Chciałbym przedstawić modyfikację elektrozaworu A80 wykonaną na potrzeby własnego sterownika CO, który niedługo również zamieszczę.

Sercem elektrozaworu jest silnik 50KTYZ (synchroniczny, 230V). Oryginalnie sterowanie składało się jedynie z dwóch krańcówek i polegało na podawaniu napięcia na odpowiedni przewód przez cały ruch zaworu. Rozwiązanie to nie odpowiadało mi do końca.

Postawiłem sobie założenia:
- zasilanie zaworu podpięte na stałe
- otwieranie/zamykanie przez podanie impulsu (zwarcie odpowiedniej pary przewodów).
- samo-podtrzymanie zasilania do momentu otwarcia/zamknięcia

Postanowiłem użyć do tego dwóch przekaźników dwu-obwodowych na 230V. Zwarcie odpowiedniej pary wyprowadzeń(JP1 z JP3 lub JP2 z JP4) załącza odpowiedni przekaźnik, który sam podtrzymuje sobie zasilanie. Krańcówka przerywa obwód i przekaźnik się rozłącza. Układ reaguje na impuls zwarcia jedynie w skrajnych położeniach zaworu co uniemożliwia zmianę kierunku ruchu zaworu przed zakończeniem poprzedniego. Dodatkowo po utracie i przywróceniu zasilania w trakcie ruchu możliwe jest tylko podanie impulsu otwierającego.

Muszę jeszcze dokładnie przeanalizować wszystko i sprawdzić, czy sprawdzając stan na liniach służących do rozpoczynania ruchu można sprawdzić stan zaworu (otwarty, zamknięty, w ruchu).

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

.....................................................................................
Napotkałem właśnie na mały problem - mam zwarcie pomiędzy przewodem COM w silniku a bolcem, który obraca zaworem. Docelowo układ powinien być niewrażliwy na zamianę N i L, więc nie chciałbym dostać fazy na rury ... Muszę poszukać przyczyny...

Dokonałem pomiaru i po podłączeniu zasilania pomiędzy bolcem silnika a liniami zasilania mam 172V AC lub 31V AC ... Natomiast na obudowie efekt nie występuje...



Ostatnio edytowano 30 gru 2015, o 23:19 przez icer_cmg, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 30 gru 2015, o 22:52 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 mar 2014
Posty: 1475
Pomógł: 167

A czy nie warto dodać zabezpieczenia czasowego lub wykrywania problemu z obrotem silnika, bo w Twojej wersji to jak coś się zatnie to będzie próbowało do nieskończoności (czyli pewnie do spalenia silnika).

--
Pozdrawiam,
Robert



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 30 gru 2015, o 23:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

rskup napisał(a):
A czy nie warto dodać zabezpieczenia czasowego lub wykrywania problemu z obrotem silnika, bo w Twojej wersji to jak coś się zatnie to będzie próbowało do nieskończoności (czyli pewnie do spalenia silnika).

Otóż nie, ponieważ na osi silnika jest popychacz załączający krańcówki umieszczone na dole płytki.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 00:30 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 293
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

Cześć.
Kolego icer radzę posłuchać Roberta. Zawór bardzo fajny. Służył mi do świąt. Niestety zrobiło się zwarcie na krancowce i zawór kręcił się w nieskończoność aż do spalenia wcześniej łamiąc półksiężyc oraz miażdżąc krańcowkę. Sam teraz myślę jak przerobić mój sterownik aby w przyszłości był on odporny na takie wypadki. Prawdopodobnie zrobię zabezpieczenie czasowe. Zastanawiam się jeszcze nad pomiarem prądu.
Przesyłam zdjęcie masakry.

Obrazek

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 11:24 
Offline
Użytkownik

Dołączył(a): 25 lip 2013
Posty: 2587
Pomógł: 128

Pomysl nad zabezpieczeniem czasowym i ew. dodatkowo nadprądowym.

Sent from my mobile.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 11:24 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

PITERK napisał(a):
Niestety zrobiło się zwarcie na krancowce i zawór kręcił się w nieskończoność aż do spalenia wcześniej łamiąc półksiężyc oraz miażdżąc krańcowkę.
Wysyłasz na gwarancję? U siebie krańcówki wymieniłem - nie mam fabrycznych.
PITERK napisał(a):
Sam teraz myślę jak przerobić mój sterownik aby w przyszłości był on odporny na takie wypadki.

Też o tym myślę, ale chce to zrzucić na sterownik. Dlatego pisałem o sprawdzaniu stanu (otwarty, zamknięty i w ruchu). Zasilanie podam przez przekaźnik NC i w razie problemu (zbyt długiego ruchu) je odetnę.
PITERK napisał(a):
Zastanawiam się jeszcze nad pomiarem prądu.
Przy takiej przekładni różnica u mnie była niewielka.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 12:06 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 293
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

Najpierw skontaktuje się z producentem. Generalnie to woda dostawała się do środka przez co korozja spowodowała zwarcie. Podasz mi namiar na krańcowki? Czemu je wymieniłeś?

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:29 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

PITERK napisał(a):
Czemu je wymieniłeś?
Bo... odwrotnie podłączyłem silnik i zrobiłem jeszcze większą sieczkę niż Ty miałeś :-) Jak widać półksiężyc dorobiony z plexy 6mm.
PITERK napisał(a):
Podasz mi namiar na krańcowki?
Hermetyczne (na zdjęciach ich nie ma) ze sklepu elektronicznego Poznań. Rozmiar taki sam jak stare.

Tak się zastanawiałem nad dodatkowymi zabezpieczeniami i doszedłem do wniosku, że jak ogarnę sprawdzanie pracy zaworu i ustalę czas ruchu, to sterownik pieca sprawdzi ten czas i w razie problemu odetnie zasilanie i wyśle alarm.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 18:17 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 293
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

A silnik teź kupowałeś ?

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 31 gru 2015, o 18:43 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

Kupiłem kompletny A80 jak na Twoich zdjęciach, przerobiłem i odpaliłem. Jak narazie działa od początku sezonu grzewczego na przełączaniu ręcznym (dwa włączniki dzwonkowe) i jest super. Po dołożeniu własnego sterownika CO będzie jeszcze lepiej.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 23 lut 2016, o 19:28 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 lut 2014
Posty: 293
Lokalizacja: Jaskółowo k. Warszawy
Pomógł: 9

Icer jak modyfikacje? Udaje ci się już sprawdzać położenie siłownika.
Co do firmy zdecydowanie polecam.
Wysłałem na gwarancje. Wymienili mi cały zawór na nowy bo nie mieli krańcówek. Czas trwania naprawy 2 dni nie licząc soboty, niedzieli.
Normalnie ekspres.

_________________
POZDROWIONKA



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
PostNapisane: 24 lut 2016, o 22:02 
Offline
Użytkownik
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2013
Posty: 795
Lokalizacja: Poznań
Pomógł: 59

Mam nową wersję, z gasikami, sygnalizacją ruchu itd. Chwilowo bujam się z płytką sterownika bo musiałem wrócić do żelazka z uwagi na awarię laminarki... Dwie warstwy... I brak czasu przez pracę... Mam nadzieję, że jak najszybciej opublikuję całość.



Góra
 Zobacz profil  
cytowanie selektywne  Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Sitemap
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB3.PL
phpBB SEO