<entry>
<author><name><![CDATA[wpk78]]></name></author>
<updated>2015-02-10T18:43:57+01:00</updated>
<published>2015-02-10T18:43:57+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118284#p118284</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118284#p118284"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G [rozwiazane]]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118284#p118284"><![CDATA[
Witam.<br /><br />Ja tu kombinuję co i jak. Ale zmontowałem prototyp i okazało się, że ten &quot;dzielnik napięcia&quot; wskazuje napięcie od 0V ( 0bar) do 5V (10 barów) - a to jest napięcie akurat do podłączenia do atmegi. Dodatkowo wzrasta liniowo 2.5V to 5barów.<br /><br />Pozdrawiam<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1935">wpk78</a> — 10 lut 2015, o 18:43</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krish]]></name></author>
<updated>2015-02-10T12:39:11+01:00</updated>
<published>2015-02-10T12:39:11+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118186#p118186</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118186#p118186"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118186#p118186"><![CDATA[
Dobry azymut.<br />ad3. Teraz rozumem, że rozumiesz. Dla zwiększenia dokładności można zastosować wewnętrzne AREF ( w zależności od procesora ok. 2,55V lub 1,1V ) oraz nikt nie broni zastosować zamiast jednego RL, dzielnika napięcia ( i mierzyć mniejsze napięcie z jednego)  z 2 szeregowych rezystorów. Można zastosować też bezpośredni pomiar prądu innym miernikiem. <br />A jaki jest wzór na wydzielającą się moc elektryczną? Taki rezystor trzeba zastosować.<br /><br />ps.<br /><div class="quotetitle"><b>Quote:</b></div><div class="quotecontent"><br />Nie mogę zastosować prawa Ohma<br /></div><br />prawo Ohma jak każde prawo fizyki stosuje się &quot;samo&quot;. <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif" alt=";)" title="Puszcza oko" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 10 lut 2015, o 12:39</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[wpk78]]></name></author>
<updated>2015-02-10T08:42:34+01:00</updated>
<published>2015-02-10T08:42:34+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118146#p118146</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118146#p118146"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118146#p118146"><![CDATA[
Witam.<br /><br />ad.1,2) Mam czujnik dwużyłowy i według załączonego schematu wszystko działa na zasadzie dzielnika napięcia.<br />Przy zasilaniu 12V i podanego w specyfikacji wzoru na RL =&gt; RL&lt;160Ohm.<br />Wiedząc, że czujnik wyjście ma od 4 do 20mA. Chciałem wiedzieć jaki zakres będzie dzielnika napięcia (całego układu przy zasilaniu 12V).<br />Widocznie źle się za to zabrałem bo zamiast policzyć tak jak podałeś chciałem policzyć  (zakres czujnika) najpierw ze wzoru R=U/I apotem ze wzoru na dzielnik napięcia (R2*Uwej)/(R1+R2).<br /><br />ad.3) Pomiaru chcę dokonywać poprzez atmege (początkowo arduino) podpinając pod wejście analogowe. Wejście analogowe przy zasilaniu 5V ma zakres pomiaru od 0 do 5V co jest odczytywane przez program w skali od 0 do 1023. Lub przy zasilaniu 3V3 ma zakres od ) do 3V3 i wtedy też będzie odczytane od 0 do 1024 (chyba że się mylę)<br />Według twoich (krish) wyliczeń będę miał maksymalne napięcie 3.2V co przy pierwszej wersji zasilania (do 5V) da odczyt około  675 a przy zasilaniu do 3V3 odczyt będzie ok 990. Przy zasilaniu 3v3 będzie dokładniejszy odczyt. <br />Niestety mam układy na 5V. Jak zwiększyć dokładność pomiaru? Nie mogę zastosować prawa Ohma ponieważ 5V/25mA=200Ohm a RL musi być mniejsze od 160Ohm<br />Co w sytuacji gdy będę zasilał układ 24V to RL &lt; 640Ohm co daje że napięcie na RL będzie maksymalnie U=I*R=0,025*640=16V (Czyli za dużo) ale mogę zastosować RL=200 co da 0,025*200=5V. Czyli idealnie. Jakiej mocy powinien być ten rezystor?<br /><br />Idę dobrą drogą czy znowu czarny las?<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1935">wpk78</a> — 10 lut 2015, o 08:42</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krish]]></name></author>
<updated>2015-02-09T15:37:19+01:00</updated>
<published>2015-02-09T15:37:19+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118018#p118018</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118018#p118018"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=118018#p118018"><![CDATA[
ad 1. nie, bo w układzie musi być jeszcze RL a więc Rzastępcze  ( Rz=RL+Rczujnika=600Om do 3kOm) będzie sumą RL i oporu czujnika. (opór czujnika praktycznie nie powinien cię interesować- czujnik &quot;wystawia&quot; prąd jako wartość do pomiaru)<br />ad 2. jakie napięcie? Napięcie na RL będzie zgodna z prawem Ohma czyli od U=I*R=0,004*160=0,64V do U=I*R=0,02*160=3,2V<br />ad 3. nie rozumiem<br />ad 4,5 tak ale to może być jedna operacja programowo-testowa ( &quot;łapiesz&quot; kilka punktów charakterystyki i potem oprogramowujesz).<br /><br />ps. dlaczego akurat 160Om? Przy kalibracji może się okazać, że inna wartość może być lepsza do obliczeń.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 9 lut 2015, o 15:37</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[wpk78]]></name></author>
<updated>2015-02-09T13:05:12+01:00</updated>
<published>2015-02-09T13:05:12+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117991#p117991</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117991#p117991"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117991#p117991"><![CDATA[
W dokumentacji znalazłem takie informacje:<br /><a href="http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/1935/8c65424811bae2625cef47f584c20c06.JPG"  class="postlink"><img src="http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/thumb/1935/8c65424811bae2625cef47f584c20c06.JPG" alt="Obrazek" /></a><br /><br />W wersji dwu żyłowej.<br />Czy dobrze rozumiem, <br />1) że przy zastosowaniu zasilania 12V czujnik będzie miał zakres od 600Ohm do 3kOhm w zależności od ciśnienia. <br />2) Dla rezystora Rl 160Ohm napięcie będzie od 0,6V do 2,52V ? <br />3) Podpiąć do gniazda analogowego Atmegi i odczytywać wartości? Dla zasilania 5V to zakres będzie do ok 512 a przy atmedze 3V3 zakres będzie około 1000?<br />4) Potem przeskalować wartości wejściowe analogowe na zakres pracy czujnika od 0 do 10Barów ?<br />5) Wcześniej podłączyć do układu, gdzie jest znane ciśnienie aby skalibrować układ.<br />Czy jestem na dobrym tropie czy całkowicie w lesie?<br /><br />Pozdrawiam<br />Paweł.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1935">wpk78</a> — 9 lut 2015, o 13:05</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krish]]></name></author>
<updated>2015-02-06T12:29:42+01:00</updated>
<published>2015-02-06T12:29:42+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117516#p117516</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117516#p117516"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117516#p117516"><![CDATA[
Wystarczy zastosować prawo Ohma U=I*R i już jest przetwornik prąd-napięcie.<br />Czyli podłącz czujnik szeregowo z odpowiednim rezystorem ( znowu prawo Ohma R=U/I) do zasilania i mierz napięcie na rezystorze ( być może przez dzielnik napięcia -nie liczyłem tego).<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=2273">krish</a> — 6 lut 2015, o 12:29</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[giciors]]></name></author>
<updated>2015-02-06T11:22:34+01:00</updated>
<published>2015-02-06T11:22:34+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117507#p117507</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117507#p117507"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117507#p117507"><![CDATA[
Witam <br />Przetwornik ma wyjście prądowe a zatem jak chcesz mierzyc je za pomoca ADC należy je zaminić na napięcie najczęściej za pomocą wzmacniacza operacyjnego , wpisz przetwornik prąd- napięcie <br />Pozdrawiam<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1818">giciors</a> — 6 lut 2015, o 11:22</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[wpk78]]></name></author>
<updated>2015-02-06T09:40:01+01:00</updated>
<published>2015-02-06T09:40:01+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117494#p117494</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117494#p117494"/>
<title type="html"><![CDATA[Czujnik ciśnienia Keller PA-21G]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=10527&amp;p=117494#p117494"><![CDATA[
Witam.<br /><br />Jak podłączyć do Arduino (potem sama Atmega) i obsłużyć czujnik ciśnienia dwużyłowy Keller PA-21G.<br />Wiem tylko, że jego wyjście to 4-20mA i zasilanie 8-32VDC (taki mam na stanie)<br /><br />Lub inne z serii 21C trzy przewodowe chyba najlepiej zasilany 5VDC i na wyjściu ma 0,5-4,5V<br /><br />Pozdrawiam<br />Paweł<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1935">wpk78</a> — 6 lut 2015, o 09:40</p><hr />
]]></content>
</entry>