Zaglądnijmy do DSa:
![Obrazek](https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/2500/cfefe717e658f8902aa68789c6763033.png)
Druga od dołu krzywa odpowiada napięciu Vgs = 3.5V. Zaznaczasz sobie prąd DS i napięcie DS i wyznaczasz rezystancje kanału w dwóch temperaturach złącza, pokojowej i w 150^C. Załóżmy że nasz prąd to 3A. Weźmy pod uwagę najgoszy przypadek czyji Tj=150 stopni, czyli drugi wykres.
![Obrazek](https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/2500/3f2e4472025929a6586f4e727aeeda6c.png)
Teraz jeszcze trzeba sprawdzić rezystancje termiczną złącze - otoczenie. Zakładam że mosfet ma być włączony cały czas. Z poniższego wykresu odczytuje że dla maksymalna ZthJA = 60K/W
![Obrazek](https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/2500/bea4a628528c1cc9e5048363119eb888.png)
Zakładając że nie masz chłodzenia temperatura otoczenia maksymalna to 40 stopni a temperatura złącza maksymlna to 150 stopni wychodzi mi że mogę puścic przez tranzystor (Tj-Ta)/Zthja=Pt=(150-40)/60= 1,5W.
Znamy teraz już moc maksymalną strat. Znamy też prąd jaki chcemy puścić. Założyliśmy też że mamy maksymalną rezystanje kanału jaka może być bo dla 150 stopni temperatury złącza.
Policzmy więc MOC traconą przez Twojego mosfeta:
P = 3A * 0.18V = 0.54W
zatem tak naprawdę nie będzie tam temperatury złacza 150 stopni tylko 40 + 0.54*60 = 73 stopnie. Co za tym idzie Napięcie Vds też będzie niższe. ALE! są ta szacunki które pozwalają stwioerdzić Czy Twój mosfet da rade.
Reasumując.
Założyliśmy że prąd Ids to 3A. Spadek napięcia rzeczywisty będzie około 0.15V. Rdson w tym pzypadku to U/I czyli jakieś 0.15/3 = 50mOm.
Czy taka wartość moze zostać przez Ciebie uznana za stan otwarcia tranzystora?