<author><name><![CDATA[Tom277]]></name></author>
<updated>2019-06-29T10:57:22+01:00</updated>
<published>2019-06-29T10:57:22+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220088#p220088</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220088#p220088"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220088#p220088"><![CDATA[
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi, spróbuję w takim razie z czujką którą mam. <br /><br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/548/469f69cf59a5da397bd1a60531b61759.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/548/469f69cf59a5da397bd1a60531b61759.jpg" alt="Obrazek" /></a><br /><br />Tylko będę musiał zdemolować ta fajna nakrętkę bo potrzebuję M5 a jest M6.<br />Ewentualnie wezmę zwykłą czujkę(termoparę) od miernika bo chyba mam jedna sztukę. Będę tylko musiał pomyśleć jak zabezpieczyć przed dotykaniem metalowej termopary do obudowy.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=548">Tom277</a> — 29 cze 2019, o 10:57</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krzyychu]]></name></author>
<updated>2019-06-28T09:49:39+01:00</updated>
<published>2019-06-28T09:49:39+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220077#p220077</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220077#p220077"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220077#p220077"><![CDATA[
W tym przypadku na pewno chodzi o odporność izolacji bo termopara typu K może pracować do 1200 stopni przez kilka godzin. Później się zaczyna utleniać.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=66">krzyychu</a> — 28 cze 2019, o 09:49</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[micky]]></name></author>
<updated>2019-06-28T07:18:32+01:00</updated>
<published>2019-06-28T07:18:32+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220076#p220076</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220076#p220076"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220076#p220076"><![CDATA[
Mam do czynienia wyłącznie z rozwiązaniami przemysłowymi ale tak mi przychodzi do głowy, ze może chodzi o odporność izolacji? W końcu np. termopara typu K to NiCr-NiAl więc nie może tu chodzić o materiał z którego wykonany jest sam czujnik bo on zawsze w danym rodzaju jest ten sam <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /> <a href="https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Termopara"  class="postlink">link do wiki</a><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1546">micky</a> — 28 cze 2019, o 07:18</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Tom277]]></name></author>
<updated>2019-06-28T06:06:52+01:00</updated>
<published>2019-06-28T06:06:52+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220074#p220074</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220074#p220074"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220074#p220074"><![CDATA[
<strong>krzyychu</strong> dokładnie od takiej termopary zacząłem przygodę z pomiarem wyższych temperatur tyle, że kupiłem jako komplet z przetwornikiem MAX6675 z Chin. Zauważ, że w opisie podana jest temperatura maksymalna 600C a moja w opisie aukcji miała 450C. Identyczna termopara na Allegro będzie opisana np do 500C itd. Stąd było moje pytanie, w jaki sposób można określić w miarę rzetelnie zakres? Sama czujka jest ok, prócz gwintu bo potrzebuję M5, ale to nie jest duży problem, cena też  <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=548">Tom277</a> — 28 cze 2019, o 06:06</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krzyychu]]></name></author>
<updated>2019-06-27T13:12:00+01:00</updated>
<published>2019-06-27T13:12:00+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220065#p220065</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220065#p220065"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220065#p220065"><![CDATA[
Zdjęcie jest od wujka googla. Szukałem pod hasłem czujnik EGT<br /><br />Przykładowo coś takiego do 600 stopni?<br /><!-- m --><a class="postlink" href="https://blackfrog.pl/czujnik-temperatury-termopara-m6-600-stc-p-1025.html" >https://blackfrog.pl/czujnik-temperatur ... -1025.html</a><!-- m --><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=66">krzyychu</a> — 27 cze 2019, o 13:12</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Tom277]]></name></author>
<updated>2019-06-27T12:46:59+01:00</updated>
<published>2019-06-27T12:46:59+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220064#p220064</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220064#p220064"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220064#p220064"><![CDATA[
<strong>krzyychu</strong><br />zdjęcie jest z jakieś oferty/aukcji czy google?<br />Tak jak napisałem, chciałbym jeszcze nie wygłupić się z kosztami.<br />W moim zastosowaniu ograniczony jestem wewnętrznym gwintem M5 tulejki wspawanej w wydech czyli muszę mieć sondę gwint M5.<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=548">Tom277</a> — 27 cze 2019, o 12:46</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[krzyychu]]></name></author>
<updated>2019-06-27T11:06:57+01:00</updated>
<published>2019-06-27T11:06:57+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220058#p220058</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220058#p220058"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220058#p220058"><![CDATA[
Z wyglądu nie ma praktycznie możliwości sprawdzenia jaki typ termopary ma się w rękach. Zazwyczaj (chodzi mi o wersje przemysłowe) termopary z metali szlachetnych (R, S, R, B..) mają cienkie druciki a typ K, J mają zazwyczaj grubsze druty. Najlepiej zdjąć charakterystykę termopary i na podstawie tabel określić typ.<br /><br />Jeśli chodzi o temperaturę to w zakresie 700 stopni proponuję typ K tylko od razu mówię, że musisz mieć do tego jakąś osłonę z metalu ewentualnie z porcelany bo ciężko będzie utrzymać same druciki w takiej temperaturze.<br /><br />Do EGT proponowałbym coś w takim wykonaniu.<br /><a href="https://obrazkiforum.atnel.pl/66/a3cefac414516a349baeba53abab4673.jpg"  class="postlink"><img src="https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/66/a3cefac414516a349baeba53abab4673.jpg" alt="Obrazek" /></a><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=66">krzyychu</a> — 27 cze 2019, o 11:06</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek5791]]></name></author>
<updated>2019-06-26T10:14:30+01:00</updated>
<published>2019-06-26T10:14:30+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220036#p220036</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220036#p220036"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220036#p220036"><![CDATA[
Ta z pracy ma 100cm długości, wykonana jest w podwójnym ceramicznym pancerzu z nierdzewnym króćcem montażowym. Elementy tworzące termoparę to druty ok 2,5mm2. Pracuję w spalarni, gdzie podobnych termopar mamy kilkanaście zamontowanych w różnych punktach instalacji. Wszystkie pracują z przetwornikami 4-20mA. Rozrzut temperatur jest na poziomie 20-30C, co przy temperaturze pracy 900-1200C jest niewielką odchyłką. Niestety, ale cena nie pozwala na domowe zabawy (900/szt).<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=8744">Slawek5791</a> — 26 cze 2019, o 10:14</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[phill2k]]></name></author>
<updated>2019-06-26T09:52:55+01:00</updated>
<published>2019-06-26T09:52:55+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220035#p220035</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220035#p220035"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220035#p220035"><![CDATA[
Co nieco o termoparach do poczytania znajdziesz tutaj - <a href="https://ep.com.pl/files/3674.pdf"  class="postlink">Termometr z termoparami J albo K</a> i tutaj <a href="https://acse.pl/termopary/"  class="postlink">Termopary</a><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=75">phill2k</a> — 26 cze 2019, o 09:52</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Tom277]]></name></author>
<updated>2019-06-25T19:14:03+01:00</updated>
<published>2019-06-25T19:14:03+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220016#p220016</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220016#p220016"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220016#p220016"><![CDATA[
Tak wszystko się zgadza. Zastanawiam się tylko dla czego jedna termopara jest opisana np do 300C, inna do 450C a jeszcze inna 600C? Gdzie wszystkie wyglądają identycznie. mówię tu o tanich pewnie chińskich &quot;drucikach&quot;. Podejrzewam, że parametry podane przez sprzedawców są z krzaków wzięte, ale w takim razie czym różni się taka bardziej &quot;prawdziwa/profesjonalna&quot; termopara od tej taniej? Zgodnie z definicją, termopara to dwa różne metale zgrzane punktowo i te tanie druciki dokładnie tak wyglądają, więc o co tu chodzi? Czy ten tani drucik też może być do wyższych temperatur a górna granicę ogranicza co, izolacja? Gdzieś wśród opisów i definicji doczytałem, że zakres deklarowany obejmuje liniową reakcję na zmiany temperatury, powyżej pogarsza się dokładność, o ile?<br /><br /><strong>Slawek5791</strong> jak wygląda ta &quot;z pracy&quot; do 1200C? Skąd wiesz, że ten zakres jest wiarygodny?<br />Przeglądałem wskazane przez ciebie sondy, nie doszukałem się cen czujników na stronie producenta chyba mają jakieś problemy techniczne ze stroną,  ale obawiam się, że to nie o to chodzi. Szukam czegoś taniego. Tam są raczej czujniki przemysłowe.<br /><br />a i jeśli chodzi o bezwładność cieplną to jest jak najbardziej dobry argument!<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=548">Tom277</a> — 25 cze 2019, o 19:14</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[micky]]></name></author>
<updated>2019-06-25T13:59:56+01:00</updated>
<published>2019-06-25T13:59:56+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220013#p220013</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220013#p220013"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220013#p220013"><![CDATA[
Termopary poza tym, ze mogą pracować z większymi temperaturami to mają mniejszą pojemność cieplną <img src="https://forum.atnel.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif" alt=":)" title="Szczęśliwy" /><p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1546">micky</a> — 25 cze 2019, o 13:59</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Slawek5791]]></name></author>
<updated>2019-06-25T13:12:27+01:00</updated>
<published>2019-06-25T13:12:27+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220012#p220012</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220012#p220012"/>
<title type="html"><![CDATA[Re: Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220012#p220012"><![CDATA[
Termopary pracują w dużo wyższym zakresie temperatur (w pracy mam do 1200C) i najczęściej w takim przypadku pokryte są rurkami ceramicznymi. Zobacz typ: TKCC produkcji CZAH.  Natomiast czujniki typu PT mają zakres pracy od -200 do +850C<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=8744">Slawek5791</a> — 25 cze 2019, o 13:12</p><hr />
]]></content>
</entry>
<entry>
<author><name><![CDATA[Tom277]]></name></author>
<updated>2019-06-25T12:12:33+01:00</updated>
<published>2019-06-25T12:12:33+01:00</published>
<id>https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220010#p220010</id>
<link href="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220010#p220010"/>
<title type="html"><![CDATA[Termopara rodzaje i rozpoznawanie]]></title>

<content type="html" xml:base="https://forum.atnel.pl/viewtopic.php?t=22364&amp;p=220010#p220010"><![CDATA[
Szukam czujnika temperatury w zakresie ok 700C. Chciałem zastosować termoparę, ale okazuje się, że większość jest do ok 400C.<br />Kupiłem chiński moduł wzmacniacza MAX 6675 wraz z termoparą, ale w jaki sposób określić do jakiej temperatury jest ta konkretna? Przeglądając różne oferty, trafiam na różne deklaracje sprzedawców gdzie czujnik i zestaw wyglądają na dokładnie takie same, ale zakresy są nawet do 1020C czyli maksymalny zakres MAX6675. Powyższe jednoznacznie wskazuje na &quot;wolną amerykankę&quot; sprzedawców którzy wpisują co im się podoba.<br /><br />Może macie jakieś sugestie jaką czujkę kupić, żeby dała radę w zakresie 700C?<br />Tak w ogóle, to ma być miernik spalin w silniku dwusuwowym EGT. Postanowiłem zrobić go samodzielnie bo zależny mi na minimalnych rozmiarach, minimalnych kosztach.<br /><br />Pozdrawiam<p>Statystyki: Napisane przez <a href="https://forum.atnel.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=548">Tom277</a> — 25 cze 2019, o 12:12</p><hr />
]]></content>
</entry>