<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206170#p206170"><![CDATA[
Przy pewnej ostrożności można zastosować i SuperCap; trzeba tylko dać jakiś układ jego &quot;ładowania&quot; z ograniczeniem prądu kondensatora.<br />Trzeba poeksperymentować, może wystarczy układ taki, jakie są stosowane w modułach z DS3231 z ładowaniem akumulatora (dioda, opornik). <br />Zauważ, że przy włączeniu Vcc i rozładowanym SuperCap będzie w pierwszej chwili zwarcie ( gdy nie ma ograniczenia prądu kondensatora). Dopiero po naładowaniu SC do napięcia Vpf układ Power Control będzie działał prawidłowo.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 28 mar 2018, o 17:38</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[xentis]]></name></author>
<updated>2018-03-28T17:09:28+01:00</updated>
<published>2018-03-28T17:09:28+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206166#p206166</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206166#p206166"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206166#p206166"><![CDATA[
<div class="quotetitle">wachcio napisał(a):</div><div class="quotecontent"><br />Superkondensator wylutowałem.<br /></div> tym bardziej wejście VBAT powinieneś podłączyć do masy.<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/6265/e330e8da7cef7d5cbdd96e481a085cee.JPG"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/6265/e330e8da7cef7d5cbdd96e481a085cee.JPG" alt="Obrazek" /></a><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=6265">xentis</a> — 28 mar 2018, o 17:09</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krish]]></name></author>
<updated>2018-03-28T16:53:36+01:00</updated>
<published>2018-03-28T16:53:36+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206165#p206165</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206165#p206165"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206165#p206165"><![CDATA[
Wywal LED przy RTC. <br />I czytaj DS-y;<br />jaki prąd &quot;daje&quot; wyjście INT/SQW?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 28 mar 2018, o 16:53</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[xentis]]></name></author>
<updated>2018-03-28T16:25:48+01:00</updated>
<published>2018-03-28T16:25:48+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206162#p206162</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206162#p206162"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206162#p206162"><![CDATA[
Zapewne nawet jak podciągniesz SQW/INT do Vcc to RTC prawdopodobnie nie ruszy, tak jak nie zadziała podtrzymanie z superkondensatora bo raczej z samego RTC się on nie naładuje, a dodatkowo nota wyraźnie mówi że przy braku zasilania na tym pinie powinien on być podłączony do masy... Więc musisz jakąś diodkę (najlepiej schottky) w szereg z rezystorkiem ograniczającym od Vcc do VBAT)<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=6265">xentis</a> — 28 mar 2018, o 16:25</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mczarny]]></name></author>
<updated>2018-03-28T16:12:40+01:00</updated>
<published>2018-03-28T16:12:40+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206161#p206161</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206161#p206161"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206161#p206161"><![CDATA[
Ja mam 4,7K i działa <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_biggrin.gif" alt=":D" title="Bardzo szczęśliwy" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=4651">mczarny</a> — 28 mar 2018, o 16:12</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[mczarny]]></name></author>
<updated>2018-03-28T16:05:05+01:00</updated>
<published>2018-03-28T16:05:05+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206159#p206159</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206159#p206159"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206159#p206159"><![CDATA[
cześć<br />Myślę, że brakuje Ci podciągnięcia pinu SQW/INT do Vcc<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=4651">mczarny</a> — 28 mar 2018, o 16:05</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krish]]></name></author>
<updated>2018-03-28T15:59:53+01:00</updated>
<published>2018-03-28T15:59:53+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206158#p206158</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206158#p206158"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: ATMega 32 oraz DS 3231 + INT2. Brak odczytu przerwania]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=20507&amp;p=206158#p206158"><![CDATA[
Wyjście INT/SQW jest typu open drain, dlatego nie działa.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 28 mar 2018, o 15:59</p><hr />