ATNEL tech-forum https://forum.atnel.pl/ |
|
Pomiar wysokiego napięcia DC https://forum.atnel.pl/topic24316.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | suriq [ 21 wrz 2022, o 21:05 ] |
Tytuł: | Pomiar wysokiego napięcia DC |
Witam moi drodzy mądrzejsi ode mnie. Stanąłem przed dylematem pomiaru napięcia stałego w zakresie do 140VDC za pomocą mikrokontrolera Brakuje mi wiedzy elektronicznej, podpowiedzcie proszę czego szukać, co doczytać Wydawało mi się że jest jakiś bocznik, przekładnik czy coś ale nie mogę znaleźć Pozdrawiam |
Autor: | moscow [ 21 wrz 2022, o 22:13 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
suriq napisał(a): Witam moi drodzy mądrzejsi ode mnie. Stanąłem przed dylematem pomiaru napięcia stałego[...] Pozdrawiam Być może ten materiał może pomóc https://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0 https://www.youtube.com/watch?v=Mx23m0U0lDc https://www.youtube.com/watch?v=JbLHXkFZwsE https://www.youtube.com/watch?v=fQHrTCwX2Ok https://www.youtube.com/watch?v=PG9Fs_RN5JY https://www.youtube.com/watch?v=L2Cp_7QohkI https://www.youtube.com/watch?v=dfMTu3SNWX8 Przy czym - przy większych napięciach należałoby mieć pewnie jakieś dodatkowe zabezpieczenia |
Autor: | suriq [ 22 wrz 2022, o 00:11 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
Tego właśnie potrzebuję, dzięki bardzo ! |
Autor: | Jarecki [ 23 wrz 2022, o 07:57 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
Cześć, obniżenie napięcia to generalnie sprawa prosta (trzeba tylko pamiętać że rezystor ma taki parametr jak maksymalne napięcie pracy). Nie znam szczegółów Twojego projektu ale przy takim napięciu trzeba pomyśleć o czymś takim jak separacja galwaniczna. Napięcie, pomimo że obniżone, może mieć niebezpieczny potencjał, który może zagrażać życiu/zdrowiu przy kontakcie bezpośrednim. W takim przypadku trzeba zastosować separacje galwaniczną. Najprościej użyć gotowy moduł np. LV 25-P. Opis jak to zrobić jest po części tutaj: https://www.portalnaukowy.edu.pl/index. ... ej?start=3 Bądź ostrożny |
Autor: | micky [ 24 wrz 2022, o 06:38 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
Moim zdaniem zdecydowanie należy zrobić izolację galwaniczną. Nie można zakładać, że żaden z elementów (rezystory) nie ulegnie uszkodzeniu lub pcb nie zacznie przewodzić 'bokiem' (dlatego robi się szczeliny powietrzne na pcb) |
Autor: | SylwekK [ 26 wrz 2022, o 20:12 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
Dwa rezystory w szeregu spokojnie wytrzymają takie napięcie, poza tym jaki problem zaprojektować płytkę ze szczeliną (przyjmuje się napięcie przebicia powietrza 0.1mm/100V) lub większą odległością od pozostałych elementów. |
Autor: | SylwekK [ 27 wrz 2022, o 12:29 ] |
Tytuł: | Re: Pomiar wysokiego napięcia DC |
To nie cytat Jareckiego to wyżej |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |